vikorkea:
Onkohan normaalit lämmöt kaivossa (140m) Liuoksen tulolämpötila +1c paluu -3c. Koneena Ctc GS6. Pumppu käynyt asennuksesta 3viikkoa. Ilmaa tuntuu olevan vielä keruu piirissä.

repomies:
Mahoton sanoa kun maan lämpötila riippuu sijainnista. Etelärannikolla olisin huolissani jos kolmen viikon jäljiltä maasta tulee +1. Inarin korkeudella kai ihan normaalia.

Pirkkalassa tulee kohta vuoden ikäisestä reiästä invertterillä just nyt 3.2 asteista. Mutta tämä onkin ylimitoitettu yhden autotallin verran.

seppaant:
Onko uudisrakennus vai vanha talo?
Paljonko on tullut käyntitunteja tänä kolmen viikon aikana?

ATS

vikorkea:
Uudisrakennus. Kokonaiskäyntiaika 438h. Kompressorin tunnit 208. Tällä hetkellä ulkolämpötila -12c kaivon tulo lämpö 0c paluu -5c.

tomppeli:
Kaivosta tulon ja sinne paluun erotus on liian suuri, noin 5 astetta. (dT = 5 K)
Siksi kaivoon menevä saattaa mennä liian kylmäksi.
Maanesteen kierto on liian heikko.
Onko ilmaa edelleenkin kierrossa?
Onko kiertopumppu täysillä, onko roskasihti putsattu?
Eihän kaivossa vain ole jäätä ja keruun putki mahdollisesti noussut? Voiko kaivoon nähdä, vai onko se peitetty?
Kaivo voi olla vähän alimitoitettu.