Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Helsinki, uudiskohde  (Luettu 682 kertaa)

Poissa okl

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT Helsinki, uudiskohde
« : 04.10.21 - klo:11:13 »
Moi,

Tarvitsisin mitoitusapua uudiskohteelle, alla tietoja:

Sijainti: Helsinki

Rakentamisvuosi: 2022, tasamaa.

Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys

Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla

Rakennuksen ulkomitat: 38,6 m

Ulkoseinät: Lamellihirsi 205mm , U-arvo 0,53

Kerrosmäärä: 2.krs

Pinta-ala: 1 krs. 65 m2, 2 krs. 70 m2

Huonekorkeudet: 1. krs. 2,6 m, 2. krs. 3,05 m
Alapohja: Tuulettuva, ontelolaatta 200 mm, EPS 100+100 mm, TB-laatta 90 mm.
Yläpohja: Puhallusvilla 500mm

Ikkunat: U-arvo max 0.8, pinta-ala n. 40m2

Tilojen lämpötilat: 21 C

Sisätilavuus: n. 384 m3


+ Erillinen saunarakennus
Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys

Rakennuksen ulkomitat: 18,5 m

Ulkoseinät: Lamellihirsi 132mm

Kerrosmäärä: 1.krs

Pinta-ala: 18m2

Huonekorkeudet: 2,5 m

Alapohja: Tuulettuva, ontelolaatta 200 mm, EPS 100+100 mm, TB-laatta 90 mm

Yläpohja: Ekovilla 500 mm.

Tilojen lämpötilat: 21 C

Sisätilavuus: n. 45 m3

Molemmat rakennukset samalla lämmityslähteellä. Lämpökanaalin pituus teknisestä tilasta saunarakennukseen noin 12 m.

Kiitos etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 06.10.21 - klo:21:36 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Helsinki, uudiskohde
« Vastaus #1 : 06.10.21 - klo:21:37 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”okl” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 41 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 65 m2, 169 m3    54,1 W/m2   3,51 kW   8 467 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 215 m3    54,9 W/m2   3,85 kW   9 000 kWh
- Saunarakennus 2022: Lattialämmitys, 20°C, 18 m2, 45 m3  *   * 121,1 W/m2   2,18 kW   4 846 kWh
               
               
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 12 m:   0,07 kW   581 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      63 W/m2   9,60 kW   22 894 kWh

• Kiinteistö,  153 m2,  429 m3    4,7 COP   9,28 kW   22 894 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   10,4 kW   27 694 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 424 kWh   0,54 kW   26 270 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 270 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,40 kW   26 270 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   153 m2   172 kWh/m2   4,2 SCOP   10,4 kW   26 270 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   8,2 kW   19 992 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 278 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 278 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 212 kWh

Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   190 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   380 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 422 litraa   84 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 527 litraa   45 kPa = 0,45 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 419 metriä  = 2 x 210 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   19 kPa = 0,19 bar

*)  Huomaa: Lattialämmityksellä lattian lämpötila nousee pakkasilla yli +27 C.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.