Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman myöskin rakennustietojen perusteella ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”kko” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Asuintilat: Lattialämmitys, 21 C, 140 m2, 420 m3, 6,41 kW 20 303 kWh
- Varasto -pannuh: Lattialämmitys, 12 C, 40 m2, 96 m3, 0,93 kW 2 514 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C, 55 m2, 132 m3, 2,13 kW 5 116 kWh
YHTEENSÄ 9,5 kW 27 933 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,16 kW 21 991 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,59 kW 4 200 kWh
- Josta vuotoilmat 0,72 kW 1 742 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +35 C )
• Kiinteistö, 235 m2, 648 m3 4,4 COP 8,00 kW 27 933 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 8,5 kWh 32 733 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 700 kWh 0,44 kW 31 033 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja -2 184 kWh 0,00 kW 31 033 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,50 kW 31 033 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 033 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 6,5 kW 23 160 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 873 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 873 kWh
Tarvitaan 239 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,65 bar (65 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,35 bar (35 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 611 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Lattialämmitykseksi muuttaminen lisäsi lämmitystarvetta, koska lämpimän lattian kautta vuotaa enemmän lämpöä maahan.
Jos kuitenkin lattioiden lämpöeristys on oletustani parempi, pitäisi nyt lattioiden U -arvoksi valitsemani 0,18 muuttaa oikeaksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.