Tervehdys foorumilaiset.
Apuja kaivattaisiin kun olen vaihtamassa öljystä maalämpöön ja sain tarjouksen kahdesta eri kokoisesta pumpusta ja nyt pitäisi päättää kumman ottaa. Vaihtoehdot ovat 1,5-6(8)kW ja 3-12kW invertteripumput. Pienemmälle pumpulle aktiivinen kaivon syvyys 167m ja isommalle 180m.
Alla talon tietoja:
Rak.vuosi 2009
2 kerrosta
Vesikiertoinen lattialämmitys
204 m2 ja 860m3 lämmitettävää tilaa
Öljyn kulutus ollut 2300-2500l/vuosi
Kiitoksia paljon jo etukäteen.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle. Siksi kulutus on tässä vähän ilmoittamaasi isompi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskin ensin huonelämpötilalle +21 C. Korjasin arvoksi +22 C. Vaihdoin tulosteen.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Aris” YLÖJÄRVI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 102 m2, 270 m3, 3,66 kW 11 997 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 102 m2, 270 m3, 3,70 kW 9 951 kWh
YHTEENSÄ 7,4 kW 21 949 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,90 kW 15 327 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,82 kW 4 907 kWh
- Josta vuotoilmat 0,64 kW 1 714 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 204 m2, 541 m3 4,9 COP 6,70 kW 21 949 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,2 kWh 26 749 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -916 kWh 0,25 kW 25 833 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 833 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 4 kWh 0,00 kW 25 829 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 7,2 kW 25 829 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,6 kW 19 694 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 135 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 4 kwh) 6 139 kWh
Tarvitaan 206 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,42 bar (42 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,23 bar (23 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. 513 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.