Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua, KOy, Espoo, 750 m2  (Luettu 4663 kertaa)

Poissa mhaanpaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua, KOy, Espoo, 750 m2
« : 14.11.17 - klo:22:42 »
Tervehdys,

Apua tarjouksien vertailuun tarvittaisiin.

Lähtötiedot

- Espoo 02340
- 1990, 5 taloa, 9 huoneistoa, asukkaita 21
- kaukolämpöä 2016:145 MWh
- patterit, kylppäreissä rättipattereissa käyttövesi
- koneellinen poisto huippareilla, ilman LTO:ta
- yleisesti 2 asuinkerrosta, harjakatto, lisäksi neljässä huoneistossa kellari osittain maan alla, US 240 mm kevytsoraharkko+50 mm villaa
- neliöt: kellarit 132 m2, 1.krs 428 m2, 2.krs 214 m2, yhteensä neliöitä 775 m2
- huonekorkeudet: kellari 2.3 m, 1.krs 4 m, 2.krs 2.5 m, kuutiot 2.565 m3
- US 125+50 mm villaa, YP 100+150 mm villaa, AP mv, styroks 50/100 mm reunoilla
- 3-lasiset ikkunat
- lämmönjakohuone on yhden talon kellarissa, sieltä lämmönjako muille taloille. Yhteiset tilat sisältyvät neliöihin.
- 21 astetta mitoituslämpötila
- patteriveden maks.lämpötila 65 astetta
- parkkipaikka mihin kaivot voitaisiin porata on noin 18*27 m2, lämmönjakohuone on parkkipaikan vieressä, kallio on tontilla useassa paikassa näkyvissä, oletusarvona 3 m maaporausta.

Bergheatilla v46.538-1,85-1,06 olen itse laskeskellut arvoja ja täystehoisen pumpun tehoksi saan 43 kW ja tarvittavat kaivot 4*237 m. Tässä Bergheat-versiossa ei ole erikseen speksattu keruuputken halkaisijaa, ohjelma antaa virtaukseksi 0.477 l/s.

Miltäs tuo oma laskelma vaikuttaa?
« Viimeksi muokattu: 15.11.17 - klo:13:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua, KOy, Espoo, 750 m2
« Vastaus #1 : 15.11.17 - klo:12:20 »
- kaukolämpöä 2016:145 MWh
Tämä projekti tarvitsee vastuukysymysten takia vastuullisen alan ammattisuunnittelijan.
Aika lähelle omaasi pääsin minäkin..

Jos lähdetään tästä:
Kaukolämpöä kului vuonna 2016 (Vantaa 3817 ap):145 MWh.
Keskiarvo = Vantaa 4097 ap;
Lasketaan = 4097*145/3817= 156 MWh/normivuosi.

Kaivoiksi tulisi.
4 kpl 257 aktiivimetrin syvyisiä kaivoja yhtenä rivinä,
jossa kaivojen etäisyys toisistaan 25 metriä
(vaatii 100 metriä pitkän kentän, joka saa kaartaakin jonkin verran).
*** Jos kentän muoto muuttuu, pitää kaivot laskea uudelleen.

Pumpun lämmitystehoksi 45 kW.
Tarvitsee COP arvolla 3 vähintäänkin 2,54 litraa/s maakierron.
Kun kaivoja on 4 kpl, tulee kaivoa kohden virtaukseksi 0,63 litraa/s.
PEM45x2,7 putkella virtausvastus on 2 x 50 metrin PEM63x5,8 liitäntäputkineen noin 66 kPa.

Huomaa, että en pysty antamaa laskelmilleni mitään takuuta,
enkä voi ottaa laskelmista mitään vastuista itselleni.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua, KOy, Espoo, 750 m2
« Vastaus #2 : 15.11.17 - klo:13:26 »
Lähtötiedot
- Espoo 02340
- 1990, 5 taloa, 9 huoneistoa, asukkaita 21
- kaukolämpöä 2016:145 MWh
- patterit, kylppäreissä rättipattereissa käyttövesi
- koneellinen poisto huippareilla, ilman LTO:ta
- yleisesti 2 asuinkerrosta, harjakatto, lisäksi neljässä huoneistossa kellari osittain maan alla, US 240 mm kevytsoraharkko+50 mm villaa
- neliöt: kellarit 132 m2, 1.krs 428 m2, 2.krs 214 m2, yhteensä neliöitä 775 m2
- huonekorkeudet: kellari 2.3 m, 1.krs 4 m, 2.krs 2.5 m, kuutiot 2.565 m3
- US 125+50 mm villaa, YP 100+150 mm villaa, AP mv, styroks 50/100 mm reunoilla
- 3-lasiset ikkunat
- lämmönjakohuone on yhden talon kellarissa, sieltä lämmönjako muille taloille. Yhteiset tilat sisältyvät neliöihin.
- 21 astetta mitoituslämpötila
- patteriveden maks.lämpötila 65 astetta
- parkkipaikka mihin kaivot voitaisiin porata on noin 18*27 m2, lämmönjakohuone on parkkipaikan vieressä, kallio on tontilla useassa paikassa näkyvissä, oletusarvona 3 m maaporausta.

Yhteenvetona voisi näyttää tämän tyyppiseltä:
 Taloyhtiö ”mhaanpaa”   ESPOO      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Kellarit: Patterilämmitys, 22 C      4,09 kW   15 219 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 22 C      24,29 kW   73 434 kWh
- Yläkerrat: Patterilämmitys, 22 C      11,41 kW   31 854 kWh
- Lämmönsiirtokanaali      1,02 kW   8 937 kWh
YHTEENSÄ      40,8 kW   129 444 kWh
- Josta johtumisvuodot      26,66 kW   83 922 kWh
- Josta ilmanvaihdot      9,06 kW   25 275 kWh
- Josta vuotoilmat      4,05 kW   11 311 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      1,02 kW   8 937 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )   
• Kiinteistö,  890 m2,  1994 m3    3,2 COP   40,8 kW   129 444 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   4,30 kW   29 820 kWh
- Yhteensä      45,10 kW   159 264 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 196 kWh   0,0 kW   156 068 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   156 068 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan   44,2 kW   156 068 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   44,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   45,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   31,1 kW   105 527 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   50 541 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   50 541 kWh
Tarvitaan 4 x 257 m = 1028 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 2,54 l/s         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3 K   1,25 bar (125 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3 K   0,64 bar (64 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3 K   0,36 bar (36 kPa)

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua, KOy, Espoo, 750 m2
« Vastaus #3 : 16.11.17 - klo:07:53 »
Keruukenttä voi myöskin olla neliön mutoinen, mitoiltaan 35 x 35 metriä, jolloin kaivojen syvyys laskiksi vähän.
Liitän tähän omaan viestiini aikaisemman laskelman keruun tiedot, mutta 2 x 2 kaivorasterilla.

Poissa mhaanpaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua, KOy, Espoo, 750 m2
« Vastaus #4 : 25.11.17 - klo:22:39 »
Tervehdys,

Paljon kiitoksia näistä spekseistä ja laskelmista. Yhteenvetona omat Bergheat:lla tekemäni laskelmat ovat samansuuntaiset kun Tomppelin tekemät laskelmat.

Yksi tarjoaja tarjoaa seuraavaa pakettia:
- Bosch Compress 7000 LW 38 kW pumppu(ilmeisesti sama kuin IVT Geo G238)
- 500 l työsäiliö
- 754 l käyttövesivaraaja
- 4*240 m kaivot, PN40 keruuputkella, painehäviö 43 kPa
- käyntiaika 3860 h/a
- tehonpeitto 79%
- energianpeitto 99%, lisäenergiantarve 1 MWh

Miltäs tuo tarjous vaikuttaa?

T:Marko

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua, KOy, Espoo, 750 m2
« Vastaus #5 : 26.11.17 - klo:09:10 »
Jos tuon pumpun lämmitysteho on patterilämmityksellä noin 38 kW, riittää se noin -24 C ulkolämpötilaan saakka.
Varmista se, mikä on tuon pumpun lämmitysteho B0 W50 (tai B0 W55) -olosuhteissa.
Ottakaa huomioon se, että sähköyhtiöt ovat siirtymässä huipputehon laskuttamiseen.
Jos kerran vuodessa on kylmempää kuin -24 C,
nousee taloyhtiönne tehonkulutuspiikki mahdollisesti esimerkiksi 10 kW :lla,
josta joudutte maksamaan vuoden jaksolla joka kuukausi huipputehomaksua.
Se maksu on vielä kohtuullisessa hinnassa, mutta tulee nousemaan reippaasti.
Siksi en hankkisi osatehoista maalämpölaitetta.

Lämmin käyttövesi olisi syytä tuottaa tulistuksenpoistotekniikalla,
jotta käyttöveden loppukuumentamiseen ei tarvittaisi sähkökattilaa.

Keruukenttä on suunniteltava niin, että kaivot ovat mahdollisimman kaukana toisistaan.
Muutoin ne kuormittavat lämpöenergiaa yhteisestä kalliomassasta ja sen seurauksena kalliomassa jäähtyy 5 - 10 vuoden kuluessa liikaa,
josta seuraa lämmön riittämättömyys.
Lämpökaivoja ei saa porata viuhkaan, todellinen etäisyys on tärkeä.
Riittämätön keruukenttä pilaa koko projektin.

Poissa mhaanpaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua, KOy, Espoo, 750 m2
« Vastaus #6 : 28.11.17 - klo:21:21 »
Tervehdys,

Kiitos kommenteista.
Bosch Compress 700 LW 38 kW:n speksejä:
- lämpöteho (B0/W55): 39 kW
- "Pystyy tuottamaan jopa 68 °C:sta menovettä ja lämmittää käyttöveden ilman lisälämmitystä."

Lämpökenttä on tulossa siis yhtiön parkkipaikalle, joka on kahdelta sivultaan tontin rajalla, rajanaapurina Espoon kaupungin puisto ja kev.liikenteen väylä, kaupungin ohjeiden mukaan 4 m saa kairata rajasta. Eli just saadaan 20 m väliä kaivoille.