Sunttikäyrän neutraalialue
« : 12.12.07 - klo:20:59 »
Millaiseen arvoon olette asetelleet tuon sunttikäyrän neutraalialueen?
 Ja miten olette ko. arvoon päätyneet?

Tehdasasetuksena Carrierin pumpussa on 3°C ja itsellä nyt 1°C käytössä. Käyttöohjeesta ei ole juurikaan apua, siellä kyllä selitetään tuon tarkoitus ja kehotetaan säätämään. Husdatasta huolimatta en oikein ole päässyt jyvälle siitä, mikä olisi optimiasetus (onko sellaista).
Sen olen kuitenkin pannut merkille, että 0°C asetuksella Belimo sahaa jatkuvasti eestaas ja 3°C asetuksella pysyy pääasiassa 0-asennossa. Meillä siis on kosteille tiloille oma piiri ja suntti siksi käytössä.
Onko tuolla asetuksella loppujen lopuksi edes kovin suurta merkitystä? Järjestelmä toimii kuitenkin suunnitellusti ja sehän on pääasia.

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: Sunttikäyrän neutraalialue
« Vastaus #1 : 13.12.07 - klo:10:05 »
Tuo carrier shunttiohjaus on logiikaltaan jostain kivikaudelta, siinä ei siis ole mitään älyä.  Ainoastaan riittävän isolla neutraalialueella sen voi saada rauhoittumaan, muuten sahaa jatkuvasti edestakaisin. Nimimerkillä kaikki mahdolliset säätövariaatiot testannut.  Eipähän pääse ainakaan shuntti käytön puutteesta ryytymään....

Poissa juja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Carrier 30NQ E9+300l+220l 190m vs. 302m²
Re: Sunttikäyrän neutraalialue
« Vastaus #2 : 13.12.07 - klo:20:48 »
Käytössä on Belimon NR230-3 140s shuntti jota Carrier ohjaa.

Lämpökäyrä on 1,3/2,3 ja shunttikäyrä 1,1/2,5.
Kytkentäerotus 3,5°