Tervehdys,
ja ihan alkuun kiitokset foorumille ja etenkin vakiokirjoittajille jo saamastani informaatiosta.
Pumpun mukana tulleista ohjeista tätä tietoutta ei löydy.

Ongelmia on ollut pumpun käynnistymisestä lähtien reilut 10v. Luulin jo tilanteen ratkenneen, kun korvasin käyntitietoreleen oikealla releellä, jolloin "mittaus 4" ongelmat loppuivat, mutta ei..

Pidemmittä puheitta viimeisimpään ongelmaan:
Trendsin kuvaajan mukaan näyttäisi siltä, että tulistus ei toimi. Yläosan lämpö lähtee nousemaan vasta, kun alaosan lämpö nousee yläosan tasalle, josta sitten jatkavat yhdessä yläosan pysäytysrajaan, jolloin alaosa on pysähtyessä asteen kuumempi.
Yläosan lämpö notkahtaa alaspäin n.5 astetta n.10 min pumpun käynnistymisen jälkeen.
Kuumakaasu on käyntijaksolla 85-100 astetta.
Tulistusputken lämpötila on käyntijaksolla 65-75 asteen kieppeillä.

Ruuvailin shimmiä (y-haara) eri asentoihin ja muutin lataus/tulistus pumppujen nopeuksia: Ei vaikutusta, paitsi selvisi, että kumpikaan pumppu ei toimi 1-nopeudella. Vaihdoin tulistuspumpun konkan, koska se oli tehdasasetuksena 1-nopeudella, mutta ei jaksa pyöriä vieläkään 1:llä. Molemmat pumput nyt 3:lla.
Irroitin sitten tulistuspumpun ja yritin vastavirtahuuhtelua. Pumpulle menevästä putkesta tuli vettä kuin palopostista ja y-haaran säätöruuvin juuresta lentää vettä suihkulla, kun ruuvia säätää.
Joten vaikuttaisi että varaajalta sulkuihin asti on reitti auki. Mutta sitten kun shimmin ottaa täysin auki, ei tulistimen läpi tule kuin tippoja.
Koputtelin shimmiä ja putkea, että mahdollinen karsta irtoaisi. Kokeilin ruohotrimmerin muovilangalla rassata putkea tulistimelle, uppoaa n. puoli metriä. Onko se tulistin joku levylämmönvaihdin, josta ei sitten mennä langalla läpi?
Hain apteekista ruutan jolla rumpsuttelin vettä eestaas tulistimeen päin, mutta lisää kuonaa ei irronnut.
Sankon pohjalle kerätystä vedestä tuli ehkä puolikkaan sormustimen verran töhkää.

Olisiko vinkkiä, mitä muuta tuohon voisi kokeilla?

On semmonen varovainen fiilis, että liekö tuo tulistin toiminut alkujaankaan, tämä ei ole oikein kuumaksi lämminnyt koskaan.
Ei kai siellä koneen syövereissä vielä ole jotain sulkua, joka on jäänyt kiinni?

Lattialämmitys.
IV-kone vesipatterilla.
L1 19-24-27
L2 20-28-32
Ylämin 44
Alamin 30
Yläero 6
Alaero 10
Näin kun lämpötila on nollan kieppeillä,
kestää noin tunnin nostaa alaosan lämpö 30->48,
jolloin ylälämpö on 47. Jos ei käy samalla suihkussa.

Kokonaiskulutus on n. 12500kWh, josta pumppu vie reilut 65%.
Vertailun vuoksi, vanhan pumpun (läV10) aikana kulutus oli n. 11500kWh, kun se oli kunnossa.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #1 : 02.04.24 - klo:19:52 »
Sama pumppu vuodelta 2007 ja samoja ongelmia. Miltä vuodelta on sinun pumppu?
Pari kohtaa pisti silmään.
Ylävaraajan lämpötilan notkahdus johtuu tpdennäköisesti siitä että latauspumppu on liian suurella teholla.
Suuri virtaus alavaraajan yläosassa sekottaa myös ylävaraajan vettä ja jäähdyttää sitä.
Ala ero 10 C johtaa siihen alavaraajan lämpötila ja menovesi jäähtyy niin kylmäksi että 4-tieventtiili alkaa ottaan vettä ylävaraajasta ja alavaraajasta nousee tilalle kylmää vettä jäähdyttäen ylävaraajaa.
Minulla kestää ala ero olla 7C mutta ei enää 8C.

Jos sinulla on trendiä näytettävänä niin pistähän tänne niin niistä voi selvitä jotain.
Onko IR-mittaria, jos on niin lataus ja tulistusputkien lämpötilat kertovat paljon.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #2 : 03.04.24 - klo:14:21 »
Miltä vuodelta on sinun pumppu?
2012 on minun. Mitäpä sitä hyvää konseptia turhaan muuttamaan..

Ensimmäisessä kuvassa on viimeisin vuorokausi.
Toisessa kuvassa on suurennettuna yksi käyntijakso, kun ei ole ollut lämpimän veden käyttöä.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #3 : 03.04.24 - klo:16:58 »
Ylävaraajan lämpötilan notkahdusta lukuunottamatta näyttää kone käyvän varsin hyvin.
Syinä joko latauspumpun suuri virtaus tai ala-ero liian suuri tai molemmat.
- Pudota alaero 7C:een
- Pudota latauspumpun teho asentoon II
Osaatko sanoa, mistä kohtaa mitataan "Lauhdutin M6" ja "Tulistus M8"
Saatko mitattua latauspiirin meno ja paluulämpötilat? Ennen ja jälkeen latauspumpun tehon pudotusta?
Kun nämä olet tehnyt niin katsotaan mikä oli vaikutus ja jatketaan sen mukaan.
Ohessa L-Ässä V 7:n kytkentäkaavio

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #4 : 03.04.24 - klo:18:40 »
"Lauhdutin M6" otetaan latauspumpun jälkeen putkesta ennen varaajaa.
"Tulistin M8" otetaan tulistimen jälkeen putkesta ennen y-shimmiä, siitä missä joskus oli eriste.

Ymmärsinkö oikein, että se on normaalia, että tulistimen läpi ei tule vesi, kun pumpun ottaa irti?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #5 : 03.04.24 - klo:22:49 »
Lainaus
Ymmärsinkö oikein, että se on normaalia, että tulistimen läpi ei tule vesi, kun pumpun ottaa irti?
Eihän sen näin pitäisi olla mutta edetään pätkä kerrallaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #6 : 04.04.24 - klo:12:50 »
Näissä trendeissä on vasta tipautettu latauspumppu 3->2 n.klo 19:30

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 581
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #7 : 04.04.24 - klo:15:36 »
Lainaus
Irroitin sitten tulistuspumpun ja yritin vastavirtahuuhtelua. Pumpulle menevästä putkesta tuli vettä kuin palopostista ja y-haaran säätöruuvin juuresta lentää vettä suihkulla, kun ruuvia säätää.
Joten vaikuttaisi että varaajalta sulkuihin asti on reitti auki. Mutta sitten kun shimmin ottaa täysin auki, ei tulistimen läpi tule kuin tippoja.

Oliskohan tuossa käynyt jotenkin niin että ylävaraajan vedenpinta olisi laskenut huuhteluiden takia ja siellä olisi nyt reilusti ilmaa ja ylemmän tulistinputken pää olisi ilmassa eikä vedessä?

Tulistimen menoputki kun on  ylävaraajan yläosassa ja paluuputki lähtee ylävaraajan alosasta eli tulistimen kiertopumppu kierrättää ylävaraajan vettä vain noiden putkien kautta tulistinvaihtimen läpi.

Eli samalainen ilmiö kuin lämpöpatterissa jossa on ilmaa ja vesi ei sentakia kierrä eikä patteri lämpiä vaikka kiertopumppu pyörii.


https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12161.0;attach=20675;image

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #8 : 04.04.24 - klo:17:39 »
Oliskohan tuossa käynyt jotenkin niin että ylävaraajan vedenpinta olisi laskenut huuhteluiden takia ja siellä olisi nyt reilusti ilmaa ja ylemmän tulistinputken pää olisi ilmassa eikä vedessä?

Tuo y-haaran ruuvin säätö: vettä lensi säätöruuvin välistä jo siinä vaiheessa, kun etsin shimmin säätöä, että saisin ylävaraajan lämpiämään.
Eli siis ennen pumpun irroitusta ja "huuhtelua".
Sitten kun irroitin pumpun, oli y-shimmi ja pumpun edessä oleva sulku kiinni.
Raotin pumpun edessä olevaa sulkua, että näen ettei se putki ole tukossa ja sieltä tuli vettä reilusti.
Aloin varovasti avata y-shimmiä, jolloin ruuvin välistä jälleen roiskui vettä ja kun ruuvi oli täysin auki, tihuutti sieltä vettä jatkuvasti. Piti ihan laittaa korkki takaisin päälle.
Mutta pumpun jälkeisestä putkesta, eli tulistimelta päin, ei tullut kuin tipottaen vettä.
Kaiken kaikkiaan "huuhtelun" lopputuloksena tuli n. puoli sankollista vettä vajaan tunnin aikana tulistimen läpi. Verkoston paineet ei tippuneet juurikaan lähtöarvoista.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #9 : 04.04.24 - klo:20:15 »
Lainaus
Mutta pumpun jälkeisestä putkesta, eli tulistimelta päin, ei tullut kuin tipottaen vettä.
Kyllä sieltä pitäisi tulla reilusti vettä.
Joku tukos siellä on.
Irrota Y-shimmi, ei pitäisi tulla kovinkaan paljon vettä (pari ämpärillista), jos ennen tulistuspumppua oleva venttiili on kiinni.
Tarkasta shimmi että löytyykö siitä tukosta.
Ja sitten rassaat kumpaankin suuntaan ja katso kuinka pitkään rassi menee.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #10 : 04.04.24 - klo:21:29 »
Laitanpa tähän trend_3.png kuvaa vastaavan sähkönkulutuksen toista threadia varten.

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #11 : 06.04.24 - klo:19:49 »
Irroitin tulistuspumpun ja tulistimen yläputken y-shimmistä.
Testasin, että y-shimmistä tuli vettä reilusti, se ei ole tukossa.
Rassasin trimmerilangalla molemmat tulistinputket.
Alaputkeen upposi melko tarkalleen 50cm, yläputkeen n.59cm.
Molemmat putket oli puhtaita, kuonaa ei tullut yhtään, kaikki vesi aivan kirkasta.
100ml ruiskulla ja letkunpätkällä sitten painatin vettä ja ilmaa vuoroin ylhäältä ja alhaalta.
Vaivalloisesti meni se mikä meni. Jossain on luokkaa max parsinneulan kokoinen reikä.
Laitoin sitten yläputken takaisin shimmiin kiinni ja avasin shimmin, vettä tuli ohuesti lirittämällä läpi.

Minkälainen konstruktio tuo tulistin on? Levylämmönvaihdin? Uskaltaako sinne painattaa paineilmaa miten kovalla paineella?
Voiko siellä matkalla olla vielä joku sulku, joka on lähes kiinni?

Voe välimerkki!

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #12 : 06.04.24 - klo:20:25 »
Nyt en oikein ymmärtänyt sinun terminologiaa.
Mitä oheisen kuvan putkia rassasit ja kuinka pitkälle rassi niissä meni
Mistä putkesta tuli vettä vain tipottain?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #13 : 06.04.24 - klo:21:46 »
Kun tulistuspumppu on irti ja putki 3 irti shimmistä, putkista 1 ja 4 tulee vesi, kun sulkuja raottaa. Putkille 1 ja 4 en tehnyt muuta, kuin kokeilin, että vettä tulee.
Putket 2 ja 3 oli mitä tuossa käsittelin.
Alaputki=2, on se mikä on pumpussa kiinni ja yläputki=3, mikä kiinnittyy shimmiin.

Putkeen 2 upposi melko tarkalleen 50cm, putkeen 3 n.59cm.

Putkesta 2 liritti vesi (pumppu edelleen irti), kun olin liittänyt putken 3 takaisin shimmiin ja avannut shimmin täysin auki.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #14 : 08.04.24 - klo:15:08 »
Lainaus
Putkesta 2 liritti vesi (pumppu edelleen irti), kun olin liittänyt putken 3 takaisin shimmiin ja avannut shimmin täysin auki.
Kokelitko toisinpäin?
Pumppu paikallaan ja putki 3 irti shimmistä
Lainaus
Putkeen 2 upposi melko tarkalleen 50cm, putkeen 3 n.59cm
Katselin omaa konetta vaikka tulistin ei ole näkyvissän niin näiden mittojen mukaan rassi menee kummastakin suunnasta todenäköisesti tulistimelle asti.

Alkaa näyttää siltä että itse tulistin on tukossa.
Sen puhdistamiseen ei auta muu kuin kemiallinen pesu.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 581
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #15 : 08.04.24 - klo:15:40 »
Lainaus
Kokelitko toisinpäin?
Pumppu paikallaan ja putki 3 irti shimmistä

Tämä kannattaa kokeilla,jos jossain tulistivaihtimen putkessa on yksisuunta/takaisku venttiili niin em testillä se selviää,putkesta 3 pitäisi tulla vettä normaalisesti.

Tuollaisia yksisuuntaventtiileitä on joissakin varaajasysteemeissä estämässä taukojakson aikana tapahtuvan painovoimaisen/luonnonkierron varaajan yläosan kuumemmasta vedestä varaajan alaosaan.
Jos tuollainen ei toivottu kierto muodostuu niin se heikentää tai estää varaajan veden lämpökerrostumat.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #16 : 09.04.24 - klo:12:50 »
Tämä kannattaa kokeilla,jos jossain tulistivaihtimen putkessa on yksisuunta/takaisku venttiili niin em testillä se selviää,putkesta 3 pitäisi tulla vettä normaalisesti.

Tajusin itsekin myöhemmin, ettei tullut koetettua paineella toistepäin.
Mutta koska ruiskulla ei vesi mennyt kumpaankaan suuntaan hyvin, olettaisin että ei se tilanne siitä olisi parantunut.
Pitää kokeilla samalla, kun alan tuon hapon kanssa läträämään.

Jos tuossa takaisku on, niin sehän vesittää takaperinhuuhtelun idean täysin.
Liekö kenelläkään muulla V-mallissa ollut takaiskua ?

Pitää hakea happoa ja soodaa, ei kait tuossa ennee hyvä pilalle mänene.

Ajattelin, että koetan ensin saada puhallettua tulistimen mahd. tyhjäksi vedestä,
sitten pumpulta päin lasken tilkan vettä putkeen puskuriksi, vai saisiko pumppukin hapottua ?
Pumpun piuha irti, ettei pyöri tyhjää.
Valutan yläkautta(putki 3) happoa sen minkä menee, putki kiinni, shimmi kiinni, alasulku kiinni, kun se ei kiehu, niin jospa ei räjähtäisi.
Antaa pumpun lämmittää happoa ainakin pari kertaa, vaikkapa yön yli.
Seuraavana päivänä huuhtelu ja tuloksen tulkinta, tarviaako lisäliuotuksia, vai tapahtuiko yhtään mitään.

