Hei
Vielä tuli lisädataa kun luki pääpiirustukset tarkemmin:
Voitko vielä tarkistaa tuleeko näillä tiedoilla muutoksia porakaivon syvyyteen akt.syv.180 m ja lämmitystehoon 8 kw?
kiitos paljon
kokonaisala189m2
kerrosala (us 375mm) 189m2
kerrosala (us250mm) 181m2
huoneistoala 165m2
Talon tilavuus 710m3
Koetin tehdä näillä uusilla tiedoilla uuden laskelman.
Ei kovinkaan paljon muuttunut.
Tässä ei ole huomioitu mahdollisia uusia lämmitettyjä tiloja.!Yksi asia pohditutti.Huoneistoala = 165 m2. Ulkoseinän paksuus 375 mm.
En saa mitoitusohjelmallani näitä aloja niin alas, kuin olet ilmoittanut,
- kerrosala (us 375mm) 189m2, ohjelma antoi 193 m2,
- kerrosala (us250mm) 181m2, ohjelma antoi 184 m2.
Jos pienennän huoneistoalaa, saan nuo yllä olevat arvot alemmaksi, mutta pidin kiinni ilmoittamastasi 165 m2.
Tältä nyt näyttäisi:Talo ”Pasolino” VANTAA
Lämmitettävää 165 m2 420 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 16 513 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 22 513 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28,0 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 6,1 kW 16 921 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 587 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 4 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 592 kWh
Tarvitaan yksi 172 aktiivimetrin syvyinen porakaivo.
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla 0,37 bar (37 kPa)
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla 0,21 bar (21 kPa)
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla 0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 386 m.
Uusi laskelma.Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!Paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta saat luotettavimmat laskelmat.