Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: V13, erikoinen käyntijakso ja muutakin vikaaa?  (Luettu 187 kertaa)

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Talven on riittänyt suihkuvesi komeesti. Nyt jokunen aika sitten tuli ilmiö, että ei tarvi olla suikussa kuin muutama minsa, niin yläosan lämmöt tippuu tyyliin 5 astetta ihan samantien ja muutenkin tuntuu ettei lämmin vesi riittäisi.
No tuota tuossa ihmettelin ja lueskelin foorumia ja katoin että jostain syystä alaero oli 10 astetta (lienee jokin kokeilu jäänyt päälle) ja laskin sen 8 asteeseen. Tuon alaero muutoksen takia alkoi tulla liitteen mukaista käyrää.

Eli oikeastaan 2 kysymystä, miksi yläosan lämmöt ovat alkaneet romahtaa vaikkei säätöihin ole koskettu ja miksi pumppu käy tuollaisen pikkupätkän, sammuu ja sitten käy normaalin pätkän? Mikä homma??  ::)

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: V13, erikoinen käyntijakso ja muutakin vikaaa?
« Vastaus #1 : 06.04.24 - klo:18:49 »
Onpas omituista käyrää
Olisit laittanut koko trendin asteikkoineen kaikkineen
Onko olemassa sellaista trendiä missä ylävaraajan lämpötila romahtaa
Pumppu on V-13 mutta miltä vuodelta?
Tuleeko noiden nysäkäyntien jälkeen jotain hälytyksiä?
Mitkä ovat ala- ja ylävaraajan asetusarvot

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: V13, erikoinen käyntijakso ja muutakin vikaaa?
« Vastaus #2 : 06.04.24 - klo:20:43 »
Juu tuo oli tommonen pikascreenshotti. Tässä tältäpäivältä enemmän ja tuossa tuli sattumalta juniori harrastuksista ja kävi suihkussa. Suihku kesti näköjään vajaa 10min ja ylälämpö tippui 56->44 asteeseen. MUTTA: Katoin tuossa trendejä syksyltä jne ja itseasiassa lämmöt ovat tippuneet sen vajaan 10 astetta, mutta mulle on tullut "virallista valitusta" tässä vasta viimeaikoina että ei tule lämmintä vettä ja siitä aloin ihmettelemään että olevinaan tippuu aika paljon tuo lämpö.

Ja sitten MUTTA numero 2: Onhan toi pahis tehnyt tuota nysäkäyntiä jo pidemmän aikaa  ??? Nyt täytyy varmaan varmistaa ettei isännän skriptit heitä volttia. On nimittäin kaikenlaista tullut kokeiltua pörssisähkön tiimoilta. Toisaalta tuossa trendikuvassa ei näy, että skripti tekisi jotain erikoista.

Yläasetus on ollut läpi talven muistaakseni 48 ja ala-asetus 25. Nyt hiljattain nostin palautteen takia asetukset 52/32 ja aattelin ettei varmasti lopu kuumavesi. Alaero on 5 ja yläero 8. Katoin ekassa viestissäni väärin tuon alaeron.

Pumppu on 2008-mallinen ja on sitä "uudempaa" mallia. 2 piiriä ja maakylmä.

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V13, erikoinen käyntijakso ja muutakin vikaaa?
« Vastaus #3 : 07.04.24 - klo:11:43 »
Minäpäs yritän .. ;D
Jos ylävaraaja on keltainen käyrä ja alavaraaja violetti käyrä.

Tämän kirjoituksen tulkintani mukaan:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10822.msg139203#msg139203
Eka lyhyempi jakso:
Jos alamin=32 ja alaero=5,
pumppu käynnistyy, kun alavaraajan lämpö=32 ja pysähtyy, kun alavaraajan lämpö on 32+5=37.
Koska ylävaraaja on vielä tarpeeksi lämmin, se ei pyydä lämmittämään lisää.

Toka pidempi jakso:
Käynnistys sama, kuin tuossa edellä, paitsi ylävaraajan lämpö jäähtyy muutaman asteen käynnistyksen jälkeen.
Jos ylämin=52 ja yläero=8, pumppu käynnistyy, kun ylävaraajan lämpö on 52-4=48 ja pysähtyy, kun ylävaraajan lämpö on 52+4=56

Hankala tuosta kuvasta saada tarkkoja lämpötiloja, mutta aika lähellä noita ne taitaisi olla.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 582
Vs: V13, erikoinen käyntijakso ja muutakin vikaaa?
« Vastaus #4 : 07.04.24 - klo:14:17 »
Lainaus
Eka lyhyempi jakso:
Jos alamin=32 ja alaero=5,
pumppu käynnistyy, kun alavaraajan lämpö=32 ja pysähtyy, kun alavaraajan lämpö on 32+5=37.
Koska ylävaraaja on vielä tarpeeksi lämmin, se ei pyydä lämmittämään lisää.

Todennäköisesti näin tuossa tapahtuu,lisäksi lyhyen käyntisyklin taukoa pidentää kompressorin 5min uudelleen käynnistyksen ohjelmallinen viive eli pysäytyksen jälkeen tulee 5min tauko ennenkuin uudelleen käynnistys on mahdollista.

Jos alaero asetusta suurentaisi 7-8 asteeseen niin saattaisi tuo lyhyt käyntijakso jäädä pois?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m