Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”ToPa” LAHTI (Päijät-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Talon alakerta 1977: Patterilämmitys, 21 C°, 100 m2, 235 m3: 3,81 kW 12 532 kWh
- Talon yläkerta 1977: Patterilämmitys, 21 C°, 100 m2, 245 m3: 4,36 kW 11 343 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,2 kW 23 875 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 200 m2, 480 m3 3,3 COP 7,66 kW 23 875 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,23 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 8,9 kWh 29 375 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -900 kWh 0,27 kW 28 475 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 475 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 28 475 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 28 475 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,3 kW 19 389 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 086 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 086 kWh
Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 54 kPa (0,54 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 489 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
Kaivo olisi hyvä varustaa 45 mm putkituksella,
jotta keruupiirin painehäviö ei oli liian suuri, josta aiheutuu liian suuri keruun dT, maakierron menon ja paluun välinen lämpötilaero.
Jos pumpuksi valitaan invertterikone, jossa on reilusti mitoitettu keruun kiertopumppu, voidaan kaivo varustaa 40x2.7 mm putkituksella.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.