Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”vipi” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 15°C, 70 m2, 161 m3: 2,10 kW 4 047 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3: 4,56 kW 11 027 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 45 m2, 99 m3: 2,80 kW 6 767 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,45 kW 21 841 kWh
• Kiinteistö, 187 m2, 440 m3 3,7 COP 9,10 kW 21 841 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,6 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 10,3 kW 26 641 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 696 kWh 0,65 kW 24 945 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 943 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 24 940 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 187 m2 133 kWh/m2 3,4 SCOP 10,0 kW 24 943 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,3 kW 17 606 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 336 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 7 339 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 189 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 1 m maaporausta. Poraussyvyys 189 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 378 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 404 litraa 67 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 508 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 415 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.