Mikä mahtaa olla ko. laitteen käynnistysvirta? Kompressori on se mikä virtaa vaatii joten kompressorin tarkka malli ja käynnistysvirta kiinnostaa.

Talon pääkeskuksessa on varavoimalle liitäntä ja nyt kiinnostaa että kuinka kallis varavoimageneraattori pitäisi hommata jotta puhti ei loppuisi heti käynnistyksessä :)

Tuskin tulen genua hommaamaan ja toivottavasti ei tarvitsekaan mutta hyvä tietää speksit jos joskus sattuisi sellainen tilanne että genulle olisi tarvetta.
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-6 käynnistysvirta ja käyttö varavoimalla
« Vastaus #1 : 04.01.18 - klo:18:30 »
Itse itselleni vastaten, kompuran malli on Mitsubishi 5118 HC. Nyt pitäisi löytää käynnistyksen virrantarve jostain...
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-6 käynnistysvirta ja käyttö varavoimalla
« Vastaus #2 : 04.01.18 - klo:23:16 »
AIT:n asennusohjeen mukaan kaikkien heidän invertteripumppujensa käynnistysvirrat on alle 5A, olettaisin heidän käyttävän samoja mitsun kompuroita. http://www.alpha-innotec.pl/fileadmin/sap/EN/A0030/83056500.pdf

Pikanttina yksityiskohtana:

13kW on/off pumppu: B0/W35 lämmitysteho 13,00kW
käynnistysvirta 130A raakana ja 45A pehmon kanssa

iso invertteripumppu: B0/W35 lämmitysteho 17,20kW
käynnistysvirta < 5A

Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-6 käynnistysvirta ja käyttö varavoimalla
« Vastaus #3 : 04.01.18 - klo:23:42 »
Juu näin itsekin olisin veikannut että invertteripumpun käynnistysvirta on reilusti vähemmän kuin on/off-pumpun.

Kiitti tiedosta!
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-6 käynnistysvirta ja käyttö varavoimalla
« Vastaus #4 : 05.01.18 - klo:13:07 »
Tietääkö kukaan pillastuuko tuollainen pumppu, mikäli vastusten syöttö on pimeänä, ja vain ohjaukselle ja kompressorille tulee yksi ja sama vaihe? Kävisi järkeen, että pumppu lämmittää silloin kuitenkin kompressorilla. Kyseessä siis invertteri joka ottaa virtaa yhdestä vaiheesta, paitsi kun käyttää vastuksia. Varastossani lojuu 1-vaihe aggregaatti niin sillä kyselen. Että kävisköhän tuo AIT moisen aggregaatin perässä hätätapauksessa, jos ohjauksen ja kompuran syötön ottaisi siitä?
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo