Toivorikas:
Alkukesällä porautettiin lämpökaivo ja aloitettiin kalliolämmön hyödyntäminen CTC 408 pumpulla.  Ilmaaminen ei ollut riittävää, koska liuospiiri on loiskunut ja litissyt siitä saakka ja ilma on aiheuttanut häiriöitä viikoittain.  Asentaja on käynyt ilmaamassa lisää, mutta sama on jatkunut, tosin harvemmin.  Onnistuisiko ilmaaminen kotikonstein jos kierrätän liuosta muutamia tunteja testitilassa CTC:n omalla liospumpulla ja pidän samalla paisunta-astian ventiiliä (tavallinen palloventtiili) avoinna?  Vai onko muita kotikonsteja olemassa?

tomppeli:
Ilma nousee hissukseen keruupiirin ylimpään kohtaan.
Jos paisunta-astia on ylimmässä kohdassa, nousee ilma siihen, mutta tavattoman hitaasti.

Jos keruupiirissä ei ole paineistusta, menee siihen ilmaa maakiertopumpun imupuolelta varsinkin kiertopumpun käynnistyshetkellä.
Hyvin usein on niin, että ilmaongelmasta ei pääse, ellei keruupiirissä ole noin 0,5 - 1,0 baarin ylipaine.
Siihen tarvitaan kalvopaisuntasäiliö. Muovipullon tilavuus on liian pieni.

seppaant:
Joissakin pumppumerkeissä on ominaisuus että käyttöönoton jälkeen liuospumppu käy koko ajan viikon pari.
Anna pumpun käydä ainakin muutaman päivän yhtäjaksoisesti.
Tarkoitatko keruupiirin ja paisuntasäiliön välistä venttiiliä?
Senhän tulee luonnollisesti olla aina auki.

ATS

Toivorikas:
Paisunta-astiana on tosiaankin muovipullo, jonka sekä ala- että yläosassa on palloventtiilit.  Alaosan venttiili on toki auki koko ajan.  Suljen sen ainoastaan nestettä lisätessä.  Viiden kuukauden aikana nestettä on pitänytkin lisätä noin 40 litraa. Nesteen lisäyksen teen ohjeen mukaan paisunta-astian kautta. Ilmaa tuntuu tosiaankin poistuvan tuskastuttavan hitaasti ja sitä tuntuu olevan paljon.
No - jos kierrätän liuosta yhtäjaksoisesti muutaman päivän, pidänkö paisunta-astian yläventtiiliä avoinna (jolloin kuvittelisin ilman pääsevän siitä poistumaan) vai pidänkö yläventtiilin kiinni ja käyn aina välillä päästelemässä ilmoja pihalle?
Ylipaineistus ja kalvopaisunta-astia ehkäpä ratkaisisi ongelman kertaheitolla.

seppaant:

--- Lainaus ---Paisunta-astiana on tosiaankin muovipullo, jonka sekä ala- että yläosassa on palloventtiilit.  Alaosan venttiili on toki auki koko ajan
--- Lainaus päättyy ---
Yleensä paisunta-astian päällä on varoventtiili.
Pidä venttiili auki.
Pidä huoli siitä, että paisunta-astia ei pääse tyhjäksi.
Pidä pumppu maksimi teholla kierrätyksen aikana.
40 litraa nestettä lisää tarkoittaa sitä, että putkissa on ollut n. 40 metriä tyhjää? Tai sitten siellä on vuoto.
Minkälainen on putkiston rakenne?
-Kaivon syvyys
-Putkikoko
-Kuinka pitkät vaakavedot
-Onko vaakavedot tasaista laskua kaivolle vai onko niissä ylempänä olevia osuuksia.
-Onko muita mahdollisia ilmauspaikkoja kuin paisunta-astia