Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”izzuL” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon asuinkerros: Lattialämmitys, 22 C, 157 m2, 408 m3, 4,93 kW 14 558 kWh
- Käyttöullakko: Lattialämmitys, 12 C, 67 m2, 147 m3, 0,00 kW 0 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 21 C, 87 m2, 209 m3, 3,39 kW 9 726 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 26 metriä, 0,16 kW 1 434 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,5 kW 25 719 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 311 m2, 764 m3 4,8 COP 7,85 kW 25 719 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 8,5 kWh 31 719 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 344 kWh 0,36 kW 30 375 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 375 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,50 kW 30 375 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 30 375 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 6,7 kW 22 997 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 378 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 378 kWh
Tarvitaan 220 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,63 bar (63 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,34 bar (34 kPa)• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 557 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.