Pienenä tarkennuksena laatan varaavuus jää pois kun varataan varaajaan.
Juu ja ei. Jos Nibeä ohjaava anturi sijaitsee varaajassa niin silloin laattaan varaaminen jää käytännössä kokonaan pois. Toisaalta missään tilanteessa
ei lattiaan lähde pyyntiä kylmempää vettä joten lämmityksen kannalta tilanne on aika ideaali. En itse näe muuttuvatehoisen pumpun kanssa laattaan
ylimääräisen lämmön varaamisessa itseisarvoa, lähinnä sitä voidaan käyttää pidentämään lepojaksoja. Mutta niin kauan kun maalämpöpumppujen
ohjauslogiikka on näin yksinkertaista on tuossa varaavuudessa enemmän huonoja puolia. Starttien vähentemiseksi käyntijaksoista on tehty
pitkät ja kone vetää laatan reilusti yli pyyntilämpötilan, mitä sitten jos: on kevätaamu ja ulkona lämpiää voimakkaasti TAI tupsahtaa 6 ihmistä
kylään ja menette saunaan yms. Laatasta et ylimääräistä lämpöä saa kuin huoneilmaan, varaajan kanssa on helpompaa: shuntti surahtaa pienemmälle
ja tasainen sisälämpötila seuraa mukana. (tarkoituksella hieman kärjistetty)
Esimerkkinä vuorokausi rantsun systeemiä, missä ulkoinen menoanturi BT25 ohjaa varaajan lämpötilaa siten että varaajassa on reilusti
itse lattian pyyntiä (S2) lämpöisempää vettä -> varataan vain varaajaa.
ulkolämpötila vuorokausikeskiarvo n. 10-astetta

4x lämmitusjakso + 13x käyttövesijakso, startteja 9kpl
Tuosta nähdään että lattiaan meno BT2 pysyy hyvin lasketussa lämpötilassa, mutta kolikon kääntöpuolella on huomattavan korkeat lauhtumislämmöt.
Kuvaa sotkee hieman nuo tiheään toistuvat kv-jaksot, johtunee kv-asetuksista tai sitten ovat tuon manttelivaraajan ominaisuus? Onko teillä rantsu kv-kierto käytössä?
Itse varaan pumpun käyntijakson aikana sekä varaajan täyteen(=lattiasta paluu + 4-astetta joka on lauhduttimen minimi delta) sekä ihan pikkiriikkisen laattaan.
Lataus ja purkujaksot vain ovat niin paljon hitaampia ja pienempiä kuin on/off pumpuilla ettei niitä meinaa huomata. Kantava idea on saada lämmitysjakson aikana
lauhdittimelle menevä vesi pysymään mahdollisimman viileänä = lattian paluu nousisi mahdollisimman vähän. KV-esilämmitys auttaa tässä huomasti, sillä käytännössä
varaajassa on aina lattian paluuvettä viileämpää vettä lämmitysjakson alkaessa, joten sitä ja varsinaista lattian paluuvettä sekoittelemalla voidaan pitää lauhduttimelle
menevän veden lämpötila haluttuna.
Sama vuorokausi kuin yllä mutta siten että sopivasti mitoitetulla pumpulla varaajan lisäksi varataan hieman lattiaan. (Ja käytössä on käyttöveden esilämmitys + kierukkavarain toim. huom.)

2x lämmitusjakso + 2x käyttövesijakso, startteja 2kpl
Tämä skenaario toteutuu siis vain silloin kun ulkolämpötila on jatkuvan käynnin yläpuolella, koska n. +5-6 asteen alapuolella pumppu käy jatkuvasti.
Punaisen tekstin alta näkyy miten varaajan täyttyessä laattaan lähtevää lämpötilaa nostetaan hieman jotta asteminuutit nollaantuu, pumpun
pysähdyttyä shuntataan varaajasta pyynnin mukaista vettä kunnes 3-isovetistä menee peräkkäin suihkuun, joten purkujakso jää aika lyhyeksi
sillä Nibe jatkaa käyttövedet tehtyään suoraan lämmitystilaan vaikkei asteminuutit olleet vielä käynnistysrajalla.
Selvennyksenä, sillä itse tulee katseltua näitä kuvia ehkä liiankin kanssa. Tajuuskäyrän ollessa kuvissa tuossa 20Hz:n tienoilla on kyseessä lämmitysjakso
(iso pumppu hyppii ajoittain 30Hz:ssä tyhjäkäynnillä lämmittäessään, siitä ylemmän kuvan hassut piikit) ja käyttövesijaksot tunnistaa pikkupumpun 55Hz:stä ja isommalla
ne aloitetaan 45Hz:llä, josta tehoa nopeasti pudotetaan 35Hz:iin.