Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Uusi hirsitalo Oulu  (Luettu 2908 kertaa)

Poissa Dillosu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Uusi hirsitalo Oulu
« : 26.01.19 - klo:10:44 »
Ouluun ollaan rakentamassa hirsitaloa, 200mm painumattomasta hirrestä.

Lähtötiedot
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Oulu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2019
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
LTO, hyötysuhde lienee 75% paikkeilla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Yhteenlaskettu ulkopituus 63 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Hirsi, 200mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
190m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,86 + puolessa talosta vino sisäkatto, jonkun verran laskee, kun iv-putket tulee lämpimälle puolelle.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, lienee se 200mm styroksia.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Hunton puukuitueriste, 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Ikkuna-alaa noin 25m2, ikkunoiden u-arvo minimissään 0,82
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Normaali huonelämpö, 19-23 tms.

Lisäksi ajatuksissa olisi tuloilman esilämmitys maalämmöllä.

Lisäyksenä vielä ajatus oli Niben varaajaton pumppu ja sille erillinen 300l varaaja, että lämmintä vettä riittäisi.

Höyrynsulkuun ja ulkoseiniin rajoittuva tilavuus noin 580 vino sisäkatto huomioiden.
« Viimeksi muokattu: 26.01.19 - klo:14:36 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Uusi hirsitalo Oulu
« Vastaus #1 : 26.01.19 - klo:14:40 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos saat ovien ja ikkunoiden, sekä alapohjan U -arvoista lisää infoa, esimerkiksi E -todistuksesta, kerro niistä, niin tarkennetaan laskelmaa.
Laskelman lähtötiedoissa voi olla virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Dillosu”      OULU      (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 C°
- Kellari 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 190 m2, 543 m3:      10,28 kW   31 702 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,3 kW   31 702 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  190 m2,  543 m3       4,8 COP   9,83 kW   31 702 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,31 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   11,1 kWh   37 702 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -860 kWh   0,25 kW   36 842 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   36 841 kWh
- Pumpulla tuotetaan    11,00 kW   36 839 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 kWh
  Yhteensä   36 841 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      11,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP)   8,7 kW   28 117 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 723 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   8 725 kWh
Tarvitaan 284 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s (= 39 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,65 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   148 kPa (1,48 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   77 kPa (0,77 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   44 kPa (0,44 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 822 metriä  = 3 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Keruun putkitus pitää tehdä kokonaisuudessaan 50 millisellä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Dillosu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo Oulu
« Vastaus #2 : 26.01.19 - klo:16:34 »
Kiitoksia laskelmasta. Huhhahhei, hirsitalofirman yhteistyökumppanin jollain automaatilaskurilla tuosta oli tarjoukseen tullut 171m kaivo :D Lienee rankaseinäiselle se. Täytyypä kilpailuttaa kaivon poraus huolella.

Onkohan tuohon nyt joku 12kW rajoittuva invertteripumppu liian pieni, eli joutuuko käymään liian ylärajoilla?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Uusi hirsitalo Oulu
« Vastaus #3 : 26.01.19 - klo:17:18 »
Kyllä 12 kW lämmitystehoa riittää. -18 C ulkolämpötilaan saakka riittää 8 kW lämpötehoa.

Lähetin sinulle alkuperäisen omaan sähköpostiisi..

Poissa Dillosu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi hirsitalo Oulu
« Vastaus #4 : 26.01.19 - klo:17:38 »
Ok, kiitoksia. Tarkentelin vielä tuohon libreofficen taulukkoon, kun ikkunoiden koot laitoin pieleen, eli jokusen metrin pidempi kaivo saa vielä olla, mutta tontilla lie ollaan.

Pitääkö muuten tuossa huomioida mitenkään sitä, että meinaa esilämmittää tuloilman maalämmöllä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Uusi hirsitalo Oulu
« Vastaus #5 : 26.01.19 - klo:17:50 »
Esilämmitys tarvii pikkasen lisää kaivoon syvyyttä.