Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ilmalämmitteinen -79 käkikellotalo maalämmölle  (Luettu 2021 kertaa)

Poissa romupetteri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Moikka,
Aikansa kutakin. Vanha öljykattila vetää viimeisiään, lisäksi tämän kesän lämpöaalto nosti kiinnostusta saada taloon jatkossa myös jäähdytysoptio. Projektina siis:
OKT, Jyväskylä
-Rakentamisvuosi 1979
-rinteessä mutta ei rinnetalo 😉
-lämmitysöljyn vuosikulutus n. 1600-2000l, leivinuunissa poltetaan n.10 kuutiota/vuosi
-ilmalämmitys (ILA-15, samantyyppinen laite kotilämmön ja valmetin kanssa)
-lämmöntalteenotto ilmalämmityskoneessa, ”vm. 1979 – lämpöputkiperiaatteella toimiva lämmönvaihdin”
-ulkomitat 11,85m*8,9m. ns. käkikellotalo
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: ulkoseinän kokonaispaksuus 315mm (tiiliverhous 1 kerroksessa), yläkerran päädyt paneloitu. rakenne kauttaaltaan- puurunko jossa mineraalivilla 265mm
- Kerrosten lukumäärä :n. 2,5 = alakerta, yläkerta ja vintti (kattoristikot 45ast kulmassa yläkerrassa n. 1m korkeudelta alkaen ja vintillä koko matkan viisto katto pienentäen kuutiomäärää)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: lattia-pa:t alakerta 8370*11320, yläkerta 8370*11320, vintti n.4000*11320, huom. yläkerran ja vintin osalla vinot seinät valtaosin.
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2500, yläk.2450, vintti 2300
- Alapohjan laatu, sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: maavarainen laatta, reunoilla styrox 150mm, keskellä 75mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: yläpohjana 45 asteen katto jossa 275mm mineraalivilla (+ kovalevy + tiilikate)
- Ikkunat ja ovet: MSE ikkunat –”ikkunapinta-ala tyypillinen”, ovet uusittu 2014
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei tällähetkellä, intressinä saada autotalliin peruslämpö (+10) samalla laitteistolla jolloin lämmönsiirtokanaalia tulisi 8m josta n. 4m sisällä (autotallin koko 5650*3750. Rakenteena 100mm seinät mineraalivillalla+150mm mineraalivillaeristeinen yläpohja).
-Muuta: hakusessa jäähdytysoptio kahdelle erilliselle puhallinkonvektorille (ylä ja alakerta) + puutarhaveden nosto lämpökaivosta.

Ilmeisesti näitä ilmalämmitteisiä taloja on muutettu onnnistuneesti maalämmölle, joitain suosituksia olen huomannut puskurivaraajan kokoon nähden (isoin mahdollinen 300L+). Samassa remontissa päivittyisi kätevästi myös ilmalämmityslaitteen patteri mikäli tarvetta, onko tästä kokemusperäistä tietoa arvon foorumilaisilla?
Toki kiinnostaa myös muut mahdolliset huomiot esim. muilta ilmalämmittelijöiltä.
« Viimeksi muokattu: 13.09.18 - klo:09:23 kirjoittanut romupetteri »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Ilmalämmitteinen -79 käkikellotalo maalämmölle
« Vastaus #1 : 12.09.18 - klo:12:54 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”romupetteri”   SÄYNÄTSALO   (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C   
- Alakerta: Patterilämmitys, 21 C, 95 m2, 237 m3,   3,57 kW   11 091 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 95 m2, 232 m3,   3,36 kW   9 206 kWh
- Vintti: Patterilämmitys, 21 C, 44 m2, 101 m3,      1,82 kW   4 983 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C, 19 m2, 44 m3,   1,18 kW   2 117 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +35 C, 8 metriä,    0,06 kW   536 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,0 kW   27 933 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )
• Kiinteistö,  253 m2,  615 m3       3,3 COP   9,43 kW   27 933 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,65 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   10,1 kWh   32 733 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 112 kWh   0,34 kW   31 621 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 621 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,00 kW   31 621 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      31 621 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   7,0 kW   21 637 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 984 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   9 984 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,7 bar (70 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,38 bar (38 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 571 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa romupetteri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmalämmitteinen -79 käkikellotalo maalämmölle
« Vastaus #2 : 12.09.18 - klo:22:25 »
Moi,
Isot kiitokset laskelmasta, aivan mahtava päästä liikkeelle näin hyvin tiedoin. Otan mielihyvin pohjat vastaan sähköpostitse, käsittääkseni minulle pystyy lähettämään viestiä suoraan foorumin ominaisuuksien kautta.
Sami

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Ilmalämmitteinen -79 käkikellotalo maalämmölle
« Vastaus #3 : 12.09.18 - klo:22:35 »
Lähetin laskelman omaan tavalliseen sähköpostiisi.
Forumin mailiin ei laittaa liitetiedostoja.