Kirjoittaja Aihe: Carrierin säädöistä.  (Luettu 9195 kertaa)

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Carrierin säädöistä.
« : 17.11.05 - klo:10:29 »
Nyt kesäkuusta asti hyrissyt C7. Sään kylmetessä pumppu pukkaa välillä vähän liiankin lämmintä. Olen säätänyt lämpöä pienemmälle pumpulta (sisällä huonetermostaatit) Tällä hetkellä lämmönsäätö asteikolla 3,5:n kohdalla ja käyrän hienosäätö 0,0. Onko käsitystä, miten tuo lämmönsäätöasteikko suhteutetaan lämpötilaan, vai onko se vain jokin suhteellinen skaala. ???

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #1 : 17.11.05 - klo:12:43 »
http://www.ivtlampopumput.fi/media/cde-ok-net.pdf sivu 18

nimim. 1.3 ja hienosäätö +0,7

-Janne-

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #2 : 17.11.05 - klo:12:57 »
Pitäisikö siis suurin osa termostaateista avata kokonaan ja säätää talon lämpötila pumpulta? Näin ollen termostaatit toimivat siis pelkästään kuristimina. :-/

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #3 : 17.11.05 - klo:13:02 »
Lainaus
Pitäisikö siis suurin osa termostaateista avata kokonaan ja säätää talon lämpötila pumpulta? Näin ollen termostaatit toimivat siis pelkästään kuristimina. :-/

Meillä ei ole yhtään termostaattia aktiivisessa käytössä. Carrier ja IVT pumpuissa termostaatit yleensä lähes tappavat toimintaperiaatteen varsinkin silloin jos ei ole erillistä puskurivaraajaa.

-Janne-
« Viimeksi muokattu: 17.11.05 - klo:13:02 kirjoittanut Malibra »

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #4 : 17.11.05 - klo:13:16 »
Lainaus
Pitäisikö siis suurin osa termostaateista avata kokonaan ja säätää talon lämpötila pumpulta? Näin ollen termostaatit toimivat siis pelkästään kuristimina. :-/

Lämpöpumppu/lattialämmitys-järjestelmässä termostaattien tehtävä on rajoittaa virtausta silloin, kun lämpöä tulee normaalia enemmän muista lähteistä (aurinko, takka, jne.). Lämmitysjärjestelmä pitää säätää kaikki termostaatit täysin auki, ja kun oikeat käyrät ja piirien virtaamat ovat löytyneet, termarit voi ottaa käyttöön. Kaikissa tiloissa termaria ei tarvita, jos poikkeavia lämpökuormia ei käytännössä ole (esim. pohjoisseinän makuuhuone, jossa ei tulisijaa tms.)

  Jarno

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #5 : 17.11.05 - klo:13:27 »
Tarkoititko Malibra, että käyrän säätö on 1,3:n ja hienosäätö +1.7: n kohdalla? Pitääkö sitä vuoden aikana säätää vai onko se aina siinä?

-Jussi-

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #6 : 17.11.05 - klo:15:20 »
Lainaus
Tarkoititko Malibra, että käyrän säätö on 1,3:n ja hienosäätö +1.7: n kohdalla? Pitääkö sitä vuoden aikana säätää vai onko se aina siinä?

-Jussi-

Kirjoitusvika varmaan, mutta käyränsäätö siis 1,3 ja hienosäätö +0,7. Lisäksi kytkentäerotus on 3,5 astetta. Noihin arvoihin se on tarkentunut 2 vuoden aikana ja arvot ovat olleet noin vuoden käytössä. Eikä siis enää tarvitse säädelllä.

-Janne-

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #7 : 17.11.05 - klo:15:44 »
Tota senverran vielä Malibra: Paljonko sulla on lämmintä tilaa? Ja tyhmä kysymys (?) loppuun: Mikä on kytkentäerotus? Kiitos etukäteen :)

-Jussi-

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #8 : 17.11.05 - klo:20:18 »
Lainaus
Tota senverran vielä Malibra: Paljonko sulla on lämmintä tilaa? Ja tyhmä kysymys (?) loppuun: Mikä on kytkentäerotus? Kiitos etukäteen :)

-Jussi-


260 m2 ja kytkentäerotus manuaali s. 56
Esimerkiksi jos käyrän mukaan vaikka -5 asteen pakkasella arvo käyrällä olisi 25,7 niin 3,5 asteen kytkentäerotuksella (valikko 1.4) pumppu käynnistyy kun paluuvesi on 23,95 astetta ja sammuu, kun paluuvesi 27,45 astetta.

-Janne-

Poissa tofox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #9 : 12.02.07 - klo:18:05 »
Onko Malibra säädöt pysyneet ennallaan ? Mulla Carrierin 9 Kw:n pumppu ja ollut päällä 3 kk. Tällä hetkellä käyrä 2 ja hienosäätö -5. Säädöt vielä aika hakusessa. Lämmittelen takkaa ja leivinuunia n. joka toinen päivä. Termarit auki. Talo hieman pienempi kuin teillä 215 M2 710m3.

260 m2 ja kytkentäerotus manuaali s. 56
Esimerkiksi jos käyrän mukaan vaikka -5 asteen pakkasella arvo käyrällä olisi 25,7 niin 3,5 asteen kytkentäerotuksella (valikko 1.4) pumppu käynnistyy kun paluuvesi on 23,95 astetta ja sammuu, kun paluuvesi 27,45 astetta.

-Janne- [/quote]

Poissa johnny73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Carrier 30NQ C7 Heat60+2*200m+1 00l puskuri
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #10 : 03.06.07 - klo:21:46 »
Entäs kesäasetukset. Meillä on kesäkytkentä 18 asteessa, pysäyttääkö laite silloin myös kiertovesipumpun (pumpun sähkönsyöttö on tuotu maalämpöpumpulta). Kuuntelin sitä tänään ja mielestäni on hiljainen. Tarkoitus oli lämmittää kosteita tiloja kesäaikaan (2 piirinen systeemi). Miten säätöjä tai muutoksia pitäisi tehdä että toimisi ?

Poissa johnny73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Carrier 30NQ C7 Heat60+2*200m+1 00l puskuri
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #11 : 05.06.07 - klo:07:31 »
En täysin ymmärtänyt vastaustasi.  Mutta yritän kertoa lisää.

Nyt kun ulkolämpötila on ulkona korkea, niin koneen sisällä oleva kiertovesipumppu ja ulkopuolella oleva ovat molemmat hiljaisia.  Kun kone alkaa tekemään lämmintä vettä niin sisällä oleva pumppu lähtee pyörimään.  Tänään aamulla kun ulkolämpötila oli n. 10 astetta niin koneen ulkopuolinen pumppu pyöritti vettä lattioissa.  Haluaisin että kosteiden tilojen lattialämmitys toimisi vaikka ulkona olisikin lämmintä, tuntaa laatta kylmältä vaikka ulkolämpötila on 20 astetta. Meillä on kosteat tilat oman piirin takana.

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #12 : 05.06.07 - klo:21:59 »
Jos haluat sen ulkoisen kv pumpun pyörivän lämpöisilläkin keleillä niin muutat kesäkytkennän lämpötilan korkeammaksi (valikosta 1.14) Lisäksi olen ainakin itse laittanut sen sisäisen kv pumpun pyörimään vain silloin kun kompurakin on päällä. (valikko 5.10 )

-Janne-

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Carrierin säädöistä.
« Vastaus #13 : 06.06.07 - klo:07:38 »
Lainaus
...Lisäksi olen ainakin itse laittanut sen sisäisen kv pumpun pyörimään vain silloin kun kompurakin on päällä. (valikko 5.10 )

-Janne-

minulla tuo P2 on jatkuvalla 24/7 käytöllä riippumatta käykö kompura.   Jos ei käy niin se jarruttaa virtausta.   Jarrutustapauksessa suurin osa virtauksesta menisi sitten kapeahkon ohituksen kautta .    Taitaisi se toimia niinkin, jos ohitus löytyy.

Jos P2 ei käy ja vesi ei kulje P2 kautta, niin  GT1 sensori oltava sellaisessa paikassa, joka näkee lämpötilan laskun.    Eli olisi mukava kuulla missä kohdassa teillä on GT1  anturi  ja onko ohitusta ?

Lisäksi olisi mukava tietää  miten kesäkytkentä (jos käytössä) toimii yhdessä  L2 piirin ohjauksen kanssa.  Itsellä asetus siten, että kesälämpötilaraja niin korkealla, että kesä ei tule koskaan, mutta suljen patterilinjan  sekä laitan ulkoiselta patteripiirin pumpulta virrat pois. P2 ja kosteiden tilojen pumppu käy minulla  24/7 läpi vuoden.  P2 kwh kulutus on ihan merkittävä määrä energiaa vuodessa jos käy koko ajan.
« Viimeksi muokattu: 06.06.07 - klo:07:39 kirjoittanut Tommy200 »