Paljon riippuu tosiaan piirien eroista tehontarpeessa, pituudessa sekä menolämpövaateesta. Jos kaikki ovat identtisessä tilassa ja lattiassa, pisimpään tulee pienin virtaamaa ja se vaatisi suuremman, kun se kattaa suuremman pinta-alan ja siten tehon.
Painehäviö menee virtauksen toisessa potenssissa ja lineaarisesti pituuteen verrattuna. Lisäksi toisen potenssin painehäviöitä tulee myös jakotukin venttiiileistä.
Esimekkinä mull yhdessä 16x2,0 56 m piirissä on säätö auki laskennallisesti 0,0289 l/s virtaama, jolloin piiristä tulee 6,5 kPa ja jakotukista 2,5 kPa eli yhteensä 9 kPa painehäviö. Jos tuossa olisi 28 m piiri, siinä sama 9 kPa kokonaisuus toteutuisi virtaamalla 0,0363 l/s eli 25% suurempi, kun saisi olla 50% pienempi.
Vastaavast 112 m piiriin tulisi virtaukseksi vain 0,022 l/s eli 24% vähemmän, vaikka olisi syytä olla tuplat.
Jos kaikissa kolmessa on sama tehontarve metriä kohden (heitetään 10 W/m), olisi 28 m piirissä dT 1,8 C, 56 m piirissä 4,6 C ja 112 m piirissä 12 C. Toisin sanoen se 28 m alue olisi valtavasti kuumempi kuin 112 m alue.