- Talo: rakennettu 1989. n. 140m2 + n.40m2 puolilämmintä saman katon alla. Huonekorkeus 250cm. Asukkeja 6hlö.
- Vanha lämmitys: öljy, kulutus noin 2600-2900l/vuosi. Leivinuuni, kulutus noin 6-9m3 sekapuuta/ vuosi. Patterilämmitys ,vesikierto, muuten paitsi noin 13m3 vesikiertoinen lattia (oma lähtö pannuhuoneessa).
Tein pikaisesti laskelman, jonka lähtötiedoissa voi olla virheitä.
Tämä laskelma antoi pienemmän lämmitysenergian tarpeen,
kuin olisi tullut ilmoittamillasi öljyn + polttopuun kulutuksilla.
Alustavasti näyttäisi tältä: Talo ”vilkoi” KONTIOLAHTI (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 140 m2 7,04 kW 22 320 kWh
- Aputilat: Patterilämmitys, 15 C, 40 m2 2,28 kW 4 270 kWh
YHTEENSÄ 9,3 kW 26 590 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,58 kW 19 470 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,10 kW 5 517 kWh
- Josta vuotoilmat 0,64 kW 1 604 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 196 m2, 442 m3 3,2 COP 9,3 kW 26 590 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,85 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 10,17 kW 32 590 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -820 kWh 0,0 kW 31 770 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 770 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 9,9 kW 31 770 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,9 kW 21 487 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 283 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 10 283 kWh
Tarvitaan 244 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,73 bar (73 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,39 bar (39 kPa)• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,23 bar (23 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m 606 m
Suunnittelemasi keruupiirin pituus on riittävä.
"euroshopperi" huomasi, että oli väärä COP. Niin oli.
Kiireessäni olin jättänyt yhteen kohtaan väärän valinnan.
Korjasin sen. Vaihdoin myöskin PDF -tulosteen..
Kiitos euroshopperi.
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!