On se lämmityspuoli tuossa saamassasi kytkennässäkin silleesti 2 piirisesti esitettynä....
LÄ= patterit
LL= lattialämmöt
Nyt sulla on saamatta siis se lattiapiiritys kokonaan, pumppu+shuntti+oma käyrä+...
Noiden näyttökuvien perusteella kun ulkona -1.1ºC:
-Antoteho on 7.85kW
-Kompurataajuus 42Hz...eli 90Hz lienee max Hz joka vastaa sitä max antotehoa.
-Lähtö pumpulta +37.9ºC
-Paluu pumpulle +32.9ºC
-Puskurin alapään lämpö (ilmeisesti) +33.3ºC
-Liuospumppu 49% joten sekin heiluu ½ välissä tehoaluetta, eli haba taitaa sillä riittää max tehoon saakka
-1. Shunttaus lienee aseteltu pois kuten 2. ja 3.
Eli periaatteessa apinaa on koijattu?

. Olis se varmaan ollut hieman parempi systeemi jos olisi ollut ihan omat piirinsä lattialle ja pattereille. Täytyy vielä kysyä miksi tuo on noin tehty. Tai no, varmaan siksi kun on ollut helpompi ja halvempi

. Jos ei kerran mitään teknistä estettä tai rajoitusta erillisille piireille ole. Eihän sitten se allaslämmitys vaikuta tähän asiaan?
Noiden näyttökuvien perusteella kun ulkona -1.1ºC:
-Antoteho on 7.85kW
-Kompurataajuus 42Hz...eli 90Hz lienee max Hz joka vastaa sitä max antotehoa.
-Lähtö pumpulta +37.9ºC
-Paluu pumpulle +32.9ºC
-Puskurin alapään lämpö (ilmeisesti) +33.3ºC
-Liuospumppu 49% joten sekin heiluu ½ välissä tehoaluetta, eli haba taitaa sillä riittää max tehoon saakka
-1. Shunttaus lienee aseteltu pois kuten 2. ja 3.
Muutin käyrää asteella lämpimämpään suuntaan, kun talo on ollut aavistuksen liian viileä. Katsotaan mitä vaikuttaa.
Ei taida ilmaa enää kumminkaan pattereissa suhista?
Se on hyvä jos patteritermat on käännetty auki, onkohan varmasti toimilaitteetkin auki ts. eivät ole jumittuneet?
((((((Ne lattiatermarit rajoittaa sen veden kiertoa...sinne menee silti se sama lämpötila kuin pattereihin (ulkona -1.1ºC hetkellä +37.9ºC)...kovilla pakkasilla lähennellään 50ºC (joka on outoa ja harvinaista noin kuumana kun ei siinä näyttäs olevan mitään termostaattista rajoitustakaan, en minä ainakaan uskaltais omaan lattiaani tommosta lämpöiskua laittaa).
tuo menee niin että lattiat ei välttämättä ole kovin tasalämpöiset koska virtausta rajoitellaan vrt siihen että sinne menis viileempää ja termarit olis auki.)))))
JAA mutta siinähän valokuvan mukaan on vielä niin että lattialämmityksessä EI OLE TERMOSTAATTEJA vaan käsisäätöiset jotkut, olisko pelkästään kuristusventtiilit?
EDIT: Muuten sillä käyräsimulaattorilla pääseen näkemään mitä sinne lattiaan menisi nykyisillä asetuksilla kun arvaat siihen kovimman pakkasen mitä siellä sulla voi olla!
Ei ole ilmaa enää pattereissa. Tähän asti meillä on ollut ainoastaan kaksi patteritermostaattia täysin auki, ja niissä patterissa on sama suhina ollut koko ajan. Nyt siis kaikki termarit on auki, ja saadaan nauttia suhinasta joka huoneessa. Kävin aiemmin jo kaikki termarit läpi varmistaen niiden olevan täysin auki. Yksi oli jumissa, ja vaikka tältä foorumilta viisastuneena osasin varoa neulan mahdollista irtoamista, niin kuitenki se lensi lattialle vaikken edes koskenut siihen

. Pari napautusta runkoon ja silloin lensi

Ne voi hyvinkin olla vaan jotain kuristusventtilejä mitä meillä lattialämmityksessä on. Plus ja miinus merkit niissä on päällä. Toistaiseksi on tuntunut ihan hyvin lattialämmitys toimivan, mutta saas nähdä miten tosiaan käy kovilla pakkasilla.
Täytyy varmaan jo tehdä joku lista että muistaa kaikki asiat kysyä ja selvittää mitä pitää...
Ps. Jos Roori joskus osutaan samalle paikkakunnalle yhtäaikaa, voit olla varma että tarjoan sulle oluen

. Niin paljon olet apua ja neuvoja mulle tarjonnut.