Kirjoittaja Aihe: Menoveden läpötila  (Luettu 13127 kertaa)

Poissa Mikki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
Menoveden läpötila
« : 16.06.06 - klo:09:27 »
Talokaupan yhteydessä minulle tuli uusi tuttavuus, Ekowell EVT 500.  Nyt kun on ollut ulkona jo pari päivää lähes +30 astetta lämmintä (ja sisällä lähes  samanverran). Rupesin tutustumaan ko. laitteeseen. Näyttö ilmoittaa menoveden lämpötilaksi + 29,1 astetta ???? ja paluu lämmöksi n. 2 astetta vähemmän?  Siis lämmittääkö laite tässä helteessä vielä lisää? Sisätilan tavoitetteeksi on asetettu + 18 ja menoveden max. +20 astetta.
Mistä tiedän kierrättääkö laite lämmintä vettä lattiaputkissa ja pitäisikö olla jokin ohivirtaus kesäajalle, koska lattian lämmityspiirit sulkiessa (sulkuventtiilistä) kone menee vikatilaan?

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #1 : 16.06.06 - klo:10:07 »
Slisikohan sulla joku minimimenovesisetus päällä tarkoitettuna kesäaikaiseen käyttöön siten, että kosteisiin tiloihin menisi edelleen lämmintä vettä mutta muut piirit suljettaisiin jotenkin (onko teillä termostaatit)? En tiedä tukeeko ekowellin ohjausyksikkö minimimenoveden asetusta, mutta muistelisin jotain sellaista nähneeni kun konetta olen räplännyt.

Nimittäin tuollaista ratkaisua olen meille suunnitellut, mutta se vaatii termostaattien laittamisen, koska piirejä  en halua ryhtyä jakotukista sulkemaan, koska olen niitä säätänyt jotta saisin sopivasti lämpöä talon eri puolille.

Kone on kotona ja minä työpaikalla, joten en pysty tarkistamaan mitä asetuksia ohjausyksiköstä löytyy. Tällä hetkellä meillä on ohjaus ulkolämpötilan mukaan ja veikkaanpa että kiertoon menevä lämpötila on reilusti alle 20 asteen.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #2 : 20.06.06 - klo:11:12 »
Meillä on menoveden lämpötila nyt noin 25 astetta. Ulkona jotain 24-25 astetta. Alasäiliö jossain 40 asteen paikkeilla ja yläsäiliö 50 asteen paikkeilla.
Olisin voinut katsoa, mitä lämpötilaa pumppu tavoittelee menoveden lämpötilalle, mutta enpä huomannut, ensi kerralla sitten.

Poissa Info

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Ekowell EVT752 09/05-
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #3 : 20.06.06 - klo:16:01 »
Hyvä Mikki,

olen itsekin opiskelemassa pumpun (EVT 752) saloja (kone ollut käynnissä syyskuusta lähtien, mutta taloon muutettu vasta kaksi viikkoa sitten), mutta tässä pari tsekattavaa seikkaa:
1. Mikä säätökäyrä ja suuntaissiirto sulla on käytössä? Niitä fiksaamalla (=pienentämällä) pystyt vaikuttamaan myös menoveden lämpötilaan.
2. Näyttävätkö ulko- ja sisälämpötila-anturit tuon noin 30 astetta? Ovatko ne järkevässä paikassa?

Olen huomannut minäkin, että sisälämpötilatavoite ei ole kovin määräävä tekijä ohjauksessa - toivottavasti näin on kuitenkin kylmemmillä keleillä :-)  

EVT752:lle:
- mallitunnuksen mukaan (EVT 500) kyseessä ei ole kaksipiirijärjestelmä - 2 puuttuu lopusta.
« Viimeksi muokattu: 20.06.06 - klo:16:01 kirjoittanut aluuri »

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #4 : 20.06.06 - klo:21:28 »
Lainaus
Talokaupan yhteydessä minulle tuli uusi tuttavuus, Ekowell EVT 500.  Nyt kun on ollut ulkona jo pari päivää lähes +30 astetta lämmintä (ja sisällä lähes  samanverran). Rupesin tutustumaan ko. laitteeseen. Näyttö ilmoittaa menoveden lämpötilaksi + 29,1 astetta ???? ja paluu lämmöksi n. 2 astetta vähemmän?  Siis lämmittääkö laite tässä helteessä vielä lisää? Sisätilan tavoitetteeksi on asetettu + 18 ja menoveden max. +20 astetta.
Mistä tiedän kierrättääkö laite lämmintä vettä lattiaputkissa ja pitäisikö olla jokin ohivirtaus kesäajalle, koska lattian lämmityspiirit sulkiessa (sulkuventtiilistä) kone menee vikatilaan?
jos sinulla on lattialämmitys niin ei tuo  kiertävän
veden lämpötila voi olla muutakuin huonelämpötila,
johon vaikuttaa myös lattiaan paistava aurinko jolloin joskus paluuvesi voi olla lämpimämpää kuin menovesi eli lattia toimii aurinkokerääjänä

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #5 : 21.06.06 - klo:09:28 »
Lainaus
Talokaupan yhteydessä minulle tuli uusi tuttavuus, Ekowell EVT 500.  Nyt kun on ollut ulkona jo pari päivää lähes +30 astetta lämmintä (ja sisällä lähes  samanverran). Rupesin tutustumaan ko. laitteeseen. Näyttö ilmoittaa menoveden lämpötilaksi + 29,1 astetta ???? ja paluu lämmöksi n. 2 astetta vähemmän?  Siis lämmittääkö laite tässä helteessä vielä lisää? Sisätilan tavoitetteeksi on asetettu + 18 ja menoveden max. +20 astetta.
Mistä tiedän kierrättääkö laite lämmintä vettä lattiaputkissa ja pitäisikö olla jokin ohivirtaus kesäajalle, koska lattian lämmityspiirit sulkiessa (sulkuventtiilistä) kone menee vikatilaan?

Laitat lämpökäyrän + 20 asteen asetuspisteen vaikka 20 asteeseen, niin näillä keleillä kiertoon ei mene yhtään lämmintä vettä. Koska sulla on paluulämpö pienempi kuin kiertoon lähtevä niin lämmität taloasi koko ajan. Eli ei ihme että on kuuma 8)

Syksyllä sitten muutat luvun takaisin samaksi kuin se nyt on.

Ekowellin omistajat voivat tarkemmin kertoa minkä valikon takaa asia säädetään.

Jani

P.S Itselläni ei ole ollut enää 2 viikkoon minkäänasteinen lämmitys päällä (L2 piirin pumpun töpseli irti, L1 kesäsulku +5 asteessa).

Kosteat tilat kuivaan kondensoivalla kuivaimella (2h ajastin) alakerrassa ja yläkerran kuivaa ILPpi jäähdytyksen lomassa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #6 : 22.06.06 - klo:21:42 »
Ekowellissä on Joventan 3-tieventtiilin säätömoottori
jonka vasemmalla sivulla on taaksepäin työnnettävä
painike josta voi tarkistaa ohivirtauksen.
Valitse Egologilta käsiohjaus,työnnä painike taakse
ja käännä yhtäaikaa venttiilinakseli myötäpäivään
vastetta vasten.
Tässä tilanteessa kierrossa on vain lämmönjakoverkosto

Poissa EVTA1000+169m

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #7 : 06.07.06 - klo:17:53 »

Tääläkin on ihmetelty menoveden lämpötilaa, joka on nyt kesällä 30 asteen tuntumassa.

Stoppasin kierrätyspumpun ja ohjasin shunttiventtiilin käsiohjauksella nollaan  -> ei mitään vaikutusta. Mutta kun avasin kamppeen oven ja jätin sen auki yöksi, niin johan oli menoveden lämpö laskenut 4 astetta seuraavaan aamuun mennessä. Eli menoveden lämpötilan mittaus tulisi ilmeisesti siirtää ulos kaapista, jotta saisi tarkempaa mittausta??

Poissa ekowell

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #8 : 11.07.06 - klo:03:11 »
Mulla olis sama "ongelma" siirsin menoveden lämpöanturin koneen ulkopuolelle, mutta ei tapahtunut mainittavaa vaikutusta. Suntti näyttää 0%eli kiinni ja menovesi tollaset 23-24 astetta, mutta kun sammutan kiertovesipumpun, niin putki lämpiää koneen ulkopuolelta melkoisesti ja menovesi näyttää 34-36 astetta. (Suntti laskee kai läpi kaikesta huolimatta) ???
Säätökäyrä 4 !!

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #9 : 12.07.06 - klo:17:16 »
Olisikohan tuo johtumalla tulevaa lämpöä säiliöstä
metalliputkea pitkin.

