Jos lattialämmitys on betonivalussa, ei puskurivaraajalle ole käyttöä.
Betonilaatassa on yllin kyllin varauskapasiteettia, ja sillä saadaan riittävän pitkät käyntijaksot.
Tässä (miielestäni) todisteeksi sopiva "uutuuskohde" 50-luvulta ja vasta viritysasteella olevan C9:n (täysteho) ilman varaajaa viimeiset 12h. Maavarainen eristämätön laatta koko talossa (107m2).
Lämpöero laskettu 4.0 C, käyrä 2.5, nosto 0.5 C, Ulkona n. 10 Cdeg, sisällä 21 C, kiertovesipumppu P2:n takana, "P2 komp", ulkoinen P1-pumppu MLP-ohituksella. Anturien kalibroinnissa vielä vähän tekemistä (nyt laitettu C9:n GT-mittarien mukaan) :-/
Käynnistysväli n. 2,5h, LL-käyntiaika n. 20min
Käyrien mittakohteet (vasemmalla ylhäältä alas): LKV, LKV-kierto, KV MLP:lle, LL-meno, LL-paluu, Maapiiri meno, Maapiiri paluu, LL-ero
Huonelämpötilat heiluu n. 0,2 C, mutta tarkoitus ottaa tarkkailuun.