Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
käytettävissä olevien tietojen pohjalta ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa on verraten paljon oletuspohjaisia peusteita ja se voi siksi olla virheellinen.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”- Mikko -” VANTAA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellarikerros: Patterilämmitys, 21 C, 80 m2, 200 m3, 4,41 kW 12 168 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 80 m2, 200 m3, 4,85 kW 12 188 kWh
YHTEENSÄ 9,3 kW 24 356 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,71 kW 17 950 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,78 kW 4 481 kWh
- Josta vuotoilmat 0,77 kW 1 925 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 160 m2, 400 m3 3,2 COP 8,82 kW 24 356 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,46 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 9,3 kWh 28 356 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -740 kWh 0,24 kW 27 616 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 612 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 27 609 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 4 kWh
Yhteensä 27 612 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,2 kW 18 765 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 847 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 4 kwh) 8 851 kWh
Tarvitaan 182 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,45 bar (45 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,24 bar (24 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m. 437 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.