Olen samaa mieltä jäsen tomppelin mainitsemista asioista.
Mainitaan nyt myös nekin, jotka hän jätti mainitsematta:
- tulistusvaraajallinen pumppu lämmittää lattialämmitystä huonommalla COP:lla kuin vaihtoventtiilikone.
- kesäaikaan, kun ei ole muuta lämmitystarvetta, käyttöveden hyötysuhde ei ole yhtään parempi kuin vaihtoventtiilikoneellakaan.
...
Huonompi COP?Yleisesti uskotaan, että tulistusvaraajallinen maalämpöpumppu kuumentaa varaajansa aina samaan, jopa korkeaan lämpötilaan.
Varaajan yläosa, tulistusosa kuumennetaan noin +60C lämpötilaan.
Varaajan alempi osa kuumennetaan ulkolämpötilasta riippuen ulkolämpötilan mukaan tarvittavan kiertoveden lämpötilaan + noin 2 - 3 astetta.
Siis, kompressori kuumentaa tulistusvaraajan keskiosan lämpötilan lämmityskaudella noin 2 - 3 astetta korkeampaan lämpötilaan, kuin lämmönjakoon tarvittaisiin.
Myöskin vaihtoventtiilikoneella lämmityksen käyntiperiodin lopulla lähtevän kiertoveden lämpötila on hiukan korkeampi, kuin lattiaan tarvittaisiin.
Käynnin loppuvaiheen lämpötiloilla ei pumpputyypistä riippumatta ole kovinkaan suurta lämpötilaeroa.
Kummallakin pumpputyypillä lämmityksen katkaisulämpötilaa ohjataan tavalla tai toisella ulkolämpötilan mukaan.
Jos erotus olisi niin, että vaihtoventtiilikoneella olisi 2 - 3 astetta alhaisempi lämpötila kompressorin pysähtyessä lämmityskäynnin lopussa,
voitaisiin jostain pumpun taulukosta katsoa, kuinka paljon huonompi olisi hyötysuhde, jos lämpötila on vaikkapa 3 astetta korkeampi toisella pumpulla.
Vaikka erotus olisi viisikin astetta, ei COP -arvojen ero ole suuri.
Kesäaikanakin pumpun tulistusvaraajassa varaajan lämpötilojen kerrostuminen toimii.
Varaajan alaosan lämpötila voi olla maksimissaan +50C, silloinkin ylävaraajaan tulistuu yli +60C lämpöinen vesi.
Siksi käyttövesi on linjasekoittajan jälkeen +55C.
Tulistusvaraajasta on hyötyä kesälläkin.
Ei ruotsalainen Thermiakaan ole ihan turhan pantiksi tehnyt tulistuslämpöpumppuaan.
Sehän maksaakin vähän enemmän, kuin tavallinen vaihtoventtiilikone.
Kyllä siihenkin tulistusominaisuus on tehty pumpun ominaisuuksien parantamiseksi.