Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun ottonestemäärä/kwh  (Luettu 3012 kertaa)

Poissa vuosikerta1950

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöpumpun ottonestemäärä/kwh
« : 04.03.17 - klo:17:14 »
 :)Kysyisin montako litraa maalämpöpumppu tavitsee esim. +5 asteita nestettä tuottaakseen 5kwh energiaa? ;)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämpöpumpun ottonestemäärä/kwh
« Vastaus #1 : 04.03.17 - klo:17:33 »
28 p-% vesi-etanoliseoksen ominaislämpö (c) on 4,1 kJ/litra
Energia = V*Dt*c
V = E/(Dt*c)
Jos Dt on 3C, saadaan

V = 5*3600kJ/(3C*4,1kJ/litra)
V = 1463 litraa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa vuosikerta1950

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumpun ottonestemäärä/kwh
« Vastaus #2 : 05.03.17 - klo:17:35 »
Ok. kiitos, Seppaant ;) Kysynkin sinulta (tunnut olevan alan asiantuntija ) seuraavaa--- mikä tuo 3 astetta on joka paikassa kun puhutaan lämötilaerosta tulevan ja lähtevän nesteen välillä?? Miksei se voi olla esim. jokin muu luku??