Lämpöpumput > Jämä

Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta

(1/21) > >>

Lappanen:
Itselleni ja muille kiinnostuneille väsäsin tällaisen aiheen.

Investoin jo aiemmin ulkoiseen energiamittariin, joka seuraa Jämän sähkönkulutusta. Siinä on myös pulssiulostulo jonka kytken Jämän.
Jämästä pitää vaihtaa kortti AA3 jossa tuoreempi softa jotta ulkoisen mittarin ulostulon saa siihen kiinni ja toimimaan. Kortti tuli eilen postissa, tänään pääsen sen asentamaan ja koneen kulutuskäyrät tämän jälkeen toivon mukaan näkyvät myupwayn käppyrässä automaattisesti.

Mitään järkeähän tuossa investoinnissa ei ole taloudellisessa mielessä, mutta mukava saada tietoa suoraan miten mikäkin tekijä ja muutos vaikuttaa lämpöpumpun sähkönkulutukseen.

Keskeneräinen uudisrakennus kyseessä:
- lattialämmitys betonissa joka paikassa
- 280 m2 lämmintä tilaa
- 2 asuinkerrosta
- 1 kylmä kellari
- täystiilitalo
- ei ilmanvaihtoa (painovoimanen jotta tuulettuu vähän)
- yläpohjassa nyt vain 100 mm kivivillalevyä, IV-putkien asennuksen jälkeen puhallusvilla päälle
- 2 tiilipiipunvartta tiivistämättä yläpohjan läpivientiin = ilma vaihtuu
- 2 terassinovea ja 1 KHH ovi styroxeristeisiä puusisäovia, lopullisten ulko-ovien asennus odottelee ilmojen lämpenemistä
- sisälämpötila omalla käyrällä säädetty 11-13 asteeseen, kovilla pakkasilla pysyy tuo 11. Aiemmin käyrä 1 piti sisälämmön 13-15 asteessa joka oli vähän liikaa.
- vain lämmitys, ei lämmintä käyttövettä tammikuun lopun jälkeen

Tammikuun puolivälissä asensin siis tuon energiamittarin ja pakkanen pyörinyt -5..-30 välillä, olen silloin tällöin käynyt lukemassa energiamittarista lukemia ja verrannut niitä sitten myupwayn kautta saataviin lukemiin pumpun tuottamasta lämmitysenergiasta.

Muutaman päivän välein kun olen lukemia kirjannut, niin hyötysuhde vaikuttaa ihan hyvältä. Toki lämmitysveden pyynti on ollut vain sellaista 18-21 astetta oman käyrän aikaan eikä käyttövettä lämmitetä.

Tammikuun loppupuolella -30 pakkasilla kaivo pääsi kyykähtämään pariin kertaan, jonka vuoksi mentiin lisävastuksilla muutama päivä. Käyrä oli liian kova ulkolämpöön ja rakennuksen puutteelliseen eristykseen nähden sekä käyttövettä ja legionellatappoa tehtiin turhaan, legionellatappo lisäksi tuntui käynnistyvän aina sähkökatkon tai boottauksen jälkeen joka noilla pakkasilla oli kohtalokasta. Kaivoa oli muutenkin heti käyttöönotosta saakka kuormitettu varsin rajusti erinäisistä syistä. Tein oman käyrän ja poistin käyttöveden lämmityksen jonka seurauksena hyötysuhde pomppasi ja kaivo elpyi. Näkyy mittauksista selkeästi.

No, siinä oli vähän esitietoja.

Liitteenä kuva mittaustuloksista.
Kaivosta revitty energiaa 12212,3 kWh + 470,2 kWh = 12682,5 kWh
Kompuran käyntiaika 2311 h
Käynnistyksiä 187 kpl
Maalämpö otettu käyttöön lokakuun lopulla 2018

tomppeli:
Rakennusvaiheessa on ihan tavallista, että lämpöhukkaa on reilusti enemmän, kuin normaaleissa asumis oloissa.
Kaivo on mitoitettu normaalitilannetta vastaavaksi ja siksi kaivo saattaa "kyykähtää".
Vaikka lämpöeristyskin olisi kunnossa, on uudessa talossa runsaasti rakennekosteutta, jonka poistaminen vie paljon lämpöenergiaa ulos harakoille.

Lappanen:
Vielä ei mitään huimia käppyröitä pysty tekemään, mutta 8 vuorokautta on nyt mittailtu ja sen ajalta lukemia:

Ulkoinen kututusmittari 85 kWh
Lämmitys, vain kompr. 606 kWh
COP 7,1
Ulkolämpö KA -5,2 (+3,7...-22,2)
Huonelämpötila KA +13,5 (+12,1...+15,3)

Mukava tehdä lämpimässä sisätöitä rakennuksella, vajaa 1,4 euroa/vrk lämmitykseen.
Viime vuonna kuluikin sitten hieman eri summia polttoöljypöhöttimellä, takalla ja sähköllä lämmitellessä  :P

Se tässä ainakin kätevästi selviää, että miten paljon lämmitystarpeeseen vaikuttaa puuttuva eristys ja ilmanvaihto nyt kun vertailudataa kertyy siltä osalta ja ajalta. Vuoden päästä tähän aikaan talossa jo asustellaan jolloin luonnollisesti eristeet, ovet, ilmanvaihto yms on paikoillaan ja lämmintä vettäkin kuluu.

Lappanen:
Jahas, kuukausi taas lämmitelty.
Nostin parilla asteella pyyntiä alkukuusta kun ei ehtinyt takalla lämmitellä puuttuvia asteita ja samalla säädin muutenkin omaa käyrää, myös jakotukit tasapainotettu, lämmintä vettä ei vieläkään tehty:

22.2. - 22.3.2019
Ulkoinen kututusmittari 372 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2519,7 kWh
COP 6,8
Ulkolämpö KA -4,1 (+4,6...-22,5)
Huonelämpötila KA +14,1 (+11,8...+16,5)

Lappanen:
Uusimpia lukuja, edelleen rakennushommat menossa eli lämmintä käyttövettä en ole laittanut vielä lämpiämään.
Sisälämpöä säädellyt omalla käyrällä pikku hiljaa ylöspäin ja hakenut tasapainoa kun alkaa olla plussakelejä ja aurinkokin lämmittelee.

22.3. - 12.5.2019
Ulkoinen kututusmittari 540 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3171,7 kWh
COP 5,9
Ulkolämpö KA +2,4
Huonelämpötila KA +17,5

Kokonaislukemia 10/2018 - 05/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   386
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   3817h

lv, vain kompr. EP14   470.2kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   18628.5kWh
Yht. 19098,7 kWh

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta