shuntin kytkentä
«
:
17.09.06 - klo:14:05 »
Carrier 30NO E9 johon pitäisi sähköpuolelle kytkeä shuntin johdot SV1 liittimeen,shuntti on Belimo NRD 230-3 jossa kolme johtoa 1 sininen 2 ruskea 3 valkoinen, mikä kytketään mihin liitinkortilla SV1 close oppen ja n?
Kirjattu
mnk
Konkari
Viestejä: 682
IVT 11E HT+/203m/2006
Re: shuntin kytkentä
«
Vastaus #1 :
17.09.06 - klo:21:18 »
googlella
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=belimo+NR+230-3+&btnG=Google-haku&meta=
Belimo NR 230-3
http://www.belimo.fi/products.php?model=NR230-3-W
http://www.belimo.fi/pdf/NR-asennus.pdf
http://www.belimo.fi/pdf/NR-sarjan_toimilaitteet.pdf
Belimon toimituspaketin ohjeen ja johdotuksen värien ja koodauksen perusteella:
1 = sininen = N
2 ruskea = Y1 vastapäivään
3 valkoinen = Y2 myötäpäivään
Tarvittavat kilkkeet:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idLammonjako;action=display;num=1163581709
Fooumin hakukonetta varten:
shunttiohjaus, shuntin ohjaus, askelmoottori, säätömoottori, L1 L2 ohjaus, sähköinen venttiilimoottori
«
Viimeksi muokattu: 09.12.06 - klo:07:22 kirjoittanut Tommy200
»
Kirjattu
Valitsiamies
Nuorempi jäsen
Viestejä: 11
Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Re: shuntin kytkentä
«
Vastaus #2 :
23.09.06 - klo:23:05 »
Belimo pellimoottori on iha perus kauraa ja kyseessä on 140 sekuntinen 230 volttinen moottori. johdinväreistä ei löytyny äkkiä tietoo mutta standarti värit menee näin: sininen = n = nolla.
ruskea ja valkoinen on vaihevärejä eli sormet pois.
toinen on kiinni ja toinen aukipäin.
Jos suunnat menee ristiin niin ajaa väärään laitaan.
Johdot (ruskea ja valkoinen) vaan ristiin ja homma toimii.
Laitaan ajaessaan pysäyttää itse itsensä.
«