Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Armas” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 C°
- Kellarikerros: Patterilämmitys, 20 C°, 121 m2, 284 m3, 3,50 kW 10 736 kWh
- Asuinkerros: Patterilämmitys, 22 C°, 126 m2, 315 m3, 5,43 kW 14 013 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,9 kW 24 749 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C° )
• Kiinteistö, 247 m2, 599 m3 3,3 COP 8,34 kW 24 749 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,35 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 9,7 kWh 30 749 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 088 kWh 0,34 kW 29 661 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 661 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,70 kW 29 661 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 661 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,8 kW 20 175 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 486 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 486 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,5 l/s): • Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 60 kPa (0,6 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 35 kPa (0,35 bar)• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 22 kPa (0,22 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 489 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.