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #10 : 12.07.06 - klo:21:16 »
Volkkarin kanssa samilla linjoilla, jos putkea pääsisi kokeilemaan hiukan kauenpaa, sen pitäisi olla kylmempi.

Poissa Valitsiamies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #11 : 25.08.06 - klo:23:03 »
Laittakaa hyvät ihmiset kesällä menovedenlämpö ktv 0% ja lämmityskauden alussa takasi automaatille.tai jos on liian vaikeeta niin pistäkää kesällä säädöt menoveden lämpö käsi  0 % ja älkää tallettako. syksyllä käytätte vaan sähköt pois ja taas säätyy.

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #12 : 26.08.06 - klo:18:47 »
hyvä juttu tosi hyvä,parempi kuin sata jänistä

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #13 : 29.08.06 - klo:08:57 »
Lainaus
Laittakaa hyvät ihmiset kesällä menovedenlämpö ktv 0% ja lämmityskauden alussa takasi automaatille.tai jos on liian vaikeeta niin pistäkää kesällä säädöt menoveden lämpö käsi  0 % ja älkää tallettako. syksyllä käytätte vaan sähköt pois ja taas säätyy.
Voisitko vielä selittää tuon niin että siitä jotain ymmärtäisi? Mikä on "menovedenlämpö ktv 0%"?

Poissa Valitsiamies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #14 : 29.08.06 - klo:22:01 »
ktv on ohjauslogiikan näytössä näkyvä lyhenne "kolmitieventtiili" eli suntti. sen kun laittaa käsiajolle ja naputtaa nuolinäppäimillä asetukseksi 0% toimilaite ajaa venttiilin kiinni.

Poissa T.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #15 : 09.05.07 - klo:14:39 »
Ymmärsinkö oikein, että katkaistaan käsinajolla menovedenkierto kokonaan. Eikö kuitenkin kosteissatiloissa (pesuhuone&Sauna) olisi hyvä olla lämmitystä päällä myös kesällä. Miten olette tämän ratkaisseet? Itselläni ECT500 ja lämmityksenä Nereuksen lattialämmitys. Onko ainoa vaihtoehto tuo aiemminkin mainittu l. pyöräyttää jakotukilta kaikki muut piirit kiinni?

Poissa pete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 203
  • Ekowell ECT300 08/2003 alkaen
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #16 : 10.05.07 - klo:13:40 »
En minä ainakaan ole kesäaikana kaivannut mitään lämmitystä
edes pesutiloihin. Kaiken lisäksi "mukavuuslämmitys"
kylppärin lattiassa nostaa koko huoneiston lämpötilaa
huomattavasti. Tietenkin edellytyksenä on hyvä alapohjan lämmöneristys, jotta lattioiden lämpötila ei putoa liian alas.
Minun talossani  on 190mm EPSää alapohjassa.

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: Menoveden läpötila
« Vastaus #17 : 28.06.07 - klo:22:27 »
Noh, tuntuma-/rakenne-/ilmanvaihtokysymys, nostaako kosteiden tilojen "kesäkauden" lämmitys koko talon lämpöjä ja kuinka paljon.

Meillä asetin EVT:n minimi menovesi LT:ksi 25 astetta, kylppärin/saunan/KHH:n klinkkeri on mukavan lämmin paljaalle jalalle. Huone/lattiatermostaatit pätkivät jakotukilla virtauksia ja huolehtivat että muiden tilojen lämmöt ei nouse ja sisälämpötila on kohtuu tasainen 22-24 astetta riipuen onko päivä pilvessä/aurinkoinen.

Hyötysuhteen (6-7 kWh/käyntitunti) kannalta hankala tämä kesäkausi, mutta taloudellisesti yks hailee, pumpu käy 1 - 1,5 tuntia vrk kesä-heinä-elo-syyskuussa.

Maaviilennystä ei ole eikä tule, kun en eristänyt IV-putkia, mutta pelkällä Pelicanin roottorin kellokäytölläkin näyttää olevan vaikutusta. (Puolenyön aikoihin yöksi päälle, aamu- ja iltapäivät seis, alkuillasta päällä 2-3 h ja taas seis ennen puolenyön uutta käynnistystä.) Niin, ilmanotto länteenpäin, poisto katolle.

Jahka saan Pelicanin logiikan taakse niin lämmöt tasaantuu entisestään.