Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?  (Luettu 15024 kertaa)

Poissa jake_soomi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« : 06.03.17 - klo:15:38 »
2010 vuosimallin (käynnissä 07/2011 alkaen) V10.5:n kompura on alkanut viime viikkoina käymään tosi lyhyitä jatko tyyliin ainoastaan about 2 minuuttia päällä ja sen aikana nostaa kuumakaasun lämmön 120 asteeseen, joka ilmeisesti pysäyttää kompuran. Tällaisella käynnillä lämmintä vettä on joten kuten riittänyt. Asetuksina on ollut

Varaajan ylämin. 52
Varaajan alamin. 45

Kompura käynnistyy, kun varaajan alalämpö tipahtaa 44 asteeseen, mutta lyhyen käyntijakson aikana alalämpö ei ennätä nousta kuin yleensä 46 asteeseen, ennnenkuin kuumakaasun lämpötila 120 astetta pysäyttää kompuran.

Maalämpöpumppuun on vaihdettu reilu vuosi sitten paisuntaventiili, kun lämmin vesi loppui kokonaan ja kompura kävi tuolloinkin tosi lyhyitä jaksoja. Juttelin tänään Lämpöässän huoltomiehen kanssa puhelimessa, mutta eivät ennätä paikan päälle ihan heti, kun ei ole ihan akuutti hätä päällä. Huoltomies kuitenkin arveli, että saattaa olla pahimmassa tapauksessa kompura hajonnut. Reilun vuoden vanhan paisuntaventtiilin hajoamista uudelleen piti kovin epätodennäköisenä. Mitä muuta voisi olla pielessä?

Kysymys kuuluukin, että onko muilta mennyt Lämpöässästä kompuraa 5,5 vuoden käytön aikana ja onko Lämpöässä tullut takuuasioissa vastaan, jos vähän takuun päättymisen (5v. takuu) jälkeen on kompura hajonnut?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #1 : 06.03.17 - klo:16:53 »
Tähän voi olla noin kolme syytä.
1) Kuumakaasun mittaus näyttää väärin.
 V-mallin konehuone on niin ahdas että anturiin ei taida päästä käsiksi.
2) Paisuntaventtiili ei toimi oikein.
 Tarkasta "bulpin" kiinnitys. Bulppi on paisuntaventtiililtä lähtevän ohuen putken päässä oleva sormenkokoinen pallukka, joka on kiinnitetty höyrystimeltä kompressorille menevään putkeen.
Tarkasta samalla että tämä ohut kapillaariputki on ehjä.
3) Kompressori on rikki.
Millainen on käyntiääni? Onko ääni kova ja ruma vai käykö se kuin sukkasillaan.?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jake_soomi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #2 : 06.03.17 - klo:20:04 »
Käyntiääni on tosi siisti ja sellainen, kuin se on aina ollut, eikä käynnistyessä tai sammuessakaan kuulu mun mielestä mitään erityistä. Paisuntaventtiili on tosiaan vaihdettu reilu vuosi sitten. Ite olin tuolloin just kertausharjoistuksissa, mutta paikalla ollut isäukko oli vähän sitä mieltä, että paikallinen, "valtuutettu" huoltomies ei oikein olisi tiennyt, että mitä tekee. Lämpöässältäkin ihmettelivät, kun huoltoraportissa oli kirjattu, että paisuntaventtiili oli kiinnitetty prässäämällä(?), vaikka olisi pitänyt tehdä juottamalla liitos.

Poissa jake_soomi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #3 : 07.03.17 - klo:09:32 »
Jäi vielä mietityttämään, kun reilu vuosi sitten, paisuntaventtiilin vaihdossa, asentaja laittoi nuo alavarajaamin. 45C ja ylävaraajamin. 52C asetukset. Alkuperäiset asetukset taisivat olla samaa luokkaa. Nyt kuitenkin, kun olen täältä palstalta juttuja lueskellut, niin lattialämmitystaloissa monella tuntuu olevan alavaraajamin. niinkin alhaalla kuin 30C asteessa ilmeisesti paremman hyötysuhteen takia ja ylävaraajamin. 45C asteessa? Riittääkö tuollaisilla asetuksilla lämmintä käyttövettä muka tarpeeksi?

Meilläkään ei kyllä lattioihin mene, säätökäyrän mukaan, -20 asteen pakkasellakaan kuin 31C asteista vettä, mutta nyt, kun pumppu reistailee ja sekä ylä- että alalämmöt ovat vaan luokkaa 45 astetta, niin käyttövesi esim. suihkussa ei tunnu mitenkään erityisen lämpöiseltä.  ::) Olisiko esim. 35C alalämpö ja 50C ylälämpö järkevämmät asetukset, jos ja kun MLP saadaan taas kuntoon?

Poissa jake_soomi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #4 : 07.03.17 - klo:10:44 »
Ja lisää shita tuulettimeen! Lähitapiolan ikävähennyskäytännöt ovat "uudemmille kotivakuutuksille muuttuneet niin, että LVIS-laitteille ikävähennys on 9%/v. ja vaan ensimmäinen vuosi ei aiheuta ikävähennystä". Meidän tapauksessa laskivat ikävähennykseksi 54% 07/2011 käyttöönotetulle maalämpöpumpulle/kompuralle eli 1000€ omavastuun jälkeen, jos korjaushinta-arvio on 2500€, niin korvausta saisi hurjat 150€.  :'(
« Viimeksi muokattu: 07.03.17 - klo:10:50 kirjoittanut Forum Admin »

Poissa kopposentti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Lämpöässä V10.5 11/2010, 180akt kaivo
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #5 : 07.03.17 - klo:20:38 »
Tarkista kompuran "silmä". Mahdollinen kylmäainevajaus:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5174.msg60878#msg60878

Poissa jake_soomi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #6 : 10.03.17 - klo:19:29 »
Tarkastin kompuran silmän ja ei kirkastu kunnolla kompuran käynnin n.3min. aikana. Silmässä näkyy selvästi ilmakuplia koko kompuran käynnin ajan, ja kun kompura sammuu kuumakaasun lämpötilaan 120 astetta noin 3min. käynnin jälkeen, niin silmässä näkyy, kun vajaaseen putkeen pikkuhiljaa nestepinta nousee putkessa silmän yläpuolelle. Olisiko siis kylmäaineet karanneet?

Kompressorista vasempaan alaviistoon oleva ilmeisesti paisuntaventtiili(?) oli myös ihan jääköntin peittämä?

Kompressoritilan vasemmalla puolella, suojapellin takana olevat latauspumput(?) olivat niin, että ylempi latauspumppu oli nopeudella 3 ja alempi pumppu nopeudella 1. Kuuluuko olla noin?


Tarkista kompuran "silmä". Mahdollinen kylmäainevajaus:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5174.msg60878#msg60878

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #7 : 10.03.17 - klo:19:58 »
Kompressorista vasempaan alaviistoon oleva ilmeisesti paisuntaventtiili(?) oli myös ihan jääköntin peittämä?

Tarkista nyt vielä kaiken varalta myöskin maakierron mutasihti, ettei se ole tukossa.
Millaiset ovat maakierron menon ja paluun lämpötilat? Paljonko on niiden lämpötilojen erotus?
Kylmäaineen vajausta on ilmeisesti olemassa.

Poissa jake_soomi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #8 : 10.03.17 - klo:20:19 »
Tarkastin ja pesin maapiirin mutasihdin, mutta ei oikeastaan ollut edes likainen. Myös maapiirin paisuntasäiliössä oli 2/3 ainetta, eikä ole tarvinut lisäillä.

Ei oikein ole sellaista lämpömittaria, että pystyisin luotettavasti maapiirin meno- ja tulolämpöjä mittailla. Pitää kävästä huomenna ostamassa mittari.

Tarkista nyt vielä kaiken varalta myöskin maakierron mutasihti, ettei se ole tukossa.
Millaiset ovat maakierron menon ja paluun lämpötilat? Paljonko on niiden lämpötilojen erotus?
Kylmäaineen vajausta on ilmeisesti olemassa.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #9 : 10.03.17 - klo:21:37 »
Ja lisää shita tuulettimeen! Lähitapiolan ikävähennyskäytännöt ovat "uudemmille kotivakuutuksille muuttuneet niin, että LVIS-laitteille ikävähennys on 9%/v. ja vaan ensimmäinen vuosi ei aiheuta ikävähennystä". Meidän tapauksessa laskivat ikävähennykseksi 54% 07/2011 käyttöönotetulle maalämpöpumpulle/kompuralle eli 1000€ omavastuun jälkeen, jos korjaushinta-arvio on 2500€, niin korvausta saisi hurjat 150€.  :'(

