Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos saat ovien ja ikkunoiden, sekä alapohjan U -arvoista lisää infoa, esimerkiksi E -todistuksesta, kerro niistä, niin tarkennetaan laskelmaa.
Laskelman lähtötiedoissa voi olla virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Dillosu” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 C°
- Kellari 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 190 m2, 543 m3: 10,28 kW 31 702 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,3 kW 31 702 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 190 m2, 543 m3 4,8 COP 9,83 kW 31 702 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,31 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 11,1 kWh 37 702 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -860 kWh 0,25 kW 36 842 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 841 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,00 kW 36 839 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 36 841 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 11,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 8,7 kW 28 117 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 723 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 8 725 kWh
Tarvitaan 284 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s (= 39 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,65 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 148 kPa (1,48 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 77 kPa (0,77 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 822 metriä = 3 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Keruun putkitus pitää tehdä kokonaisuudessaan 50 millisellä....
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.