Kirjoittaja Aihe: Öljylämmityksen vaihto maalämpöön kiinnostaa, mitoitusta tarvitaan  (Luettu 2633 kertaa)

Poissa jkantane

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Hei
Olemme asuneet talossa nyt vähän yli vuoden, joten kulutustietoja on vain tältä ajalta. Laitteisto on tulossa tiensä päähän.
Olen saanut maalämpötarjouksia mitoituksella 262m2 lämmintä neliötä ja 3200l öljynkulutus (laitoin tähän alle piirustuksista mittaamani mitat) siten, että joissakin on 190 m kaivonsyyys ja toisessa 260m. Toisessa taas invertteripumpun teho on 9kW ja toisessa 12kW. Lisäksi laskelmissa arviot siitä paljonko kaivosta saa energiaa heittää 30%, 100-130 kWh/m. Mitoitusapuja tarvitaan!

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1994, on rinnetalo. Yhteensä kaksi kerrosta ja alakerran toinen puoli 1,7 m rinteessä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
3600l öljyä/vuosi kuluneelta vuodelta.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 111m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
17,7 m ulkoseinää paksuudella  50 cm (10cm mineraalivillaa) , 40m paksuudella 42cm (lämpöeristetty lecasoraharkko ja 100mm mineraalivillaa) ja 53,3m paksuudella 30 cm (runkovillalevy 50 mm ja mineraalivillaa 125mm )
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta 141,2m^2, yläkerta 138,3m^2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
alakerta 2,5, yläkerta 3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen, teräsbetonilaatta, polystyreenilevy 100mm, reinoilla 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2 lasiset, lämpölasit
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
autotalli 19,5m^2 on laskettu edellä mainittuihin neliöihin
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 19 ja autotallissa 12.
« Viimeksi muokattu: 04.02.18 - klo:22:21 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 607
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”jkantane”   TAMPERE      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 16 C, 141 m2, 353 m3,      4,05 kW   13 219 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 138 m2, 415 m3,      6,72 kW   17 613 kWh
YHTEENSÄ      10,8 kW   30 831 kWh
- Josta johtumisvuodot      7,19 kW   22 095 kWh
- Josta ilmanvaihdot      2,72 kW   6 652 kWh
- Josta vuotoilmat      0,86 kW   2 084 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )   
• Kiinteistö,  280 m2,  768 m3    4,9 COP   10,14 kW   30 831 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,68 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   10,8 kWh   36 831 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 218 kWh   0,36 kW   35 613 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 613 kWh
- Pumpulla tuotetaan       11,00 kW   35 613 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         35 613 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   8,8 kW   27 267 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 346 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         8 346 kWh
Tarvitaan 263 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   1,38 bar (138 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,71 bar (71 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,4 bar (40 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   694 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.