KIV 10 - Malli peltisillä ovilla. Keruupiirinpummpu käy koko ajan?

(1/3) > >>

Mualämpö:
Moi

1.Peltiovien takana alhaalla on grundfossin CH2 - 30 A-W-A-RUUV keruupiirinpumppu heti ensimmäisenä vasemmassa alalaidassa. Käykö teillä keruupiirinpumppu koko ajan, eikös tuon kuuluisi pysähtyä samalla kompuran kanssa? Entisessä ivt c7 maalämpöpumpussa tuo oli valittavissa käykö vai pysähtyykö.

2.Avasin peltikotelon ylimmän luukun, tämän alta paljastui sähkökytkennät. Mikä lämpötilasäädin on  heti vasemmassa yläreunassa, asetus oli +20C (Pyöreä musta säädin). Tämän vieressä on myös led näyttö joka näytti eilen +23C, tänä aamuna +7.5C?

VASTAUS LÖYTYI

Lämpötilamittaus näyttää jäteilman lämpötilaa ja säätimellä ohjataan alijäähdytyskennon lämpötilaa.

Alijäähdytyskenno= IV koneeseen sijoitettu kenno, jolla saadaan maalämpöpumpun kylmäainepiirin ns. jälkilämpö hyödynnettyä tuloilman jälkilämmitykseen ja näin saadaan
myös pumpun hyötysuhdetta nostettua. Nostaa tuloilman lämpötilaa noin 8-15 astetta ja
luovuttaa lämpöä noin 700-1300 w riippuen kompressorin koosta, varaajan ja tuloilman lämpötilasta sekä ilmamäärästä. Tätä lämpöä ei perinteisessä maalämpöpumpussa saada hyödynnettyä.

3. Systeemissäni on kaksikeruupiiriä, saadaanko niistä parasteho irti asentamalla lämpötilamittaus molempiin piireihin. Säädettäisiin sulkuventtiilillä molempiin sama paluu lämpötila pumpulle? Toinen piiri maassa ja toinen lyhyempi järvessä.

Jämerä:
Siis keruupiirin pumpun pitäisi käydä vain kun kompurakin käy.Peltiluukun vasemmassa yläreunassa on katkaisin jolla pumppu saadaan käymään koko ajan?
Ja ohessa lainaus käyttöohjeesta

Laitteen sisäinen termostaatti, joka ei ole ohjauspaneelissa näkyvissä ohjaa tuloilman jäähdytys/ lämmitys toimintoa niin, että ulkolämpötilan  laskiessa alle +10 astetta ei jäähdytyspatteri pääse kytkeytymään päälle. Kun ulkolämpötila on alle +10 °C, on tuloilman esilämmitys kytkeytyneenä aina kompressorin käydessä

Minulla on säädin asetettu +10C

Toivottavasti oli apua?

Mualämpö:
Moi

Kytkin löytyi ja napsautettu oikeaan asentoon, mitenkähän pitkään tuokin on vienyt turhaa sähköä. Minulla tuo termostaatin asento oli siis 20 astetta, pudotan sen alemmas myös.

Kiitos avusta.

Jämerä:
Laita ihmeessä +10 asteeseen. Niin viilennys toimii oikein eikä tuloilmaa lämmitetä turhaan😇

Mualämpö:
Eli tuo säätää juuri tuloilman lämpötilaa = tuloilman pyyntilämpötila? Ymmärsinkö oikein?