Entäs äkillisen hajoamisen työn osuus? Saako sitä erotella tuosta kokonaissumasta? Tänään juuri vaihdoin Tapiolasta Pohjolaan kaikki vakuutukset, kun huomasin, että 27 vuotta olleeseen vakuutukseen oli muutettu tuo putkikohta. Tuli melkoinen synergiaetu ainakin heti, kun on pankkipuolikin samassa. Lähellä 1500 € yhdellä puhelinsoitolla. 3 autoa pudotti kunnolla myös kotivakuutuksen maksua.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #10 : 10.03.17 - klo:22:06 »
Entäs äkillisen hajoamisen työn osuus? Saako sitä erotella tuosta kokonaissumasta? Tänään juuri vaihdoin Tapiolasta Pohjolaan kaikki vakuutukset, kun huomasin, että 27 vuotta olleeseen vakuutukseen oli muutettu tuo putkikohta. Tuli melkoinen synergiaetu ainakin heti, kun on pankkipuolikin samassa. Lähellä 1500 € yhdellä puhelinsoitolla. 3 autoa pudotti kunnolla myös kotivakuutuksen maksua.
Minulla on kanssa Tapiolassa vakuutus. Bonukset yhdessä erässä maksaessa vakuutukset on merkittävä raha. Vielä tulee käytyä tässä monopolissa muutenkin niin hyöty on iso.
Meinasin jatkossa tehdä niin että siirrän vakuutukset kerran vuodessa tapiolaan kuukaudeksi ja maksan vakuutukseni yhdessä erässä. Bonuksia ei voi ymmärtääkseni periä takaisin :)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #11 : 11.03.17 - klo:00:08 »
Tarkastin kompuran silmän ja ei kirkastu kunnolla kompuran käynnin n.3min. aikana. Silmässä näkyy selvästi ilmakuplia koko kompuran käynnin ajan, ja kun kompura sammuu kuumakaasun lämpötilaan 120 astetta noin 3min. käynnin jälkeen, niin silmässä näkyy, kun vajaaseen putkeen pikkuhiljaa nestepinta nousee putkessa silmän yläpuolelle. Olisiko siis kylmäaineet karanneet?

Kompressorista vasempaan alaviistoon oleva ilmeisesti paisuntaventtiili(?) oli myös ihan jääköntin peittämä?

Kylmäaine vajaus sopii noihin oireisiin.Jos kylmäaine vajausta on ja vuotokohta näkyvällä paikalla on niin vuotokohdassa tai sen alla näkyy öljyä pieni määrä.

Saattaisi johtua myös paisuntaventtiilin jumittumisesta liian auki asentoon.Kylmäaine (kuumakaasu) ei nesteydy lauhduttimessa kun paine ei nouse riittävän korkeaksi
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jake_soomi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #12 : 13.03.17 - klo:10:48 »
Kylmäaine vajaus sopii noihin oireisiin.Jos kylmäaine vajausta on ja vuotokohta näkyvällä paikalla on niin vuotokohdassa tai sen alla näkyy öljyä pieni määrä.

Saattaisi johtua myös paisuntaventtiilin jumittumisesta liian auki asentoon.Kylmäaine (kuumakaasu) ei nesteydy lauhduttimessa kun paine ei nouse riittävän korkeaksi

Huomisaamuna tulee paikallinen kylmäkonehuoltaja ihmetteleemään vikaa, kun Lämpöässän oma huoltomies ei paikkakunnalle ainakaan tällä viikkoa olis joutanut. Lämpöässältä antoivat tuon paikallisen kylmäkonehuoltajan yhteystiedot.

Poissa jake_soomi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #13 : 14.03.17 - klo:12:55 »
Huomisaamuna tulee paikallinen kylmäkonehuoltaja ihmetteleemään vikaa, kun Lämpöässän oma huoltomies ei paikkakunnalle ainakaan tällä viikkoa olis joutanut. Lämpöässältä antoivat tuon paikallisen kylmäkonehuoltajan yhteystiedot.

Vika paikantui pieneen kylmäainevuotoon paisuntaventtiilin lähellä putkilinjassa. Paikallinen kylmäkonehuoltaja ei uskaltanut alkaa tinaamaan vuotoa laitteiston sisällä, vaan suositteli Lämpöässän huoltomiehen käyntiä, joka voisi ilmeisesti vetää koneikon ulos laitteesta ja vaikka ulkosalla tinata vuodon, ettei vaan pian koko mökki pala.

Kylmäaineen lisäyksellä alkoi kompressori taas käymään normaalisti ja vuodon ollessa todella pieni, niin saattaisi kuulemma mennä pitkäänkin. Pitää nyt kuitenkin ottaa Lämpöässän huoltomies käymään vuoto paikkaamassa, kun vaan alueella liikkuu.

Poissa mikko74

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 kompurako hajalla?
« Vastaus #14 : 03.04.17 - klo:11:50 »
Mulla oli aikalailla samat oireet, kohta jos tulee poikkeamahälytys mittari 4 pvm/klo kompr.käynti niin tervetuloa kerhoon.... 7.5v vanha pumppu n16500 käyttötuntia.  >:( >:(