Heips,
täällä olisi alkamassa kohtalaisen totaalinen 70-luvun talon saneeraus ns. "loppuiän taloksi". Uusiksi menee kaikki putket (ei viemärit, onneksi), ikkunat, ilmanvaihto (nyk. painovoimainen lue: ei mitään), lämmitys (nyk. öljy), KNX-sähköt + aurinkopaneelit ja lisäksi autotalli/varastosiipi tulee askartelu - jne. tilaksi.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tämä laskelma on tehty patterilämmitykselle. Jos alakerran betonilattian päälle tehdään lattialämmitys, kasvaa lämmitystarve, koska lattian eristyksessä on nyt vain 100 mm styrox.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kiinteistö ”pozo izquierdo” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 19 C, 165 m2, 396 m3, 3,80 kW 10 795 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C, 167 m2, 401 m3, 5,13 kW 14 097 kWh
- At/varasto: Patterilämmitys, 17 C, 64 m2, 141 m3, 2,92 kW 6 712 kWh
YHTEENSÄ 11,9 kW 31 604 kWh
- Josta johtumisvuodot 8,38 kW 22 938 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,23 kW 5 608 kWh
- Josta vuotoilmat 1,24 kW 3 058 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 396 m2, 938 m3 3,2 COP 10,84 kW 38 700 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 11,4 kWh 43 500 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 684 kWh 0,44 kW 41 816 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 404 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh 0,00 kW 36 404 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 11,4 kW 36 404 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 8,3 kW 24 777 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 627 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 11 627 kWh
Tarvitaan 238 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,12 bar (112 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,58 bar (58 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,33 bar (33 kPa) Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 612 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.