Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: mitoitus, turku 125m2 vm-66  (Luettu 891 kertaa)

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
mitoitus, turku 125m2 vm-66
« : 09.01.21 - klo:21:31 »
 lähtötietoja :


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Turku, saaristo
- Rakentamisvuosi?
1966
 Onko rinnetalo?
Kyllä, puoliksi takaosa kalliossa kiinni. alakerran betoni takaosa maan alla etuosa maan päällä 7m matkalla.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Öljylämmityksellä kylmin vuosi 4000L + lattialämpö suorasähköllä keittiö ja kylpyhuone sähköä kului silloin 6000kw puu sauna useasti päällä, vettä 220m3
kohtuuvuosi 3000L öljyä, 6000kw sähköä
1x ilp + öljy = öljyä 2000 sähkö 12000
1x ilp + kokeilu suoralla sähköllä lisälämpö ja erillinen 500L käyttövesivaraaja + hetivalmis kiuas jatkuva 320W muhimisteho ja 6x viikkoon kuumana = 20 000kw
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
patteri, suht isot. -15C noin 40c-45c kiertovesi
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
nyt lto muh ilmava, aiemmin painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
noin 11x 7. isoilla 2 lasisilla alkuperäis ikkunoilla
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
kauttaaltaan 10 cm villa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
alakerta betonia, yläkerta puuta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
ylä 65, ala 50 + iso avonainen betoniportaikko
- Huonekorkeudet kerroksittain?
alakerta 230, yläkerta vinokatto harja 330, ikkunan vieri 230. noin 660m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maassa kiinni, en usko olevan eristeitä
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
mineraalivilla 10cm - oravien kaivamat alueet
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2 ja yläkerrasta noin 35-40% on ikkunaa
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
ei
- Tilojen lämpötilat?
makuuhuoneet 40m2 21C, suihku+sauna 25 ( 17m2) muut 23C

Käyttövettä kuluu noin 150-170m3 joka kaikki kuluu lämmitettynä - wc, pihalla kaivo kasteluun/auton pesuun
« Viimeksi muokattu: 10.01.21 - klo:10:30 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: mitoitus, turku 125m2 vm-66
« Vastaus #1 : 10.01.21 - klo:10:28 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Tois puol jokke” 2   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta 1966: Patterilämmitys, 22°C, 68 m2, 150 m3:   2,51 kW   8 661 kWh
- Talon yläkerta 1966: Patterilämmitys, 22°C, 69 m2, 179 m3:   5,93 kW   15 442 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,44 kW   24 102 kWh

• Kiinteistö,  137 m2,  329 m3    3,7 COP   8,13 kW   24 102 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   9,2 kW   28 902 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 296 kWh   0,41 kW   27 606 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 603 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      9,00 kW   27 601 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   3 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 166   Luokka = E )   27 603 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -24 °C
- Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   6,5 kW   19 674 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 930 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   7 932 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     695 kWh

Tarvitaan 186 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s (= 29,12 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 182 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   186 m 

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,1 l/min = 1747 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   31 kPa = 0,31 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 425 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   20 kPa = 0,2 bar
...
Laskelmassa yläkerran suuri ikkuna-ala, jos ala on kerrotun mukainen, nostaa lämmitystarvetta huomattavasti.
Talon yläpohjan lämpövuotokin on suhteellisen iso, mutta silti pieni verrattuna ikkunoiden lämpöhukkaan.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.