Ilmalla koeponnistamalla saat jonkun pettäessä aikaan sellaista tuhoa, että hetki kannattaa miettiä.
Toki tuo PELM tuon 10bar hyvin kestää, mutta ilmalla ponnistaessa, jos putki esimerkiksi repeää saattaa koko linjasta tulla silppua.
Vedellä tuo on paljon turvallisempaa, siihen ei juurikaan lataudu energiaa muuten kuin putken venymisen muodossa.
Toki jos haluaa pitää putkessa pienen paineen (1bar) sitä asennettaessa, jotta ei vaurioidu niin herkästi, asia on eri.