Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo Kalle Kostamo KEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -36 C
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 130 m2, 332 m3, 6,49 kW 19 212 kWh
- At / varasto: Lattialämmitys, 12 C, 100 m2, 370 m3, 5,64 kW 11 993 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 C, 50 metriä, 0,73 kW 6 373 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 230 m2, 702 m3 3,3 COP 12,34 kW 37 578 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,40 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 13,7 kWh 43 578 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 020 kWh 0,32 kW 42 558 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 42 523 kWh
- Pumpulla tuotetaan 13,00 kW 42 489 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 35 kWh
Yhteensä 42 523 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 13,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 9,1 kW 29 124 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 13 399 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 35 kwh) 13 434 kWh
Tarvitaan 318 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,68 l/s (= 40,8 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 1,85 bar (185 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,94 bar (94 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,53 bar (53 kPa)
Tai:
Tarvitaan 2 kappaletta 193 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus oltava kaivoa kohden vähintään 0,34 litraa sekunnissa.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,28 bar (28 kPa)
Tai:
vaakakeruupiiri, kostea savi, 862 metriä = 3 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Jälleen muistutan, että nämä mitoitukset eivät ole mitään takuumitoituksia.!
Takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta.