Uutiset:

Äänestys

Lopullisen kokoonpanon valinta

285m kaivo 45mm turbokollektorilla, Nibe F1255 4-16kw inverter, hinta 21439e.
7 (25%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Ait 4-16kw swcv inverter, 200l puskurivaraaja, 400l kvv. Ei vanhan purkua, 23050e.
4 (14.3%)
285m kaivo 45mm turbokollektorilla, Nibe F1155 4-16kw inverter, vpb 300, 23077e.
2 (7.1%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Ait 4-16kw pwzsv inverter, 200l puskurivaraaja. Ei vanhan purkua, hinta 22250e.
5 (17.9%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Lämpöässä Vmi17, 22920e.
10 (35.7%)

Äänestäjiä yhteensä: 28

Kirjoittaja Aihe: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.  (Luettu 201454 kertaa)

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #360 : 10.01.18 - klo:12:09 »
Saas nähdä onko tänään valmista. Kävin äsken kurkkaamassa eikä näyttänyt enää paljoa puuttuvan. No katsotaan miten käy :)

Katsoin että puskurista on otettu uima-altaan lämmitys. Puskurin alaosasta vaihtoventtiilin kautta menee putki vaihtimen alaosaan. Vaihtimen yläosasta menee putki puskurin yläosaan jossa on Grundfosin pumppu. Tiedä sitten miten päin vesi kiertää ;). Olivat näköjään laittaneet siihen mun oman Grundfosin joka jäi vanhasta öljylämmityksestä jäljelle. Pitäisköhän pyytää alennusta loppusummasta?  :D
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #361 : 10.01.18 - klo:16:41 »
Saas nähdä onko tänään valmista. Kävin äsken kurkkaamassa eikä näyttänyt enää paljoa puuttuvan. No katsotaan miten käy :)

Katsoin että puskurista on otettu uima-altaan lämmitys. Puskurin alaosasta vaihtoventtiilin kautta menee putki vaihtimen alaosaan. Vaihtimen yläosasta menee putki puskurin yläosaan jossa on Grundfosin pumppu. Tiedä sitten miten päin vesi kiertää ;). Olivat näköjään laittaneet siihen mun oman Grundfosin joka jäi vanhasta öljylämmityksestä jäljelle. Pitäisköhän pyytää alennusta loppusummasta?  :D
Mihin se vaihtoventtiilin toinen haara menee, vai onko se kuitenkin vain sähköinen sulkuventtiili eikä 3-tie vaihtovena?

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #362 : 10.01.18 - klo:17:31 »
Eipä sitten tullut vielä valmista. Huomasin päivällä, että veden kierto pattereissa oli jonkin aikaa poikki, ja hetken kohta alkoi taas kohina pattereista kuulumaan. Hetken päästä ajattelinkin käydä asentajia haastattelemassa, mutta he olivat jo lähteneet. No kävin pannuhuoneessa kurkkaamassa, ja talo lämpeää nyt maalämmöllä. Uima-altaan lämmityspuoli näkyi olevan vielä kesken suodattimen ja allaspumpun osalta.

Ihan pikaisesti katsoin miten altaan lämmitystä on rakenneltu. Puskurin alasosan vaihtoventtiiltä lähtee tosiaan putki lämmönvaihtimen alaosaan. Vaihtoventtiililtä lähtee toinen putki mikä menee patterilämmityksen paluuputkeen, ja siitä vielä haarautuu putki lattilämmityksen paluuseen. Puskurin yläosasta  menee siis putki kiertovesipumpun läpi vaihtimen yläosaan. Tästä putkesta ennen vaihdinta haarautuu putki patterilämmityksen menoputkeen, ja siitä vielä haarautuu lattialämmityksen menoputkeen. Paremmin tietäjät osaavat varmaan kertoa onko hyvä ratkaisu?

Roori olikin jo laittanut viestin tätä kirjoittaessani :).

 
Mihin se vaihtoventtiilin toinen haara menee, vai onko se kuitenkin vain sähköinen sulkuventtiili eikä 3-tie vaihtovena?

Ilmeisesti kyseessä on 2-tie vaihtoventtiili? :)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #363 : 10.01.18 - klo:22:50 »
Noniin, hienoa että lämpöä alkaa tulla jo. Kyllä se isompikin remppa siitä sitten lopulta valmistuu. Sen verran pitkään tuota harkitsit että ehkä se on luonnollista, että toteutuskin kesti tovin.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #364 : 11.01.18 - klo:17:17 »
Noniin, hienoa että lämpöä alkaa tulla jo. Kyllä se isompikin remppa siitä sitten lopulta valmistuu. Sen verran pitkään tuota harkitsit että ehkä se on luonnollista, että toteutuskin kesti tovin.


Näin se on :). Lämpöä tulee vaikkakin aika niukasti vielä. 19-20 astetta on sisälämpötila tällä hetkellä. Ei tullut vielä tänäänkään valmista. Asentaja kävi tekemässä loput putkarin hommat valmiiksi, mutta sähkärin pitää vielä käydä tekemässä uima-altaan lämmityksen vaatimat sähkötyöt. Ja varmaan joku säätää koneen asetuksiakin vielä,  ja toivottasti antaa minullekin jonkinlaisen koulutuksen laitteen käytöstä :)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #365 : 13.01.18 - klo:15:43 »
Ensi viikolle meni ennen kuin sähkäri ehtii loput kytkennät tekemään. Mutta kiva on nyt maalämmöllä kulutusta seurata, kun sähkömittari ei enää rullaa siihen tahtiin kuin sähköllä lämmittäessä :). Toki kun allasta aletaan lämmittämään, niin kulutus hieman nousee. Mielenkiinnolla odotan paljonko se vaikuttaa.

Siistiä työtä on asentajat pannuhuoneessa tehneet, täytyy laittaa kuvia kun kaikki on valmista. Käyrää pitäisi vähän muuttaa, kun asteen pari saisi sisälämpötilaa nostaa.

Ihan pikaisesti katsoin miten altaan lämmitystä on rakenneltu. Puskurin alasosan vaihtoventtiiltä lähtee tosiaan putki lämmönvaihtimen alaosaan. Vaihtoventtiililtä lähtee toinen putki mikä menee patterilämmityksen paluuputkeen, ja siitä vielä haarautuu putki lattilämmityksen paluuseen. Puskurin yläosasta  menee siis putki kiertovesipumpun läpi vaihtimen yläosaan. Tästä putkesta ennen vaihdinta haarautuu putki patterilämmityksen menoputkeen, ja siitä vielä haarautuu lattialämmityksen menoputkeen. Paremmin tietäjät osaavat varmaan kertoa onko hyvä ratkaisu?

Osaisisko joku tähän ottaa kantaa, vaikuttaako onnistuneelta kytkennältä?
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #366 : 13.01.18 - klo:17:23 »
Ensi viikolle meni ennen kuin sähkäri ehtii loput kytkennät tekemään. Mutta kiva on nyt maalämmöllä kulutusta seurata, kun sähkömittari ei enää rullaa siihen tahtiin kuin sähköllä lämmittäessä :). Toki kun allasta aletaan lämmittämään, niin kulutus hieman nousee. Mielenkiinnolla odotan paljonko se vaikuttaa.

Siistiä työtä on asentajat pannuhuoneessa tehneet, täytyy laittaa kuvia kun kaikki on valmista. Käyrää pitäisi vähän muuttaa, kun asteen pari saisi sisälämpötilaa nostaa.

Osaisisko joku tähän ottaa kantaa, vaikuttaako onnistuneelta kytkennältä?
Mitä se mittari on nyt rullannut vuorokaudessa?
Millä taajuudella puksuttaa?

Allas tietysti nyt vähän jähtyy, eli taitaa napata pikkasen piikin kun se allaslämmitys tulee päälle....tuo kohta kun se alkaa allasta lämmittää oliskin mielenkiintoinen tapahtuma seurata siinä mielessä että kuinka pumppu säätyy täyttääkseen tuon puskan takaa tulevan yhtäkkisen kuorman muutoksen lämmityspuolelle.

Tuo altaan kytkentä ei ole ihan 100-varmasti ainakaan tänne auennut...siitä pitäis piirtää kytkentäkuva....

Onko muuten lattialämmitykseen laitettu shunttiohjaus puskurista ja pattereille menee kierto suoraan ilman säätöventtiiliä (shunttia)?

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #367 : 13.01.18 - klo:20:20 »
Mitä se mittari on nyt rullannut vuorokaudessa?
Millä taajuudella puksuttaa?

Allas tietysti nyt vähän jähtyy, eli taitaa napata pikkasen piikin kun se allaslämmitys tulee päälle....tuo kohta kun se alkaa allasta lämmittää oliskin mielenkiintoinen tapahtuma seurata siinä mielessä että kuinka pumppu säätyy täyttääkseen tuon puskan takaa tulevan yhtäkkisen kuorman muutoksen lämmityspuolelle.

Tuo altaan kytkentä ei ole ihan 100-varmasti ainakaan tänne auennut...siitä pitäis piirtää kytkentäkuva....

Onko muuten lattialämmitykseen laitettu shunttiohjaus puskurista ja pattereille menee kierto suoraan ilman säätöventtiiliä (shunttia)?

Mulla ei oo pumpulle omaa kulutusmittaria, mutta koko talon sähkönkulutus on ollut pumpun kytkemisen jälkeen n.58 kwh päivässä. Ja ennen pumppua sähkövastuksella lämmitettäessä 143kwh vuorokaudessa. Enhän mä osaa sanoa mitä sen kulutuksen  pitäisi olla, mutta ihan hyvältä tuntuu jo tuokin sähkönkulutuksen pudotus :). En osannut kaivaa hertsejä esiin vaikka kuinka koitin laitetta räpätä :D. Täytyy tutkia lisää miten sen saisi esille.

Pitää miettiä miten ja millä osaisin piirtää kaavion altaan kytkennästä niin, että siitä saisi vielä jotain selvää. Ymmärrän kyllä ettei sitä ole tekstistä helppo ymmärtää.

Meillä lähtee puskurista putket jotka menee pattereille, ja näistä samoista putkista haaroittuu lattialämmityksen putket. Lattialämmitykselle on sitten shunttiohjaus.

AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #368 : 13.01.18 - klo:22:31 »
Mulla ei oo pumpulle omaa kulutusmittaria, mutta koko talon sähkönkulutus on ollut pumpun kytkemisen jälkeen n.58 kwh päivässä. Ja ennen pumppua sähkövastuksella lämmitettäessä 143kwh vuorokaudessa. Enhän mä osaa sanoa mitä sen kulutuksen  pitäisi olla, mutta ihan hyvältä tuntuu jo tuokin sähkönkulutuksen pudotus :). En osannut kaivaa hertsejä esiin vaikka kuinka koitin laitetta räpätä :D. Täytyy tutkia lisää miten sen saisi esille.

Ainakin minulla hertsit näkyy näin:

Huolto-informaatio-tilat ulostulo

Ja melkeinpä alimpana, saa ruuvata. Nuo hertsit vaihtelee tilanteen mukaan, ei niistä tule oikein viisaammaksi.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #369 : 13.01.18 - klo:22:51 »
Lainaus
Ihan pikaisesti katsoin miten altaan lämmitystä on rakenneltu. Puskurin alasosan vaihtoventtiiltä lähtee tosiaan putki lämmönvaihtimen alaosaan. Vaihtoventtiililtä lähtee toinen putki mikä menee patterilämmityksen paluuputkeen, ja siitä vielä haarautuu putki lattilämmityksen paluuseen. Puskurin yläosasta  menee siis putki kiertovesipumpun läpi vaihtimen yläosaan. Tästä putkesta ennen vaihdinta haarautuu putki patterilämmityksen menoputkeen, ja siitä vielä haarautuu lattialämmityksen menoputkeen. Paremmin tietäjät osaavat varmaan kertoa onko hyvä ratkaisu?

Osaisisko joku tähän ottaa kantaa, vaikuttaako onnistuneelta kytkennältä?
Raaka arvaus...noin olin ymmärtävinäni, en nyt oikeins tiedä voiko se noin olla, ettei vain ole shuntti se vaihtovena sinne altaalle?
Tuohon voi nyt sitten kertoa mikä ei pidä paikkaansa... ;)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #370 : 13.01.18 - klo:23:01 »

Ja melkeinpä alimpana, saa ruuvata. Nuo hertsit vaihtelee tilanteen mukaan, ei niistä tule oikein viisaammaksi.
Kyllä noista Hz:stä saa kyllä selville pumpun käyttäytymisen/säätölogiikan, mutta tottakais pitäis saada käyrämuotoon ennenkuin kunnolla selvän saa...toisaalta pelkästään tuijottamallakin + tietämällä mitä se nyt tekee selviää myös mutta vaatii vähän pitkäjänteisyyttä tuijotella  ;D sitä pidemmän aikaa kun vaihtelee moodeja.

Pienellä tuijottamisella pystyy päättelemään millä teholla se kussakin vaiheessa lämpöä tekee...


Taitaa vaan se AIT:n loggaus/käyrän saanti olla kiven alla....

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #371 : 13.01.18 - klo:23:17 »
Ainakin minun pumppuni on kertovinaan yhdessä kohtaa tuota informaatio-valikkoa, mikä on sen tuottama teho.

Tuolla ohjekirjassa oli jotain jorinaa usb-tikulle loggauksesta, mutta en edes löytänyt sille paikkaa. Eikaisse nyt sentäs siellä sähkökytkentöjen laatikossa olisi jemmassa..
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #372 : 13.01.18 - klo:23:21 »
Siinä taitaa olla webbiserveri sisäänrakennettuna siinä lyxtronikissa...toinen asia sitten mitä kertoo/näyttää...tuosta ei kyllä äkkiseltään löydy mitään infoo.  >:(

http://www.alpha-innotec.fi/micropage_en/img/alpha-web-system-grafik.jpg

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 349
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #373 : 13.01.18 - klo:23:43 »


Ainakin minun pumppuni on kertovinaan yhdessä kohtaa tuota informaatio-valikkoa, mikä on sen tuottama teho.

Tuolla ohjekirjassa oli jotain jorinaa usb-tikulle loggauksesta, mutta en edes löytänyt sille paikkaa. Eikaisse nyt sentäs siellä sähkökytkentöjen laatikossa olisi jemmassa..

Se paikka löytyy näytön yläosassa olevan luukun takaa. n.2cm kaistale yläreunassa. Koneessa on muistissa 2vrk data ja ne saa huoltovalikosta tallennettua tikulle. Tikun voi myös jättää keräämään dataa.
OpenDta tms. muistaakseni osaa lukea sitä dataa, täällä foorumilla on siitä ollut juttua joskus.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #374 : 14.01.18 - klo:00:09 »
Jees, ehdinkin jo plärätä ohjekirjaa ja löysin tuon kannen. Saahan sinne näjemmä tikun. Katsotaan huomenna, mitä sinne on tarttunut.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Arzenic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Lämpöä maasta alkaen 5/2016
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #375 : 14.01.18 - klo:01:07 »
Tikku vaan paikoilleen. Sitten valitset valikosta Tiedon keruu, jolloin kone tallettaa tikulle edellisen 48h. Jos olet kirjautuneena luxtronikiin Asentajana, se kysyy vielä jätetäänkö automaattinen tallennus päälle, jolloin kone tallentaa automaattisesti tiedot tikulle 48h välein.
Opendta ohjelmalla saa tiedot melkein minkälaiseen käppyrään haluaa tai sitten muutettua .csv muotoon excelillä leikimistä varten.
Talo: 2006/16, 158m2 lattialämmityksessä
MLP: Alpha innoTec PWZS 82H3S 7,7kW + Hoiax fX Akkum 110 AIT, 2x400m pellossa.
IV: Vallox 145MV+MLV MULTI 200

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #376 : 14.01.18 - klo:07:59 »
Tuota jatkuvaa tallentelua ei käsittääkseni saa päälle ellei asentaja ole enabloinut sitä omalla tikullaan, jolla pääsee käsiksi useimpiin asetuksiin. Koskapa pumppuni on asennettu ilman paikallisen edustajan asentajaa, muutamaa asetusta ei ole muutettu tehtaan oletusarvoista eikä jatkuvaa logitusta saane päälle. Paikallinen edustaja on kovin kallis, siksi he eivät nyt päässeet tarjousta pidemmälle tällä kertaa. Monta tuhatta euroa en noista muutamasta asetuksesta viitsinyt maksaa.

Mutta ainakin tuon saa tallentamaan seuraavat 48 tuntia räpläämällä valikkoja. En ole rehellisesti sanottuna erityisen kiinnostunut tällä haavaa tuosta datasta. Enempi kiinnostaa saada paisuntasäiliöt ja IV-kone putkineen verhoiltua jotenkin siististi piiloon tuolla kodinhoitohuoneessa.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #377 : 14.01.18 - klo:10:14 »
Tuota jatkuvaa tallentelua ei käsittääkseni saa päälle ellei asentaja ole enabloinut sitä omalla tikullaan, jolla pääsee käsiksi useimpiin asetuksiin. Koskapa pumppuni on asennettu ilman paikallisen edustajan asentajaa, muutamaa asetusta ei ole muutettu tehtaan oletusarvoista eikä jatkuvaa logitusta saane päälle. Paikallinen edustaja on kovin kallis, siksi he eivät nyt päässeet tarjousta pidemmälle tällä kertaa. Monta tuhatta euroa en noista muutamasta asetuksesta viitsinyt maksaa.

Mutta ainakin tuon saa tallentamaan seuraavat 48 tuntia räpläämällä valikkoja. En ole rehellisesti sanottuna erityisen kiinnostunut tällä haavaa tuosta datasta. Enempi kiinnostaa saada paisuntasäiliöt ja IV-kone putkineen verhoiltua jotenkin siististi piiloon tuolla kodinhoitohuoneessa.
otat 'virallisen asentajan' koulutusta 1h verran ja laitat sen avaamaan sulle kaikenmaailman ovet ja ikkunat siihen pumppuun... ::)

Tässä muuten se 'openDta' tulkki:
https://sourceforge.net/projects/opendta/
Näyttää tuolla monenmoista kippuraa saavan siitä koneesta, kyllä tuolla jo jotain koneen seurantaa saa aikaiseksi....(tänne foorumille ei nyt saa tällä hetkellä linkattua '[IMG]' tägiä näköjään näköville).
https://a.fsdn.com/con/app/proj/opendta/screenshots/diagramme.png/1

Pitää koittaa kaivaa jos jotain screenshotteja tosta www-serveristä olis jossain tarjolla...

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #378 : 14.01.18 - klo:10:31 »
otat 'virallisen asentajan' koulutusta 1h verran ja laitat sen avaamaan sulle kaikenmaailman ovet ja ikkunat siihen pumppuun... ::)

En ota ellei ole pakko. Toistaiseksi ei ole pakko. Huoltohommia jos tulee niin sitten saattaa olla pakko kääntyä joissain asioissa siihen suuntaan, mutta eiköhän perus kompressorinvaihdon osaa muutkin tehdä ja taas puoleen hintaan. Luotan kylmäasentajaan joka on asentanut ja korjannut minulle monet, monet pumput.

AIT:n 2.2kOhm NTC-vastuksia vastaavia ostin pussillisen, joten jos noita menee esimerkiksi ulkoanturi, niin ei minun tarvitse moisen vuoksi ketään vaivata. Jos krive sinunkin pumpussasi on tuo saman kokoinen vastus käytössä niin minultakin niitä saa varalle.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #379 : 14.01.18 - klo:10:43 »
En ota ellei ole pakko. Toistaiseksi ei ole pakko. Huoltohommia jos tulee niin sitten saattaa olla pakko kääntyä joissain asioissa siihen suuntaan, mutta eiköhän perus kompressorinvaihdon osaa muutkin tehdä ja taas puoleen hintaan. Luotan kylmäasentajaan joka on asentanut ja korjannut minulle monet, monet pumput.
No siellä on olleet sitten oikein kunnolliset nuo 'hintaportaat' edustajalla....jotka sittemmin on 'poltettu'  :D

Tuossa muuten jannu loggaa AITia MySQL:ään :
http://jaritech.blogspot.fi/2013/11/alpha-innotec-maalampopumpun-web.html

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #380 : 14.01.18 - klo:10:57 »

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #381 : 14.01.18 - klo:11:36 »
Näköjään on tuo Luxtronik II enkku manuaali huomattavasti laajempi kuin tuo Suomi versio...
http://www.el-mont.ro/resources/Luxtronik_II.pdf

Muuta tietoa:
http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/110915/Alpha-Innotec-Luxtronik-2-0

Asentajan salasana on toki tiedossa jo. Sillä ei vaan vielä mennä kuuhun ilman asentajan usb-tikkua. Saksankielinen ohjekirja lienee kattava, se sisältyy toimitukseen.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #382 : 14.01.18 - klo:11:40 »
Asentajan salasana on toki tiedossa jo. ...
Eli ne oli toimivia tuolla foorumissa kerrotut?

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #383 : 14.01.18 - klo:13:15 »
Eli ne oli toimivia tuolla foorumissa kerrotut?

9445.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #384 : 14.01.18 - klo:16:57 »
Ainakin minulla hertsit näkyy näin:

Huolto-informaatio-tilat ulostulo

Ja melkeinpä alimpana, saa ruuvata. Nuo hertsit vaihtelee tilanteen mukaan, ei niistä tule oikein viisaammaksi.

Sieltähän ne hertsit löytyi, kiitos vinkistä! 42hz siellä luki, toki tämä ei minulle mitään kerro :)

Osaisisko joku tähän ottaa kantaa, vaikuttaako onnistuneelta kytkennältä?
Raaka arvaus...noin olin ymmärtävinäni, en nyt oikeins tiedä voiko se noin olla, ettei vain ole shuntti se vaihtovena sinne altaalle?
Tuohon voi nyt sitten kertoa mikä ei pidä paikkaansa... ;)

Kyllä se mun mielestä noin on, puskurin alaosassa on vaihtoventtiili, jota maalämpöpumppu ohjaa. Ja siinä venttiilissä on tosiaan vain kaksi asentoa. Laitoin muutaman kuvan tänne, vaikka ei niistä välttämättä pysty mitään päätellä:

https://drive.google.com/folderview?id=1E-ZDrP_YGdLdW1FWh77BL60e7oI8uT7L

Kyseessä olevan vaihtoventtiilin "säädin" on vielä pöydällä, ja se näkyykin kuvissa puskurin pöydän päällä vasemmassa reunassa. Pattereille menevät putket ovat harmaat muoviputket jotka menevät lattian sisään. Ja näiden harmaiden putkien yläpuolelta lähtee haaroitettuna lattilämmityksen putket, jotka menevät seinän läpi kodinhoitohuoneeseen. Seinän toisella puolella on sitten shuntit millä lattilämmitystä saa säädettyä eri tiloissa sopiviksi.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #385 : 14.01.18 - klo:17:37 »
Sieltähän ne hertsit löytyi, kiitos vinkistä! 42hz siellä luki, toki tämä ei minulle mitään kerro :)

Kyllä se mun mielestä noin on, puskurin alaosassa on vaihtoventtiili, jota maalämpöpumppu ohjaa. Ja siinä venttiilissä on tosiaan vain kaksi asentoa. Laitoin muutaman kuvan tänne, vaikka ei niistä välttämättä pysty mitään päätellä:

https://drive.google.com/folderview?id=1E-ZDrP_YGdLdW1FWh77BL60e7oI8uT7L

Kyseessä olevan vaihtoventtiilin "säädin" on vielä pöydällä, ja se näkyykin kuvissa puskurin pöydän päällä vasemmassa reunassa. Pattereille menevät putket ovat harmaat muoviputket jotka menevät lattian sisään. Ja näiden harmaiden putkien yläpuolelta lähtee haaroitettuna lattilämmityksen putket, jotka menevät seinän läpi kodinhoitohuoneeseen. Seinän toisella puolella on sitten shuntit millä lattilämmitystä saa säädettyä eri tiloissa sopiviksi.
Hertsit on yhtäkuin kompuran kierrosluku ja sitä kautta suorassa suhteessa pumpun antotehoon...eli kun hertsit on täydet (mikä se tässä lieneekään, löytynee manuskasta) niin pumppu antaa max tehonsa ulos.

Kyllä valokuvista aina jotain selviää...

Vaihtovena se näkyy olevan tyypistä katottuna eli kun allasta lämmitetään niin patterit ja lattia ei lämpene...tuolta näyttäis.

Tarkoitatkos nyt noilla shunteillasi niitä jakotukissa olevia termostaattiventtiileitä...shunttiventtiili on semmonen 3-tie vena joka säätää menevän veden lämpötilaa...siinä päällä pitäisi olla vähän samanlainen mötikkä kun tuon vaihtovenakin päällä?

Minkähän lämpöistä vettä sinne lattioihin menee, onko mittaria tai näyttääkö AIT?

Mun mielestä tuossa syteemissä pitäis olla nyt 2 eri käyrää käytössä kun on lattia- ja patterilämmitys (molemmilla oma), kuinkahan on?
Onkohan allaslämmitys varastanut sen toisen shuntin ohjauksen?




Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #386 : 14.01.18 - klo:17:50 »
Onko lämmityspuolella ainoastaan tuo yksi kiertopumppu vai onko lattialämmityksessä toinen siellä senän takana, mikä mahtaa olla tyyppimerkintä tuolla punaisella?
Tuo ei taida ymmärtää säätää tehoaan minkään verkoston virtauksen mukaan  :)

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #387 : 14.01.18 - klo:19:22 »
En ota ellei ole pakko. Toistaiseksi ei ole pakko. Huoltohommia jos tulee niin sitten saattaa olla pakko kääntyä joissain asioissa siihen suuntaan, mutta eiköhän perus kompressorinvaihdon osaa muutkin tehdä ja taas puoleen hintaan. Luotan kylmäasentajaan joka on asentanut ja korjannut minulle monet, monet pumput.

Sinun tapauksesta jotain tietäen, en ihmettele tätä ;)

AIT:n 2.2kOhm NTC-vastuksia vastaavia ostin pussillisen, joten jos noita menee esimerkiksi ulkoanturi, niin ei minun tarvitse moisen vuoksi ketään vaivata. Jos krive sinunkin pumpussasi on tuo saman kokoinen vastus käytössä niin minultakin niitä saa varalle.

Pistetäänpä tämä korvan taakse.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #388 : 14.01.18 - klo:19:47 »
Hertsit on yhtäkuin kompuran kierrosluku ja sitä kautta suorassa suhteessa pumpun antotehoon...eli kun hertsit on täydet (mikä se tässä lieneekään, löytynee manuskasta) niin pumppu antaa max tehonsa ulos.

Kyllä valokuvista aina jotain selviää...

Vaihtovena se näkyy olevan tyypistä katottuna eli kun allasta lämmitetään niin patterit ja lattia ei lämpene...tuolta näyttäis.

Tarkoitatkos nyt noilla shunteillasi niitä jakotukissa olevia termostaattiventtiileitä...shunttiventtiili on semmonen 3-tie vena joka säätää menevän veden lämpötilaa...siinä päällä pitäisi olla vähän samanlainen mötikkä kun tuon vaihtovenakin päällä?

Minkähän lämpöistä vettä sinne lattioihin menee, onko mittaria tai näyttääkö AIT?

Mun mielestä tuossa syteemissä pitäis olla nyt 2 eri käyrää käytössä kun on lattia- ja patterilämmitys (molemmilla oma), kuinkahan on?
Onkohan allaslämmitys varastanut sen toisen shuntin ohjauksen?

Ei pitäisi asiasta mitään puhua kun ei kerran mitään ymmärrä. Kyseessä taitaa nimenomaan olla termostaattiventtiilit jakotukissa, eikä mikään shuntti :D. Laitoin niistä kuvan linkin taakse.

Mulla ei oo toistaiseksi mitään käryä noista käyristä ym. lämmitykseen liittyvistä jutuista. Ensi viikolla vasta pääsen tenttaamaan asentajaa niistä. Mutta veikkaan että allaslämmitys on vienyt toisen shuntin ohjauksen. Meillä oli jo ennen maalämpöä putket näin, että patteri- lattialämmitys oli samasta putkesta otettu ja yhdellä pumpulla pyöritettiin.

Laitoin tuonne linkin taakse myös kuvia Ait:n näyttämästä informaatiosta. Jospa ne jotain kiinnostaisi :). En tiedä selviääkö niistä mitään esim. lattialämmitykselle menevän veden lämpötilasta. Lisäksi laitoin muutaman lisäkuvat asennuksista. Pumppu on käynyt nyt yhtäjaksoisesti siitä lähtien, kun asentajat sen alkuhommien jälkeen päälle laittoivat. Yli 100h on nyt siis pyörinyt pysähtymättä kertaakaan.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #389 : 14.01.18 - klo:19:51 »
Onko lämmityspuolella ainoastaan tuo yksi kiertopumppu vai onko lattialämmityksessä toinen siellä senän takana, mikä mahtaa olla tyyppimerkintä tuolla punaisella?
Tuo ei taida ymmärtää säätää tehoaan minkään verkoston virtauksen mukaan  :)

Mitään muuta pumppua ei siis ole kun tuo yksi Grundfos joka on siis jo ennestään ollut meillä käytössä. Asentajat olivat sen tuohon puskuriin kytkeneet. Laitoin siitäkin kuvan niin saat myös sitä ihmetellä. Kovin "tyhmältä" tuo pumppu näyttää mun mielestä ainakin :).
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #390 : 14.01.18 - klo:20:09 »
Ai niin, altaan lämmitykseen tulee vielä lämpötila-anturi miltä maalämpöpumppu saa tiedon koska allas kaipaa lämmitystä. Tämäkin siis pitää vielä ensi viikolla asentaa...
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #391 : 14.01.18 - klo:21:46 »
Testasin tuota loggaustiedostojen lukuohjelmaa. Kyllähän sillä jotain käppyröitä piirtää. Samat tiedot se keräilee joita voi ohjaimesta katsella. Aika tasainen on palaavan veden lämpö, teho kyllä vaihtelee. Huilijaksot osuvat minun tapauksessani näköjään aina käyttöveden teon jälkeen.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #392 : 14.01.18 - klo:21:56 »
En ole rehellisesti sanottuna erityisen kiinnostunut tällä haavaa tuosta datasta.
Tuo oli tilanne aamulla klo 7.59 ja illalla 21.46 oli jo eka käppyrät piirretty. Suht nopea takinkääntö :D
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #393 : 14.01.18 - klo:22:41 »
En tiedä selviääkö niistä mitään esim. lattialämmitykselle menevän veden lämpötilasta.
Sinne lattiaan menee samaa lämpötilaa kuin sinne pattereille kun kerran on samoissa putkissa ja pumpun perässä...joka sinänsä on hyvin outoa...aika yleensä patterimaksimit on luokassa +50ºC ja lattiamaksimit luokassa +35ºC. Jossain sopivassa ulkolämpötilassa ne voi olla vaikka samat esim +30ºC, eli lämmityskäyrät on yleensä eri jyrkkyydellä (lattia tasaisempi käyrä).
Mutta sulla taitaa siellä nyt olla ollut joku erikoinen systeemi jos ne yhden piirin takana on aina olleet.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #394 : 14.01.18 - klo:23:24 »
Sinne lattiaan menee samaa lämpötilaa kuin sinne pattereille kun kerran on samoissa putkissa ja pumpun perässä...joka sinänsä on hyvin outoa...aika yleensä patterimaksimit on luokassa +50ºC ja lattiamaksimit luokassa +35ºC. Jossain sopivassa ulkolämpötilassa ne voi olla vaikka samat esim +30ºC, eli lämmityskäyrät on yleensä eri jyrkkyydellä (lattia tasaisempi käyrä).
Mutta sulla taitaa siellä nyt olla ollut joku erikoinen systeemi jos ne yhden piirin takana on aina olleet.

Ilmeisesti on sitten aina ollut joku hieman ihmeellisempi kytkentä meillä. En tiedä miksi näin ja en osaa kyllä sanoa miksi asia on jätetty samalla lailla myös maalämmön kanssa. Eli maalämpöpumppu ilmeisesti pystyisi ohjaamaan kaikkia kolmea, altaan+lattian+pattereiden lämmitystä erikseen?  Ja ainakin kahdelle jälkimmäiselle pystyisi asettamaan eri lämmityskäyrät?
Vai onko olemassa jokin tekninen rajoitus esim. pumpussa, että näin on toimittu?

AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #395 : 15.01.18 - klo:09:27 »
Tuo oli tilanne aamulla klo 7.59 ja illalla 21.46 oli jo eka käppyrät piirretty. Suht nopea takinkääntö :D

Olkoon sitten niin. Jäsen rooria tuntuu niin kovasti kiinnostavan että uhrasin sen viisi minuuttia elämästäni tuon opendta softan asentamiseen.

Edelleenkin wattimaatin kertomat koko talon päiväkohtaiset kulutuslukemat kiinnostavat enemmän. Ei muuten ole isoa eroa aiempaan PILP+tein-itse-ja-säästin-VILP yhdistelmään. Pikkuisen pienemmällä menee, mutta ihan liian kuumaa pitää puskea lattiaan nyt, en tiedä mikä on syynä mutta tyypillinen menoveden lämpö on jotain 32-34 nyt näillä pikkupakkasilla. Pitänee alkaa perehtyä lattiakiertojen säätöihin heti kun saan kodinhoitohuoneen pöytätason lyhennettyä uuteen mittaan ja lovettua seinän putkien kohdalta.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #396 : 15.01.18 - klo:09:59 »
Olkoon sitten niin. Jäsen rooria tuntuu niin kovasti kiinnostavan että uhrasin sen viisi minuuttia elämästäni tuon opendta softan asentamiseen.

Edelleenkin wattimaatin kertomat koko talon päiväkohtaiset kulutuslukemat kiinnostavat enemmän. Ei muuten ole isoa eroa aiempaan PILP+tein-itse-ja-säästin-VILP yhdistelmään. Pikkuisen pienemmällä menee, mutta ihan liian kuumaa pitää puskea lattiaan nyt, en tiedä mikä on syynä mutta tyypillinen menoveden lämpö on jotain 32-34 nyt näillä pikkupakkasilla. Pitänee alkaa perehtyä lattiakiertojen säätöihin heti kun saan kodinhoitohuoneen pöytätason lyhennettyä uuteen mittaan ja lovettua seinän putkien kohdalta.

Myös mua kiinnostaisi seurata pelkän maalämpöpumpun kulutusta. Täytyypä koittaa kuuklettaa minkälaisia kulutusmittareita netistä löytyy. Jotenkin ajattelisi että sulla pitäisi vähän isompi olla ero tuohon entiseen ratkaisuun. No kyllä sä varmasti saat laitteet viriteltyä siihen iskuun, että ero maalämmön hyväksi kasvaa :)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #397 : 15.01.18 - klo:12:31 »
Ilmeisesti on sitten aina ollut joku hieman ihmeellisempi kytkentä meillä. En tiedä miksi näin ja en osaa kyllä sanoa miksi asia on jätetty samalla lailla myös maalämmön kanssa. Eli maalämpöpumppu ilmeisesti pystyisi ohjaamaan kaikkia kolmea, altaan+lattian+pattereiden lämmitystä erikseen?  Ja ainakin kahdelle jälkimmäiselle pystyisi asettamaan eri lämmityskäyrät?
Vai onko olemassa jokin tekninen rajoitus esim. pumpussa, että näin on toimittu?
No teoreettisesti täältä etäältä ajateltuna tuo liitteessä oleva tuon pumppusarjan mallikytkentä mielestäni sopii kuin nenä päähän siihen sun taloon kun talossa oli kerran patteri- ja lattialämmitys piirit, poislukien se allaslämmitys joka tuohon olisi pitänyt lisätä jollain konstilla.
Mallikytkennässä molemmille lämmityksille patterit+lattiat olisi omat piirit ja lämmityskäyrät, lattiapiiri on alashuntattuna patteripiiristä.

Sitten ei tietysti ole tietoa/syytä  miksi tuo AIT:n mallikytkentä ei sovellu tähän kohteeseen...vaan lämmitykset on jätetty suurinpiirtein ennalleen, sitä ei liene edes missään kohtaa määritelty muutetaanko  vai ei muuteta vai onko mielessä ollut lisälaskuttamisen paikka  8). No varmaan toimivaksi tulee myös tuolla tavalla muuttamattakin...mistähän tuo valinta pysyä samassa on tullut, putkarin päästä vai oikein parerilla myyjältä tjms?

Onkohan missään kohtaa kukaan kysynyt kuinka kuumaa lämmitysvettä sinne pattereihin ja lattioihin on mennyt?
Ja onko jokaisessa patterissa ja lattiapiirissä termostaatti rajoittamassa virtauksia?   (noihan kannattais periaatteessa olla kokonaan pois maalämmön kanssa jotta menoveden lämpö saataisiin mahdolisimman mataliksi =COP tykkää ja lompakko)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #398 : 15.01.18 - klo:12:40 »
Olkoon sitten niin. Jäsen rooria tuntuu niin kovasti kiinnostavan että uhrasin sen viisi minuuttia elämästäni tuon opendta softan asentamiseen.
Aijaa täällä yritetään vierittää syyllisyydet jonku toisen kontolle, täällä takki on pysynyt samoin päin  ;) ...toin esille että tommosia työkaluja näkyy olevan tarjolla, tänne tuosta ei ole ollut mitään hyötyä.
Onkohan joku koitellut noita APPseja mitä on tarjolla...

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #399 : 15.01.18 - klo:14:41 »
No teoreettisesti täältä etäältä ajateltuna tuo liitteessä oleva tuon pumppusarjan mallikytkentä mielestäni sopii kuin nenä päähän siihen sun taloon kun talossa oli kerran patteri- ja lattialämmitys piirit, poislukien se allaslämmitys joka tuohon olisi pitänyt lisätä jollain konstilla.
Mallikytkennässä molemmille lämmityksille patterit+lattiat olisi omat piirit ja lämmityskäyrät, lattiapiiri on alashuntattuna patteripiiristä.

Sitten ei tietysti ole tietoa/syytä  miksi tuo AIT:n mallikytkentä ei sovellu tähän kohteeseen...vaan lämmitykset on jätetty suurinpiirtein ennalleen, sitä ei liene edes missään kohtaa määritelty muutetaanko  vai ei muuteta vai onko mielessä ollut lisälaskuttamisen paikka  8). No varmaan toimivaksi tulee myös tuolla tavalla muuttamattakin...mistähän tuo valinta pysyä samassa on tullut, putkarin päästä vai oikein parerilla myyjältä tjms?

Onkohan missään kohtaa kukaan kysynyt kuinka kuumaa lämmitysvettä sinne pattereihin ja lattioihin on mennyt?
Ja onko jokaisessa patterissa ja lattiapiirissä termostaatti rajoittamassa virtauksia?   (noihan kannattais periaatteessa olla kokonaan pois maalämmön kanssa jotta menoveden lämpö saataisiin mahdolisimman mataliksi =COP tykkää ja lompakko)


Voi helkatti kun tuntee itsensä tyhmäksi kun koittaa näitä kaaviota katsella ja asiaa miettiä :D. No koko ajan oppii.

Liitteenä on se Ait:n kytkentäkaavio mikä mulle annettiin, ja kerrottiin että näin kytkentä tehdään. Tosin siitähän puuttuu se allaslämmitys kokonaan. Muuta tietoa ei mulla kytkennöistä ollut,  enkä asiaa osannut sen kummemmin edes etukäteen ajatella. Hyvin on lämmönjako tähän asti toiminut koko talossa, saa nähdä miten on kunnon pakkasilla.

Kyllä multa on joku jossain vaiheessa talossa tarvitun lämmitysveden kuumuudesta kysynytkin, en kyllä enää yhtään muista kuka se oli :). Termostaatit on paikoillaan, mutta kaikki on käännetty täysin auki. Patterit kyllä suhisee kovaa joka ärsyttää aika paljon näin sähkölämmitystalossa tähän asti asunutta. Lattialämmityksessä on ne termostaattiventtiilit, joilla säädetään erikseen eteisen, kodinhoitohuoneen, saunan/pesuhuoneen ja allasosaston lattioissa kulkevan veden lämpötilaa.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.