Lämpöpumput > Thermia

Saneeraus öljystä --> Thermia Diplomat Optimum 4kw

(1/8) > >>

EJ90:
Tervehdys,

Asiallinen foorumi täällä, tulevana maalämmön pumputtajana piti tietty liittyä.

Tuli tuossa muutamia kysymyksiä mieleen kun maalämpöä on nyt meille suunniteltu.
4kw pumpusta on suht vähän juttua täällä.
Onkohan tuleva maalämpöpumppu ja kaivo meille sopivia?

Taustatietoa:
-88 rakennettu puurunkoinen 1-kerros talo Pirkanmaalla.
- asuinpinta-ala n. 90m² + lämmin talli ja varasto 45m² ( n.10c° )
- lämmitys pattereilla + khh & kh vesikieroisella lattialämmityksellä
- painovoimainen ilmanvaihto
- nykyinen lämmitys öljyllä, alkuperäinen LAKAzk10 kattila, kulutus 1200 litraa / vuosi.
- talosta löytyy myös varaava takka, jota ei nyt ole käytetty lämmityksessä, eikä sitä huomioitu mitoituksessa.
- 3 asukasta

Meille kaupattiin Thermian Diplomat Optimum 4kw maalämpöpumppu 100m kaivolla ( väh. 80m aktiivia) + 50l puskurivaraaja.
Tuon pumpun ja kaivon pitäisi myyjän mukaan riittää meille helpolla, myyjä laskenut tehon tarpeeksi 3,3kw.
Kaivolle lupasivat myös 5v takuun, että ei mene jäähän / tuolle pumpulle lämpöä riittää.
Mitoituksessa oli laskettu että lisävastuksia ei pitäisi joutua käyttämään paitsi legionellakuumennukseen (mitoitus -26c°).

Pitäisikö painaa heti samalla vähän lisää kaivoa varuiksi? Kauppias kyllä kehui että siinä on jo varoja.

tomppeli:
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.

En mitenkään päässyt niin pieneen lämmitysöljyn kulutukseen, kuin olit ilmoittanut.
Olisiko mahdollista, että talossa on käytetty jotain muutakin lämmitystä, kuin vain öljylämmitys,
muutoin ei noin vähäinen öljyn vuosikulutus oikein ole mahdollinen.
Laskelman mukaan 4 kW -lämmitystehoinen maalämpökone riitäisi täystehoisena vain noin -13 C ulkolämpötilaan saakka.

Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”EJ90”   JYVÄSKYLÄ      (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 90 m2, 234 m3,      4,31 kW   12 802 kWh
- At – varasto: Patterilämmitys, 10 C, 45 m2, 108 m3,      1,85 kW   3 337 kWh
YHTEENSÄ      6,2 kW   16 139 kWh
- Josta johtumisvuodot      4,25 kW   11 420 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,44 kW   3 610 kWh
- Josta vuotoilmat      0,47 kW   1 109 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )   
• Kiinteistö,  135 m2,  342 m3    3,2 COP   5,80 kW   16 139 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,41 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   6,2 kWh   19 739 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -640 kWh   0,20 kW   19 099 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 095 kWh
- Pumpulla tuotetaan       6,00 kW   19 091 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         4 kWh
  Yhteensä         19 095 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   4,1 kW   12 914 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 181 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  4 kwh)         6 185 kWh
Tarvitaan 148 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,31 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,19 bar (19 kPa)

Tai vaakakeruupiiri 341 m, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

EJ90:
Moi, kiitos laskelmasta.

Tuota meidän öljynkulutusta on moni muukin miettinyt, että kuinka voi päästä vanhalla kattilalla tuommoiseen lukemaan.  ???
Mutta 5v talossa asuneena voin vahvistaa että 1200 litraa on ehdoton maksimi. Viimeksi ostettu 1250 litraa joulukuussa 2016 ja se loppui pari viikkoa sitten.

Aluksi meinasin että olisin hommannut VILPin mutta sainkin maalämmöstä parikin tarjousta jotka on tosi lähellä VILPin hintaa.
Siksi päädyinkin maalämpöön. Mutta halvalla saa kun on pieni kone ja pieni kaivo.
Muistelisin että tarjouksien laskelmissa oli vuotuonen lämmitystarve n. 12000kWh sis. käyttövesi.
Tulee suoraan tuosta öljynkulutuksesta. Motivan laskuri taisi antaa lämmitysenergian kokonaistarpeeksi 9600kWh.
Siihen nyt on vaan pakko uskoa että ei enempää kulu ja muuta lämmitystä ei ole.

Lämmitykseen meillä menee maksimissaan 50c° vesi, tosin Oumanin säädin sekoilee välillä. Tänäänkin aamulla oli -23c° pihalla ja lämmityksen menovesi 40c°, sisällä 20c°

Siksi täältä vähän kyselen että onko tuo 100m kaivo ja 4kw kone sopiva kun kulutus on noin pieni? Varmaan sieltä 100 metristä saadaan lämpöä riittävästi kun sitä otetaan niin maltilla.
Eipä noita taida paljoa olla, ainakin myyjä kertoi että aika harvinaisia ovat nuo 4kw vehkeet. Enkä ole vain 100m kaivoistakaan paljoa nähnyt keskusteluja.

Mutta jos ei lämpöä tarvita kamalasti niin varmaan tuo 100m ja 4kw on ihan toimiva systeemi ::)



tomppeli:

--- Lainaus käyttäjältä: EJ90 - 28.02.18 - klo:13:16 ---Moi, kiitos laskelmasta.

Tuota meidän öljynkulutusta on moni muukin miettinyt, että kuinka voi päästä vanhalla kattilalla tuommoiseen lukemaan.  ???
Mutta 5v talossa asuneena voin vahvistaa että 1200 litraa on ehdoton maksimi. Viimeksi ostettu 1250 litraa joulukuussa 2016 ja se loppui pari viikkoa sitten.

Aluksi meinasin että olisin hommannut VILPin mutta sainkin maalämmöstä parikin tarjousta jotka on tosi lähellä VILPin hintaa.
Siksi päädyinkin maalämpöön. Mutta halvalla saa kun on pieni kone ja pieni kaivo.
Muistelisin että tarjouksien laskelmissa oli vuotuonen lämmitystarve n. 12000kWh sis. käyttövesi.
Tulee suoraan tuosta öljynkulutuksesta. Motivan laskuri taisi antaa lämmitysenergian kokonaistarpeeksi 9600kWh.
Siihen nyt on vaan pakko uskoa että ei enempää kulu ja muuta lämmitystä ei ole.

Lämmitykseen meillä menee maksimissaan 50c° vesi, tosin Oumanin säädin sekoilee välillä. Tänäänkin aamulla oli -23c° pihalla ja lämmityksen menovesi 40c°, sisällä 20c°

Siksi täältä vähän kyselen että onko tuo 100m kaivo ja 4kw kone sopiva kun kulutus on noin pieni? Varmaan sieltä 100 metristä saadaan lämpöä riittävästi kun sitä otetaan niin maltilla.
Eipä noita taida paljoa olla, ainakin myyjä kertoi että aika harvinaisia ovat nuo 4kw vehkeet. Enkä ole vain 100m kaivoistakaan paljoa nähnyt keskusteluja.

Mutta jos ei lämpöä tarvita kamalasti niin varmaan tuo 100m ja 4kw on ihan toimiva systeemi ::)
--- Lainaus päättyy ---

Edellisen perusteella laskemalla näyttää tältä:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +50 C max )   
• Kiinteistö,  135 m2,  342 m3    3,6 COP   3,64 kW   11 234 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,41 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   4,0 kWh   14 834 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -640 kWh   0,17 kW   14 194 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   14 194 kWh
- Pumpulla tuotetaan       4,00 kW   14 193 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         14 194 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         4,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         4,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   2,9 kW   9 840 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 353 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         4 354 kWh
Tarvitaan 117 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,22 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,22 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,1 bar (10 kPa)
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

EJ90:
Jees.. Varmaan voisi samalla vaivalla painaa vähän pidemmän kaivon. Ei mene sitten turhan tiukille tuon 100 metrisen kanssa.

Vaikka todellinen lämmitystarve voi olla pienempikin kuin tuo 1200 litraa öljyä vuodessa.
Laatukattila kun tykkää kesälläkin käynnistyä 2,5h välein lämmittämään varaajaa (aina n. 75c° vesi käyttöveden takia).
Kesällä lämmitys on pois päältä, Ouman käsisäädöllä kiinni ja sähköt pois.
Vanha kattila vaan ei ole kovin hyvin eristetty, varmaan +30c° pannuhuoneessa nytkin lämmintä ja yksi seinä on ulkoseinä missä ovi.. lämpöä harakoille.
Tähän tulee varmasti parannusta uudella järjestelmällä.

Hyvä tietää että ainakin 4kW / 14193kWh saadaan 117 metrisestä kaivosta pihalle. Se tässä vähän kiinnostikin että saadaanko edes teoriassa 80-100 metristä aktiivista kaivioa tarvittavat 4kW / 12000kWh lämpötehoa pihalle. Vai onko tuo mitoitus jo ajatuksenakin ihan susi.