Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Karhun lämmön tuotto käyttöveteen  (Luettu 6377 kertaa)

Poissa Mualämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
Karhun lämmön tuotto käyttöveteen
« : 09.11.17 - klo:06:03 »
Moi

Tuossa lueskelin noita saatuja käyttöveden lämpötiloja varaajan (700l) yläosassa, ihmettelin miksei omassa nouse lämpötilat noin ylös (vain 48 - 52 astetta). Vika olikin aika yksinkertainen ja helppo korjata. Varaajan kylkeen asennettu lämpömittari on asennettu minulla noin 30cm päähän varaajasta, 90 asteen kulma varaajasta ylöspäin ja sen perässä monta supistusnippaa ja vielä käsisulku ja sitten nippa ja lämpömittari. Ei se lämpö koskaan säteile mittarille asti, 15,4 astetta  seisova vesi jäähtyy ennen mittaria.
Kaupasta normaali anturilla oleva ulkolämpömittari ja anturi kiinni varaajaan samaan kohtaan kuin kiinteä lämpömittari. Nyt käyttöveden lämpötila jo nousee 65.6 asteeseen, varaajan alaosan asetus on vain 37 astetta. Uskon lämpötilan nousevan helposti yli 70 astetta varaajan yläosassa kun pumppu käy pakkasilla lähes koko ajan.

Näkyy tuosta kiinteästä mittarista myös paine, joten antaa sen olla kiinni vielä.
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 595
  • Vanha pieru!
Vs: Karhun lämmön tuotto käyttöveteen
« Vastaus #1 : 09.11.17 - klo:09:38 »
Karhu on tulistuspumppu ja tulistusvaraajallinen, joten se pystyy noinkin korkeisiin lämpimän käyttöveden lämpötiloihin.