Sikäli ihmetyttää, että kuonaa ei ole tullut kuin se puolikas teelusikallinen, luulisi että sitä on joka paikka täynnä, jos tuo tulistin on tukkeutunut siitä. Tai sitten se kaikki on jämähtänyt varsin tehokkaasti tulistimeen.


Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #17 : 09.04.24 - klo:14:53 »
Minä tekisin seuraavasti
Käytä riittäviä suojavarusteita ja kunnon maalisjärkeä pelatessasi happojen kanssa!!
-Liitä letkut kuvan mukaisesti putkiin 2 ja 3
- Tulistimen tyhjennys vedestä
- Syötä happoa putken 3 kautta tulistimeen kunnes putkesta 2 tulee happoa
Taitaa täyttyä paremmin jos syöttö on putkesta 2 ja ulostulo on putkesta 3
- Kun tulistin on täynnä happoa jätä kummankin letkun pää auki ja työnnä letkut esim ämpäriin mikä on tulistinta korkeammalla.
- Älä missään tapauksessa sulje tulistinta "pulloksi" koska näissä happoreaktioissa syntyy vetyä ja sillä pitää olla vapaa poistumisreitti
-En jättäisi keitosta yön yli (valvomatta)
- kohtuulisen ajan kuluttua tulistimen tyhjennys, huuhtelu ja testaus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #18 : 09.04.24 - klo:19:07 »

- Älä missään tapauksessa sulje tulistinta "pulloksi" koska näissä happoreaktioissa syntyy vetyä ja sillä pitää olla vapaa poistumisreitti
Kiitos vinkistä, tuota kaasua en muistanut..
Voiko pumppua pyörittää, jos tulistin on "auki" ja letkunpäät sankossa?
Se happo tarviaisi lämpöä, että tehoaa.

Tähän hommaan on varmaan ammattilaisilla olemassa laite, jossa on lämmitin ja kierrätyspumppu.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #19 : 09.04.24 - klo:20:03 »
Lainaus
Voiko pumppua pyörittää, jos tulistin on "auki" ja letkunpäät sankossa?
Ei ole kokemusta, mutta en näe sille estettäkään.
Seuraat tarkkaan mitä tapahtuu ja toimit sen mukaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa KptKauhu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #20 : 16.04.24 - klo:08:02 »
Mites jokos mölökkillä on lähtenyt tulistin pelittämään?

Nimimerkillä enemmän kuin kiinnostunut

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #21 : 16.04.24 - klo:11:19 »
Mites jokos mölökkillä on lähtenyt tulistin pelittämään?

No kiitos kysymästä, justiinsa sain tekstin valmiiksi:

Tulistin tuli pestyä viikonloppuna.
Karstaa ei irronnut, pesuneste vaan muuttui kirkkaasta vihertävän harmaaksi
ja useamman tunnin hauduttelun jälkeen tulistimen läpi alkoi tulla vettä putken täydeltä.

Aineen vaikutusta odotellessa avasin tulistuspumpun ja pesin sen.
Pesä oli aivan puhdas, metalliosissa oli vähän hyvin ohutta mustaa,
josta suurin osa irtosi paloina kevyesti harjaamalla.
Olisi voinut olla vaikka mustaa maalia, jos se oli alunperin maalattu. En tiedä.
Tiivistessä oli aavistus karhentumaa, ihan kuin kalkkia vedestä, pesin sen pois.
Kaikenkaikkiaan erittäin siisti.
Kasauksen jälkeen pumppu alkoi pyöriä myös 1-nopeudella.
Tosin yön jälkeen ei enää toiminut 1-nopeus.
Kun oli pyörinyt yön yli 2-nopeudella, 1-nopeus toimi taas.

14-15p trendissä näkyy 1-käyntijakso pesun jälkeen n. klo 19:10.
Tässä kuvassa Lauhdutin1=sisäänmeno lauhduttimelle,
Lauhdutin2=ulostulo lauhdutinpumpun jälkeen.
Tulistimelle ei ole mittausta.
Ala- ja ylävaraaja menevät samaa tahtia, mutta kun ylävaraaja pääsee tavoitelämpöönsä,
seuraavissa jaksoissa ylävaraaja jaksaa lämmetä tulistimen avulla.
Shimmi on auki 1-kierroksen, alaero=7.

15.p aamuna nostin alaeron 10 ja 6:30-7:30 oli suihkussa käyntiä.
Kun ylävaraaja notkahtaa tarpeeksi alas, tulistin ei jaksa lämmittää yläosaa,
vaan alaosa tulee kaveriksi, jolloin seuraava tauko on pitkä.

Seuraavassa 15-16 päivän kuvassa osittain päällekäisyyttä edellisen kuvan kanssa.

Pesu selkeästi teki sen, että alavaraajan ei enää jatkuvasti tarvitse puskea ylävaraajaa lämpimäksi.
Ylävaraajan lämmön notkahdus käynnistyksen jälkeen muuttui nousuksi.

Mutta nyt sitten rupesi mietityttämään kumpi on parempi:
tämä "normaali" toiminta, jossa pumpataan useampia lyhempiä jaksoja,
vai alavaraajan lämmitys ylävaraajan ylärajalle hiukan pidempään,
mutta huomattavasti harvemmin.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #22 : 16.04.24 - klo:15:39 »
Näyttää jo varsin hyvältä
Mitkä ovat tällä hetkellä varaajien asetusarvot?
Tulistimen lämpötilat olisi hyvä tietää
Olisilko mahdollista vaihtaa lauhduttimen mittaukset tulistimen putkiin?
Lainaus
Mutta nyt sitten rupesi mietityttämään kumpi on parempi:
tämä "normaali" toiminta, jossa pumpataan useampia lyhempiä jaksoja,
vai alavaraajan lämmitys ylävaraajan ylärajalle hiukan pidempään,
mutta huomattavasti harvemmin.
Tämä on tällainen nokka tartuu - pyrstö tartuu tilanne.
Jos halutaan pidempiä käyntijaksoja mutta harvemmin, kone käy kuumempana ja työskentelee suurempaa painetta vastaan. Tämä rasittaa kompressoria
Jos tyydytään lyhyempiin käyntijaksoihin mutta useammin kone käy kylmempänä ja pienempää painetta vastaan. Tämä on hyvä mutta vastapainoksi saadaan enemmän käynnistyksisiä mitkä taas rasittavat kompressoria.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V 7.0 tulistusongelma
« Vastaus #23 : 18.04.24 - klo:11:48 »
Mitkä ovat tällä hetkellä varaajien asetusarvot?
Tulistimen lämpötilat olisi hyvä tietää

kesäsulku 8
ylamin 44
ylaero 6
alamin 30
alaero 10

Kuvassa Tulistin1 on ennen pumppua, Tulistin2 shimmin jälkeen. Lauhdittimelle ei ole mittausta.

17p oli klo 21 aikoihin saunomista ja jo toinen suihkussa kävijä huomautti, että alkaa olla viileää vettä.
On se nyt jo onneksi tilanne parantunut huomattavasti, kun -30 asteen pakkasilla "mittaus 4" oli lyönyt yöllä päälle ja aamulla oli suihkuveden lisäksi lattiat jäässä. IV-kone vesipatterilla on tehokas viilennyslaite.
Koska tuo Ouman on jostain syystä niin huono ymmärtämään virhetilanteen, ajattelin viritellä siitä riippumattoman sähkövastuksen päälle ohjauksen.
Samaan vielä, että saunaan mennessä painetaan nappia ja sähkövastus toimii jollain työ/taukotimerillä tms. pitäen yläosan lämpimänä saunomisen ajan. Saa muuten odotella pitkään veden lämpiämistä.

Mopedihan tämä V7 on, se on tullut jo useaan kertaan huomattua. Vanhassa V10:ssä oli vääntöä ihan eri tavalla, mutta se oli kestävyyden kannalta onneton.