Marraskuussa alkoi jo olla ympärivuorokautista pakkasta ja takat paloi tiuhaan (no 1-2 päivän välein pesällinen tai pari) ja kompurakin lämmitellyt ainakin puolet kuusta klo 00-06 välisenä aikana 3-4 tuntia vuorokaudessa, eli silloin kun spottisähkö on halvimmillaan. Samalla kertaa on ladattu lämmin käyttövesi joka yhtä päivää lukuunottamatta onkin riittänyt koko vuorokauden tarpeisiin.
Pakkasten tultua setuppiin tullut vähän hienosäätöjä, että saan lattioita ladattua "halvoilla" tunneilla:
- käyttövesirajat 45-55 (Normaali, sallittu klo 00-05), 38-44 (Säästö, tämä käytössä aina), legionellatappo 2x/kk 57C
- käyttövesikierto klo 03:00-03:30 sekä 15:30-16:00 päällä 30 min
- käyrä nyt (+10 - 21 C, 0 - 24 C, -10 - 26 C, -20 - 28 C, -30 - 30 C)
- huoneanturi +22,5C, lämpökerroin 1.5
- kompuran starttaus GM-80
- käyttöpriorisointi lämmitys 0 = käyttövettä tehdään aina kun tarvetta
- kv-pumppu automaattisäädöllä, lämmityksessä pienin sallittu nopeus 10%, käyttövesilämmityksessä manuaalisäätö nopeus 3%, nopeus odotustilassa 20%
- lämmönkeruupumppu ajoittaisella käynnillä, automaattisäätö
- pääasiallinen lämmitys hoidetaan kahdella varaavalla takalla
- kaksi relettä estää/sallii käyttöveden ja lämmitysveden teon pörssihinnan mukaan, nyt lämmityksesä sallittu 6 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 3 snt/kWh sekä käyttövedellä 9 halvinta tuntia ja/tai aina kun verollinen hinta alle 3 snt/kWh
- termostaattien ohjaamat releet sallii ylläolevien teon jos joku bitti menee poikittain pörssisähköohjauksessa ja sallii lämmitykset jotta lattiat tai käyttövesi ei pääse vikatilanteessa liikaa viilenemään
- kokeilussa lokakuun puolivälistä asti käyttöveden latauskierukan paluuveden shunttaus pienissä määrin lämmityspiirin menopuolelle, jotta saan MLPn paluuveden lämpöä tiputettua -> meno-paluu delta suuremmaksi virtauksen pysyessä vakiona mutta kompura jauhaa edelleen minimitehollaan ~1,9-2,3 kW, kuitenkin käyttöveden jakson pituus säilyttäen suunnilleen samana -> oma mututeoria, että tällä saan parannettua oman systeemin käyttöveden teon hyötysuhdetta. Tämä edelleen säätöjenhakuvaiheessa, käyttövettä tehdään vain kerran vuorokaudessa niin joka muutos vaatii sitten vähintään yhden vuorokauden odottelun. Vaikutus sitten näkyy kuukausittaisissa kulutuksissa suuntaan tai toiseen, tai ei mitenkään. Säätöprosessista johtuen käyttövettä on usein tehty normaalia pidempiä jaksoja ja huonolla hyötysuhteella kun ei ole ollut tiedossa miten mikäkin säätö (shunttauksen määrä ja kiertovesipumpun nopeus) vaikuttaa lopputulokseen. -> Tämä ollut nyt "säädöissä" ~marraskuun puolivälistä asti, odotellaan pidemmän aikavälin tuloksia ilman lisäsäätöjä.
1.11. - 30.11.2022
Ulkoinen kulutusmittari 214 kWh
Lämmitys, vain kompr. 502,9 kWh
LV, vain kompr. 285,5 kWh
COP 3,68
Ulkolämpö KA -0,2 C
Huonelämpötila KA +22,1 C
Käyttövesi täyttö KA +50,1 C
Laskennallinen menolämpö KA +22,2 C
Virtaus KA 19,0 l/min
Kompressorin käyntiaika 127 h
- josta LV 42 h
Kompressorin käynnistykset 58 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,2 h/käynnistys
1.1.2022 - 30.11.2022 COP
lv, vain kompr. EP14: 3802,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 11031,5 kWh
Yht. 14833,7 kWh
Ulkoinen kulutusmittari 3977 kWh
COP 2022: 3,73
Kokonaislukemia 10/2018 - 1.12.2022:
kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3516 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19272 h
- josta LV 2337 h
Käyntiaika KA: 5,5 h/käynnistys
lv, vain kompr. EP14: 15082,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 75983,1 kWh
Yht. 91065,5 kWh
Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:
2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 - 12257,88 kWh [ 6019 / 12257,88 ~49%]
2022 -
MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):
01 = 812 / 1663,49 ~49% (-6,2 C)
02 = 680 / 1403,63 ~48% (-4,8 C)
03 = 579 / 1136,50 ~51% (-2,0 C)
04 = 494 / 993,72 ~50% (+1,6 C)
05 = 341 / 669,80 ~51% (+9,0 C)
06 = 205 / 524,79 ~39% (+15,9 C)
07 = 190 / 555,19 ~34% (+17,1 C)
08 = 200 / 568,96 ~35 % (+15,7 C)
09 = 110 / 406,28 ~27 % (+7,8 C)
10 = 146 / 493,67 ~30 % (+6,0 C)
11 = 214 / 660,42 ~32% (-0,2 C)
12 =
yht 2022 = 3977 / 9076,42 ~44% (+5,5 C)
Yksi jännityksen aihe, jäädäänkö ekaa kertaa vakituisen asumisen jälkeen alle 10 MWh kokonaisvuosikulutukseen