Lämpöpumput > Jämä

STAR 12 inverter ja GTV Hybrid 500 varaaja. Lämmin käyttövesi loppuu kesken.

(1/6) > >>

Nitoja:
Hei,

Meillä on ongelma vasta valmistuneessa omakotitalossa käyttöveden riittävyyden kanssa. Lämmintä vettä riittää vain muutaman minuutin suihkutteluun ( 2 suihkua). Voisiko joku viisaampi kertoa onko maalämpökoneen ja varaajan kytkennät oikeen? Laitoin liitteeksi kuvan kytkennöistämme ja kytkentä kaaviosta. Mielestäni putket 1 ja 2 pitäisi olla juuri toisin päin?

Voisiko tämä aiheuttaa sen, että vesi kerrostuu väärin säiliössä?

Hambula:

--- Lainaus käyttäjältä: Nitoja - 16.01.18 - klo:08:00 ---Hei,

Meillä on ongelma vasta valmistuneessa omakotitalossa käyttöveden riittävyyden kanssa. Lämmintä vettä riittää vain muutaman minuutin suihkutteluun ( 2 suihkua). Voisiko joku viisaampi kertoa onko maalämpökoneen ja varaajan kytkennät oikeen? Laitoin liitteeksi kuvan kytkennöistämme ja kytkentä kaaviosta. Mielestäni putket 1 ja 2 pitäisi olla juuri toisin päin?

Voisiko tämä aiheuttaa sen, että vesi kerrostuu väärin säiliössä?

--- Lainaus päättyy ---
En löytänyt toteutuksesta tuota havainnekuvan vaihtoventtiiliä. Onko se piilossa jossain vai puuttuuko. Tai en vain löytänyt. Sen puuttuminen ainakin sotkee systeemin.

Krive:
Itse olen saanut tältä foorumilta sellaisen käsityksen, että tuo varaajattoman pumpun ja gtv:n yhdistelmä ei ole kovinkaan hyvä lämpimän käyttöveden tekemisen suhteen...

Nitoja:
Vaihtoventtiili on koneessa sisällä. Itellä vain mietityttää nuiden putkien järjestys. Ongelmana on myös se, että lattialämmitysvesi menee liian lämpimänä lattiaan.

Jaa mikähän tuossa sitten on huonoa? Pitää käydä lueskelemassa...

Kiitoksia vastuksista

Matias:

https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/02/Jama_Star_RST_Inverter_Asentajan-kasikirja_FI_331374.pdf

Tuon manuaalin mukaan vaihtoventtiili on pumppukoneikon sisällä.
Havainnekuva on aika pielessä,valokuvasta näyttäisi että alavaraajan yläosa(lj-meno?) ja ylävaraajan alaosa (lk-paluu?) olisi yhdessä(?)

jämä star inverter

https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/02/Jama_Star_RST_Inverter_Asentajan-kasikirja_FI_331374.pdf

Tuon manuaalin mukaan vaihtoventtiili on pumppukoneikon sisällä.
Havainnekuva on aika pielessä,valokuvasta näyttäisi että alavaraajan yläosa(lj-meno?) ja ylävaraajan alaosa (lk-paluu?) olisi yhdessä(?)

jämä star inverter

Jämä inverter varaajan kytkentä

Varaajan manuaali
https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2016/09/Jaspi_GTV-500-Hybrid_kayttoohje_D103923.pdf

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta