Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Larg0” PIRKKALA (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Kellari 1960: Patterilämmitys, 20 C°, 64 m2, 141 m3: 1,98 kW 7 062 kWh
- Keskikerros 1960: Patterilämmitys, 21 C°, 67 m2, 168 m3: 3,97 kW 10 465 kWh
- Talon yläkerta 1960: Patterilämmitys, 21 C°, 67 m2, 162 m3: 3,75 kW 9 892 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,7 kW 27 420 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 199 m2, 471 m3 3,3 COP 9,22 kW 27 420 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 10,3 kWh 32 220 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -894 kWh 0,29 kW 31 326 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 322 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 31 319 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 31 322 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 7,0 kW 21 428 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 894 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 9 897 kWh
Tarvitaan 217 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,52 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 71 kPa (0,71 bar)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 40 kPa (0,4 bar)• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 26 kPa (0,26 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 539 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Tätä laskelmaa on mahdollista tarkentaa, jos ulkovaipan lämpöeristyksen laadusta ja määristä olisi tarkempaa tietoa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.