Kirjoittaja Aihe: Ekologin viikkokello  (Luettu 7346 kertaa)

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Ekologin viikkokello
« : 07.04.13 - klo:20:17 »
Onko arvon Ekowell omistajilla (miksei myös muidenkin merkkien jos kyseinen ominaisuus niissä on) käytössä toi viikkokello toiminto?

Olen seuraillut sarjaportin kautta perus ekselillä ton EVT:n toimintaa ja seurailun perusteella kompura huilaa pitkiä aikoja öisin. Pähkäilin että tuota efektiä voisi tehostaa ja tuoda myös päiväaikaan ajastamalla kyseisellä viikkokello-ohjauksella menovesialennukset päälle aamulla ja nostaa takaisin iltapäivällä. Tuona aikana kun useimmiten ollaan töissä. Viikonloppuna alasajo lauantai-iltapäivällä ja palautus sunnuntai-iltana.

 - yön jälkeen aamutoimet herättää pumpun jolloin se ajaa muutaman syklin, lähinnä käyttövesi tarpeesta
 - alennus alkaa jolloin putoaa menovesipyynti. Laatassa lämpöä riittää joten vaikka suntit ajetaan kiinni kestää kohtuullisen kauan ennenkuin menoveden lämpö oikeasti laskee (kokeilin tänään).
 - tuona aikana ei lämmitystarvetta ole joten kompura torkkuu.
 - iltapäivällä menovesiasetuksen paluu normaaliksi herättää kompuran ja koska menoveden pyynti on todennäköisesti korkeampi kuin "normaali" (suhteutettuna jatkuvaan ajoon ilman viikkokelloa) olettaisin että ainakin parista ensimmäisestä käyntijaksosta tulee pidempiä.
 - tämä taas buustaa varaajan yläosan niin että käyttövettä on päivän huilista huolimattta tarpeeksi.

Onko kukaan kokeillut?

Poissa pete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 203
  • Ekowell ECT300 08/2003 alkaen
Vs: Ekologin viikkokello
« Vastaus #1 : 23.05.13 - klo:11:30 »
Olen kyllä omassa ECT-300 -pumpussani käyttänyt (kokeellisesti) viikkokelloa.
Käytin sitä hieman eri tarkoitukseen, ts. yritin käyttää lattian varauskapasiteettia
siirtämään käyntiä yösähköpuolelle enemmän. Tämä toimikin erittäin hyvin siinä mielessä,
että 2 asteen lämmön pudotus päiväksi ei juuri lainkaan lisännyt huonelämpötilan heilumista.
Syitä miksi luovuin viikkokellon käytöstä olivat:

- Vuosimallin 2003 ekologin kello on epäluotettava, edes kuukautta se harvoin pysyy ajassa.
heittoa voi tulla useita tunteja kerralla.
- Pumpun teho loppuu helposti kesken kun samanaikaisesti iltayhdeksältä pitäisi lämpökäyrää nostaa 2 astetta ja samalla
pakkanen kiristyy illalla. Tämä on ongelma tosin vain jos lisävastusten sulakkeet on päällä, Itse pidän ne pois. Pumppu
helposti rehkii tuntikausia yhteen menoon, mutta on saavuttanut menoveden tavoitteen yön aikana, eikä huonelämpötila ehdi pudota.
- Tällä kikkailulla saavutettu rahansäästö on mimimaalinen eikä siksi mielestäni ollut vaivan arvoinen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 610
Vs: Ekologin viikkokello
« Vastaus #2 : 23.05.13 - klo:19:53 »
Samantapaista kokeilin aikoinaan EPT-400 lämpöpumpulla.
Nostin kellolla yösähkön ajaksi 10 astetta varaajan (1250l) pyyntiä ja käytännössä pumppu kävi pakkasilla jatkuvasti yötariffin ajan.

Kun sitten ymmärrystä lämpöpumpusta ja hyötysuhteeseen vaikuttavista olosuhteista,lauhtumislämpö ja keruun lämpö, alkoi kertyä niin lopetin yösähköllä varaamisen koska todellisuudessa huonommalla hyötysuhteella paloi sähköä enemmän kuin halvemmasta yötariffista oli säästöä.

Lisäbonuksena sain vielä tontin routimaan keruuputkien kohdilta ylipitkillä käyntijaksoilla,routiminen lakkasi kun lopetin yösähköllä "säästämisen". ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Vs: Ekologin viikkokello
« Vastaus #3 : 07.11.13 - klo:22:30 »
Viikkokello -toiminnolla lämpötilan päivälasku ollut käytössä keväästä siten että 3 asteen menoveden pudotus alkaa aamulla klo 8 ja loppuu illalla klo 20 jokaisena viikonpäivänä. Kevään/kesän aikana ei juurikaan huomioitavaa koska käyntiaika puolesta tunnista tuntiin /vrk muutenkin.
Nyt syksyllä tekee illasta jonkinverran pidempää käyntiä eli kirii päivän huilia kiinni. Sisälämpötilassa ei oikeastaan vaihtelua ole, sen verran on lattiabetonissa varaajan vikaa. Homma jatkuu eli katsotaan miten käy kun pakkaset alkaa, toistaiseksi kompuran teho riittää kirimiseen mutta voi olla että joutuu pakkasilla alennusaikaa lyhentämään.

Yritin asennella loggeria Olammin ohjeiden mukaan mutta jostain syystä en saanut sitä pelittämään parin yrityksen jälkeenkään. Täytyy yrittää uudemman kerran kun on sopiva aika saada ajatusta mukaan.