Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Jazaa” ILMAJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 124 m2, 310 m3, 4,38 kW 13 095 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 10 C, 51 m2, 168 m3, 2,72 kW 4 806 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 30 metriä, 0,19 kW 1 700 kWh
LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,3 kW 19 601 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,43 kW 14 176 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,08 kW 2 490 kWh
- Josta vuotoilmat 0,59 kW 1 235 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,19 kW 1 700 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 175 m2, 478 m3 4,8 COP 6,84 kW 19 601 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 7,4 kWh 24 401 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -800 0,24 kW 23 601 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 0,00 kW 23 601 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,40 kW 23 601 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 601 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 5,9 kW 17 844 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 757 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 757 kWh
Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,43 bar (43 kPa)• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,24 bar (24 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 468 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Maakeruu on syytä tehdä 2 x 250 m lenkeillä, muutoin tulee keruulle liian suuri painehäviö.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.