« : 04.03.18 - klo:22:33 »
Meillä 127 neliöö ja ykstasossa ja hajos nibe. Korjaaja kävi meillä ihmeellisesti kaksi huonetta jääkylmii. .18astetta max. Siis meil vesikiertoinen lattialämmitys. Toinen makkari ei lämpene ja vastapäätä ihan toises päässä khh sauna ja kylppäri sama homma. Välissä olevat oh  k 2mh ja et lämpimät. Missä mättää??

Poissa Ninnu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
« Vastaus #1 : 04.03.18 - klo:22:39 »
Tarkennan että Nibe 410P ja korjaaja kävi viime syystalvella. Sähkönkulutus ihan mieletön verrattuna esim aimpiin vuosiin.  Jo kk huutaa 3600kwh ja soitto sähkölaitokselle vastaus oli että lämmitysjärjestelmässä mättää pahasti koska kulutus noin iso.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
« Vastaus #2 : 04.03.18 - klo:22:49 »
lampopumput.info lienee se paras foorumi hakea vertaistukea Nibe 410P PILPin kanssa. Minullakin oli kyllä moinen, joten teoriassa voisin osatakin auttaa.

Miten se "hajos" eli mitä siitä hajosi? Mitä sille tehtiin? Jaksaisitko laittaa kanavien tiedot, niistä kun näkisi lämpökäyrän ja menoveden lämmön ynnä muut, nappia painelemalla ne tulee näkyviin.

Onko lattiakierroissa virtausmittareita? Jos on niin mitähän ne näyttää? Ilmaus pitäisi tehdä varmuuden vuoksi jakotukeilta ja pumpusta, tai missä kaikkialla ilmusnippoja nyt on. Ja paineet pitää katsoa että on riittävästi.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Ninnu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
« Vastaus #3 : 05.03.18 - klo:18:24 »
Kanavat kaikki ok ja ilmaa oli kun tänään katsottu mutta en ymmärrä miten ne jakotukit ilmaan

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
« Vastaus #4 : 05.03.18 - klo:18:45 »
Tuolta löytyy paremmin tietoa. Kirjaudu sinne jäseneksi.

http://www.lampopumput.info/foorumi/
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
« Vastaus #5 : 05.03.18 - klo:19:10 »
Tuolta löytyy paremmin tietoa. Kirjaudu sinne jäseneksi.
http://www.lampopumput.info/foorumi/

Kiitos tästä luottamuksen osoituksesta.  :D

Kanavat kaikki ok ja ilmaa oli kun tänään katsottu mutta en ymmärrä miten ne jakotukit ilmaan

Yleensä lattiakierron jakotukissa on ilmausnippa johon käy esimerkiksi sellainen neliskanttinen pieni ilmausavain, jolla kiertojen nopeuttakin voi säätää. Mutta kai noita voi olla erilaisia, wehofloorilla noin, itsellä on ilmaus jokaisen tukin päässä, sekä meno- että paluutukissa.

Sehän on sillä lailla että jos jotkut vesikiertoiset lattiat lämpenee mutta toiset eivät niin sitten aletaan selvitellä miksi vesi ei liiku.

Oletetaan että on vain se yksi, niben oma kiertopumppu. Jos se on se grundfosin perusmalli, siinäkin on ilmausruuvi, mutta nyt jos edes osa lattioista lämpenee niin ei siellä liene paljon ilmaa. Ohjekirja kertoo miten ilmataan, no ruuvia avataan hetken. Sitten katsotaan että se kiertopumppu on riittävän isolla. Kakkonen tai jopa kolmonen tehona. Sitten tarkastetaan että mitään termostaatteja ja toimilaitteita ei ole sulkenut kiertoa siellä missä lattia on kylmä. Toimilaitteen voi nyppäistä tilapäisesti pois jakotukista, se on varminta. Virtaussäätöä voi vähän vilkaista myös siinä jakotukin kierrossa sen lattiapiirin kohdalta joka ei lämpene. Joskus niissä on sellainen hattu päällä josta voi ruuvata, jos toimilaitetta ei ole. Eihän ole vaikkapa lapset ruuvanneet kiinni? Jos kaikki nuo perustarkastukset on tehty eikä ole syytä epäillä että mikään estäisi veden kiertoa, niin sitten se perusteellinen ilmaus. Nibe myös sieltä tuloilmapatterin luota, kaikki jakotukit ilmausnipoistaan, kiertopumppu varmuuden vuoksi.

Luulisi kaikkien lattioiden alkavan lämmetä, jos eivät jäässä ole.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
« Vastaus #6 : 05.03.18 - klo:19:59 »
Kiitos tästä luottamuksen osoituksesta.  :D

Yleensä lattiakierron jakotukissa on ilmausnippa johon käy esimerkiksi sellainen neliskanttinen pieni ilmausavain, jolla kiertojen nopeuttakin voi säätää. Mutta kai noita voi olla erilaisia, wehofloorilla noin, itsellä on ilmaus jokaisen tukin päässä, sekä meno- että paluutukissa.

Sehän on sillä lailla että jos jotkut vesikiertoiset lattiat lämpenee mutta toiset eivät niin sitten aletaan selvitellä miksi vesi ei liiku.

Oletetaan että on vain se yksi, niben oma kiertopumppu. Jos se on se grundfosin perusmalli, siinäkin on ilmausruuvi, mutta nyt jos edes osa lattioista lämpenee niin ei siellä liene paljon ilmaa. Ohjekirja kertoo miten ilmataan, no ruuvia avataan hetken. Sitten katsotaan että se kiertopumppu on riittävän isolla. Kakkonen tai jopa kolmonen tehona. Sitten tarkastetaan että mitään termostaatteja ja toimilaitteita ei ole sulkenut kiertoa siellä missä lattia on kylmä. Toimilaitteen voi nyppäistä tilapäisesti pois jakotukista, se on varminta. Virtaussäätöä voi vähän vilkaista myös siinä jakotukin kierrossa sen lattiapiirin kohdalta joka ei lämpene. Joskus niissä on sellainen hattu päällä josta voi ruuvata, jos toimilaitetta ei ole. Eihän ole vaikkapa lapset ruuvanneet kiinni? Jos kaikki nuo perustarkastukset on tehty eikä ole syytä epäillä että mikään estäisi veden kiertoa, niin sitten se perusteellinen ilmaus. Nibe myös sieltä tuloilmapatterin luota, kaikki jakotukit ilmausnipoistaan, kiertopumppu varmuuden vuoksi.

Luulisi kaikkien lattioiden alkavan lämmetä, jos eivät jäässä ole.

Tarkoitin tietysti, että käytännön kokemusta löytyy PILP hommista tuolta, kun niitä käsitellään melko marginaalisesti maalämpö foorumilla. Ei tässä nyt mitään tietämyksen tasosta ollut epäilystä. En edes huomannut, että olet PILP:sta tervehtyneiden joukkoa. Onnea siitä tietysti. Jatketaan.....
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.