Samaa mieltä olen eli tehorajoilla on ilmeisesti oltu.
Nuo avausviestissä mainitsemasi alasäiliön arvot 42 ja 47 astetta tarkoittavat (ainakin 2 v vanhassa pumpussa) sitä, että pumppu käynnistyy kun alasäiliön lämpötila laskee 42 asteeseen ja käy kunnes se on noussut hystereesin määräämän arvon verran, menemättä kuitenkaan 47 astetta korkeammalle.
Menovedellä 36 astetta lämpöä siirtyi saman verran kuin sitä syntyi ja sen takia alasäiliön lämpötila ei päässyt nousemaan edes käyntirajojen väliin. Kun pudotit menoveden lämpötilaa, tilapäinen ylimääräinen energia siis nosti varaajan lämpöä.
Alarajan voisit laskea hyvin vaikkapa 30 asteeseen, jolloin kompressori käynnistyisi vasta silloin kun alasäiliön lämpötila laskee menovesitavoitteen tasolle ja kävisi hystereesin verran ylöspäin. Tämä sillä edellytyksellä, että yläsäiliön lämpötila on yli ylärajansa, jolloin Ekologi ei huolestu lämpimän käyttöveden riittävyydestä ja antaa kompressorin käydä menoveden ohjaamana. Oma asetukseni on yläsäiliön ylärajalle on 62 astetta.