Kirjoittaja Aihe: Oilon MH7 häiriöt  (Luettu 3255 kertaa)

Poissa oojiikoo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Oilon MH7 häiriöt
« : 23.01.19 - klo:18:16 »
tervehdys.

Nyt kovilla pakkasilla, noin -30 ja enempi. Pumppu on muutama yönä heittänyt pumpun häiriö tilaan. Vika koodina 107, kuuma kaasu, kompr1, kompressorin kuuma kaasu liian korkea. Lähtee päälle kun vain kuittaa häiriön poies. 
Vuosi sitten teki saman homman tähän aikaan vuodesta, mutta olin silloin reissussa niin ei tullut tutkittua sen tarkemmmin. Rouva vaan kuittasi häiriön pois ja pumppu heräs päälle.

Tympeää jos on talo tyhjillään niin on aika viileätä tulla kotiin kun laskee sisälämmöt aikalailla.

Onkos muilla vastaavassa lämpöpumpussa ollut samoja oireita? Pääseekö koti konstein tutkimaan vai pitääkö soitella jollekkin lämpöfirmalle heti?

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon MH7 häiriöt
« Vastaus #1 : 23.01.19 - klo:22:45 »
Suositus käyttää kylmämiestä tutkimassa kylmäainepiiri/paisuntaventtiili.
Kotikonstein voi putsata mutasihdit liuos ja lämmönjakoverkosta. Maksimi menoveden lämpötilan laskeminen voi lieventää oireita. Yleensä n.karkeasti 55c menovedellä kuumakaasu pitäisi olla 100c tuntumassa. Hälytysraja on 130c.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 137
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Oilon MH7 häiriöt
« Vastaus #2 : 08.02.19 - klo:21:48 »
tervehdys.

Nyt kovilla pakkasilla, noin -30 ja enempi. Pumppu on muutama yönä heittänyt pumpun häiriö tilaan. Vika koodina 107, kuuma kaasu, kompr1, kompressorin kuuma kaasu liian korkea. Lähtee päälle kun vain kuittaa häiriön poies. 
Vuosi sitten teki saman homman tähän aikaan vuodesta, mutta olin silloin reissussa niin ei tullut tutkittua sen tarkemmmin. Rouva vaan kuittasi häiriön pois ja pumppu heräs päälle.

Tympeää jos on talo tyhjillään niin on aika viileätä tulla kotiin kun laskee sisälämmöt aikalailla.

Onkos muilla vastaavassa lämpöpumpussa ollut samoja oireita? Pääseekö koti konstein tutkimaan vai pitääkö soitella jollekkin lämpöfirmalle heti?

Paisuntaventtiili taitaa olla viallinen, kun kyseessä kuitenkin Honeywell ja sitä myöden tulistus aivan metsässä. Kompressori imee liian harvaa imukaasua ja nostaa kuumakaasun lämpötilan liian korkealle. Toki saman liian harvan imukaasuun liittyvän oireen aiheuttaa muukin asia käynnin aikana..

Saitko asian jo hoitoon?
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit