Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #440 : 17.06.22 - klo:19:53 »
Semmonen kommentti vielä, että Luxtronic -valikosta
- koita nyt ensin katsoa "Työkalukuvake" --> "Informaatio" --> "Pysähtymistieto"   ... josko sieltä kävisi ilmi miksi kompressori on pysähtynyt  ( pysähtynyt se kai on ?)
- seuraavaksi "Työkalukuvake" --> "Informaatio" --> "InfoLog"   ...  sen alta löytyy loki kellonaika + koodi 
- kolmanneksi "Työkalukuvake" --> "Informaatio" --> "Häiriöloki"   ...  siellä on häiriötilan koodi + tarkat kellonajat

Oma havaintoni on, että ... AIT -pumppu kirjoittaa lokiin luotettavasti, sähkönsyötöt, kompressorin pysähdykset ja muut häiriötilat... kumma jos ei tieto löydy sieltä.  Helpompi sieltä on muutenkin katsoa, kuin arvailla käppyröistä mitäköhän pumppu on miettinyt..

Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa tkj

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #441 : 18.06.22 - klo:17:51 »
Pari kommenttia:
- myös Luxtronic -ohjaimelta löytyy pysähtymistieto ( Asetukset -> informaatio ... )
- jos nyt oikein tulkitsen käppyröitä, lämpötiloista välillisesti voisi päätellä:
-- n. klo. 13 -aikaan 15.06.2022 kompressori olisi pysähtynyt  ( ja ei ole ollut käynnissä sen jälkeen )

Jos logit saat ulos laitteelta, varmaan laite sen verran hengissä on, että myös jotain tietoa tuosta pysähtymisestä on.  Paha sanoa näin etänä, onko asetuksissa esimerkiksi joku aikaohjelma (käyttövettä ja / tai lämmitystä  tiettyinä päivinä, tiettyyn aikaan tms., asetuksissahan on viikko, 5+2, Ma,ti, ke... ohjelmilla valittavissa).   

Nämä löytyy loki excelistä:
Pysähtymistieto:
15.06.22 08:30 Lämpö Ok
15.06.22 05:51 Lämpö Ok
15.06.22 04:42 Lämpö Ok
15.06.22 02:52 Lämpö Ok
15.06.22 01:39 Lämpö Ok

Muita päiväkohtaisia säätöjä ei ole kuin kerran viikkoon lämpötilan nosto, sekään ei osu tuohon kohtaan.

Muita havaintoja: aika tiuhaan käy (pätkäkäyntiä) laite ( noin 12 kertaa vuorokaudessa?), tuntuu paljolta, onko kesällä lämmitystarvetta, tai? Ehkä sitä saisi säädettyä, hystereesi isommaksi, kesäksi laittaa ajastuksia.

Ok, noita voisi vähän säätää, lämmitystarvetta on kyllä kesälläkin vähän kun alakerta on tuollainen 3/4 maanalla, se vaatii vähän kokoajan että mukulat tarkenee ilman villahousuja.


Aika paljon helpottaa sen Web-käyttöliittymän kautta maalämpöpumpun asetusten tai tilojen seuranta,  se pieni Luxtronic -ohjain tuntuu kuin avainreiän läpi koettaisi ihmetellä mitä tapahtuu.

Tyhmä kysymys mutta mitenkä sen saa käyttöön? Ei tullut kuin  saksankielinen ohjekirja ja se on mulla hepreaa. Tarvii varmaan ladata FI tai EN versio.
Alpha Innotec PWZSV ja 230m kaivo 80-luvun pirtissä.

Poissa tkj

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #442 : 18.06.22 - klo:17:53 »
 
- kolmanneksi "Työkalukuvake" --> "Informaatio" --> "Häiriöloki"   ...  siellä on häiriötilan koodi + tarkat kellonajat


Tää on tyhjää täynnä.
Alpha Innotec PWZSV ja 230m kaivo 80-luvun pirtissä.

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 315
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #443 : 18.06.22 - klo:18:56 »
Tyhmä kysymys mutta mitenkä sen saa käyttöön? Ei tullut kuin  saksankielinen ohjekirja ja se on mulla hepreaa. Tarvii varmaan ladata FI tai EN versio.

Siellä Luxtronic -seinäohjaimen pohjassa (jos laite on asennettuna seinään ikäänkuin pystyasennossa) on paikka tavalliselle ethernet  -verkkokaapelille.

Itse hankin kai Biltemasta tyyliin 20 metriä pitkän ethernet -kaapelin. Liitin sen toisen pään sinne Luxtronic -ohjaimelle, kuten kuvassa vasemmalla - kuva omasta laitteestani - kts. linkki:::
https://ibb.co/7WVhkHV

ja toisen pään laitoin koti ADSL -modeemiin, yhteen sen viidestä vapaasta paikasta.

Muistaakseni tuon jälkeen maalämpöpumppu pitää uudelleenkäynnistää, jotta se hakee ip-numeron itselleen. Täällä otin virrat laitteelta pois 15 sekunniksi, ja virrat takaisin päälle.

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen, Luxtronic -seinäohjaimelta:
[ työkalukuvake ]  --> Asetukset  --> Verkkoasetukset --> IP-osoite -->  ... kuvan pitäisi näyttää kuten tässä viestissä ylempänä linkittämäni kuvan oikealla laidalla.  ( Peitin omat ip-numero -tietoni ).


Jos siellä näkyy joku ip-numero, esimerkiksi 82.11.315.55     
...niin kotitietokoneelta voisi koittaa sitten löytyykö maalämpöpumppu osoitteesta: http://82.11.315.55/Webserver/index.html

Pari kommenttia:
- jos kotimodeemilla on mahdollista laittaa vähintään se portti johon liität maalämpöpumpun,  ns. privaatti -ip-numeroiksi  ( niin että ip-numerot ovat esimerkiksi tyyliin  10.0.0.1,  10.0.0.2 tms.), se voisi olla hyvä, eli tuota maalämpöpumppua ei kannata ainakaan kovin pitkäksi aikaa laittaa julkiseen internettiin ilman jonkinlaista  palomuuria.

Periaatteessa tuo maalämpöpumppu toimii kuten vaikkapa mikä tahansa Windows -työasema -  se hakee DHCP:llä dynaamisen ip-numeron modeemilta. Sen jälkeen pitää vain olla toimiva verkkoyhteys (eikä palomuuria välissä), jotta sitä  web-urlia voi esimerkiksi osoitteesta http://82.11.315.55/Webserver/index.html  katsoa.





Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa tkj

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #444 : 18.06.22 - klo:19:28 »
Siellä Luxtronic -seinäohjaimen pohjassa (jos laite on asennettuna seinään ikäänkuin pystyasennossa) on paikka tavalliselle ethernet  -verkkokaapelille.

Itse hankin kai Biltemasta tyyliin 20 metriä pitkän ethernet -kaapelin. Liitin sen toisen pään sinne Luxtronic -ohjaimelle, kuten kuvassa vasemmalla - kuva omasta laitteestani - kts. linkki:::
https://ibb.co/7WVhkHV

ja toisen pään laitoin koti ADSL -modeemiin, yhteen sen viidestä vapaasta paikasta.

Muistaakseni tuon jälkeen maalämpöpumppu pitää uudelleenkäynnistää, jotta se hakee ip-numeron itselleen. Täällä otin virrat laitteelta pois 15 sekunniksi, ja virrat takaisin päälle.

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen, Luxtronic -seinäohjaimelta:
[ työkalukuvake ]  --> Asetukset  --> Verkkoasetukset --> IP-osoite -->  ... kuvan pitäisi näyttää kuten tässä viestissä ylempänä linkittämäni kuvan oikealla laidalla.  ( Peitin omat ip-numero -tietoni ).


Jos siellä näkyy joku ip-numero, esimerkiksi 82.11.315.55     
...niin kotitietokoneelta voisi koittaa sitten löytyykö maalämpöpumppu osoitteesta: http://82.11.315.55/Webserver/index.html

Pari kommenttia:
- jos kotimodeemilla on mahdollista laittaa vähintään se portti johon liität maalämpöpumpun,  ns. privaatti -ip-numeroiksi  ( niin että ip-numerot ovat esimerkiksi tyyliin  10.0.0.1,  10.0.0.2 tms.), se voisi olla hyvä, eli tuota maalämpöpumppua ei kannata ainakaan kovin pitkäksi aikaa laittaa julkiseen internettiin ilman jonkinlaista  palomuuria.

Periaatteessa tuo maalämpöpumppu toimii kuten vaikkapa mikä tahansa Windows -työasema -  se hakee DHCP:llä dynaamisen ip-numeron modeemilta. Sen jälkeen pitää vain olla toimiva verkkoyhteys (eikä palomuuria välissä), jotta sitä  web-urlia voi esimerkiksi osoitteesta http://82.11.315.55/Webserver/index.html  katsoa.

Ok, täytyy tutkia.

Ja isosti kiitoksia neuvoista  :)
Alpha Innotec PWZSV ja 230m kaivo 80-luvun pirtissä.