Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”-mIDE-” JÄMSÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 C°
- Kellari: Patterilämmitys, 20 C°, 69 m2, 145 m3, 2,67 kW 10 052 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C°, 71 m2, 170 m3, 4,49 kW 12 363 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C°, 45 m2, 108 m3, 2,03 kW 5 599 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C°, 54 m2, 124 m3, 3,27 kW 8 540 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 15 metriä, 0,10 kW 885 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,6 kW 37 439 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C° )
• Kiinteistö, 239 m2, 548 m3 3,3 COP 12,01 kW 37 439 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,10 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 13,1 kWh 42 439 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 056 kWh 0,33 kW 41 383 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 41 383 kWh
- Pumpulla tuotetaan 13,10 kW 41 383 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 41 383 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 13,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 9,1 kW 28 421 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 962 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 12 962 kWh
Tarvitaan 286 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,68 l/s (= 40,8 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,68 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 172 kPa (1,72 bar)
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 92 kPa (0,92 bar)
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 55 kPa (0,55 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 745 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.